Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.09.2015 в 11:57:40

bax написал : Господа, подскажите. Надо часть проводки проложить под полом в деревенском доме. Соответственно кабель (NYM) нужно защитить. Подойдет ли труба ПВХ (жесткая). Продается в отделе электрики в Мерлене

Я именно так и проложил, но закапал его в земле под полом.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.09.2015 в 12:52:23

serj12 написал :

Serg21220 написал :

  • на каждую фазу (после счетчика) по автомату.

У вас три фазы?

Serg21220 написал : Вопрос: как узнать,

Я мультиметром выкручиваюсь.Прозваниваю.Ну или иногда с помощью индикаторной отвёртки,если можно отключить линию.

serj12 написал : У вас три фазы?

Да.

serj12 написал : .Прозваниваю.Ну или иногда с помощью индикаторной отвёртки,если можно отключить линию.

А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", при условии, что ноль отключить нельзя (иначе придется срывать пломбу)?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.09.2015 в 13:48:22

Serg21220 написал : А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", при условии, что ноль отключить нельзя (иначе придется срывать пломбу)?

Очень хороший вопрос! Ответ смешной: если рабочий ноль действительно не отключается, "неразрывный" - то прозваниванием отличить нельзя никак в принципе. В схеме TN рабочий ноль и защитный ноль - это участки (ветки) одного и того же проводника, отличающиеся только наличием или отсутствием рабочего тока. Но в вашем случае рабочий ноль обязан быть отключаемым в щитке, потому что обязан быть хотя бы один аппарат дифзащиты в щитке. До или после счётчика - непринципиально. Соответственно, можно потребовать от элекриков выполнить базовые нормы безопасности - добавить УЗО в щиток. Тут оно и выяснится, какой провод пройдёт через УЗО.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

15.09.2015 в 14:25:12

Songo написал :

bax написал : Господа, подскажите. Надо часть проводки проложить под полом в деревенском доме. Соответственно кабель (NYM) нужно защитить. Подойдет ли труба ПВХ (жесткая). Продается в отделе электрики в Мерлене

Я именно так и проложил, но закапал его в земле под полом.

У меня под землей в пластиковой гофре. А в этих трубах хочу вдоль фундамента.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.09.2015 в 00:14:14

Serg21220 написал : А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", при условии, что ноль отключить нельзя (иначе придется срывать пломбу)?

давайте фото.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Unik

Местный

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 19

16.09.2015 в 06:36:08

Я дико прошу прощения, но какую нагрузку (до нагрева, максимальную) держит кабель сечением 1.5 кв.мм. и 2.5 кв.мм.? Где-то встречаю, что расчет идет из 10А на 1 кв.мм., а где-то и 5А, соответственно и нагрузка 2.2кВт и 1.1кВт. :o

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.09.2015 в 08:31:46

Unik, ПУЭ, таблица 1.3.6

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.09.2015 в 15:42:47

Unik написал : держит кабель сечением 1.5 кв.мм. и 2.5 кв.мм.?

Unik, для медного ГОСТовского кабеля. Для лимония другие значения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.09.2015 в 23:49:58

Serg21220 написал : А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", п

AlexeyL написал : Очень хороший вопрос! Ответ смешной: если рабочий ноль действительно не отключается, "неразрывный" - то прозваниванием отличить нельзя никак в принципе.

Если у вас РЕ подключен верно, т.е. до АВ счетчика, то при отключении упомянутого АВ на нуле будет ноль (если АВ 2Р, есс-но) ;) А на РЕ - какой-то потенциал. Что легко проверяется не отверткой, а мультиметром/тестером.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

17.09.2015 в 06:44:05

Еще один вопрос. Как проверить качество заземления? Сейчас заземляющий провод от счетчика не подключен (не приварен) к тому месту, куда уходил раньше (выход арматуры из земли рядом с фундаментом). По словам старого хозяина, у него все сделано было "как надо". Прежде, чем использовать это "как надо", хотелось бы проверить кач-во этого "как надо". Как? Есть мультиметр....

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

17.09.2015 в 07:33:13

ZooZoo написал : Если у вас РЕ подключен верно, т.е. до АВ счетчика, то при отключении упомянутого АВ на нуле будет ноль (если АВ 2Р, есс-но)

А если три фазы, и счетчик трехфазный, то какой должен быть автомат перед счетчиком? 4P? Сейчас 3P - только на фазы (С32). Вопрос возник потому, что все равно буду переделывать. Как правильно сделать? И какой ставить 4P С32?

ZooZoo написал : А на РЕ - какой-то потенциал.

Кстати, почему при отключении ноля до счетчика, на PE окажется какой-то потенциал?

P.S. Кстати, какую систему лучше делать? TN-C-S, или TN-S? И, повторяясь, как проверить, что выход "земли" (то, куда раньше уходил 1 провод) нормальный?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2015 в 10:21:09

Serg21220, нужен измеритель заземления. Либо обратится в электроабораторию. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.09.2015 в 10:58:31

Serg21220 написал : Кстати, какую систему лучше делать? TN-C-S, или TN-S?

Однако, для системы TN-S нужно иметь отдельный провод PE от трансформаторной подстанции до вашего щитка. Вы действительно можете его протянуть?

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

17.09.2015 в 12:51:58

AlexeyL написал : Однако, для системы TN-S нужно иметь отдельный провод PE от трансформаторной подстанции до вашего щитка. Вы действительно можете его протянуть?

Наверное, нет. Хорошо. Какую систему тогда лучше организовать в частном доме? Система ТТ (при условии, что все линии внутри дома будут защищены УЗО)?

0
Аватар пользователя
kaspergreen

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 68

17.09.2015 в 22:48:21

Думаю прикупить разделочный нож для снятия верхней изоляции с ВВГ, Knipex конечно здорово, но 3 штуки за ножик для снятия только верхней изоляции это дико дорого, есть что-то до 1000р подобное книпексу? И еще, думаю прикупить еще один съемник для изоляции Gross 17718, тот уже умеет все. По сути, боюсь что этот гросс не покатит для розеток, а ножом можно подлезть куда угодно, по этому и хочу оба инструмента. Кто что скажет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу