todder написал : Только у меня земли на вводе нет и я пока вообще незнаю куда ее буду цеплять ))

Потому я в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=4531889&viewfull=1#post4531889 и спросил. Куда вообще цеплять мои желтозеленые которые я проложу по всей квартире. С пятого этажа нулевую шину не кинешь ))

на тестах по соединению нуля с землёй у меня ток достигал даже 1.7А :) Это всего лишь два штыря + две бочки сливные по 200литров закопанные в землю :) Но я решил контур вокруг дома делать + 4 электрода по углам (такую схему уже можно для молниезащиты применять).

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 00:33:17

Synopsis написал : на тестах по соединению нуля с землёй у меня ток достигал даже 1.7А :) Это всего лишь два штыря + две бочки сливные по 200литров закопанные в землю :) Но я решил контур вокруг дома делать + 4 электрода по углам (такую схему уже можно для молниезащиты применять).

Я про то говорю, что закопать штыри в землю у меня не предоставляется возможным, а значит 2 варианта: либо земли вообще не будет до лучших времен, либо земля сядет на ноль между УЗО и УЗМ (что бы мне криворукие ЖЭКушники 2ю фазу на землю не зашвырнули. При этом УЗМ отрубит все нафиг просто). А если моя земля будет сидеть на нуле, то никакой разницы потенциалов между ними не будет, а значит УЗО без фазы не сработает.

Но вот по поводу земли вопрос все же открытый и очень сложный. Можно на пустом месте получить не хилый заряд между нулем и батареей или краном водопроводным. Вот незнаю что и делать с этой землей которая нужна.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

16.05.2014 в 00:36:25

todder написал : Ну так я об этом и говорю. Если фазный автомат на группе с утечкой выключен, УЗО же не видит что там утечка правильно?

нет если двуполюсные на все группы поставить, то да иначе придёться все линии отцеплять от нулевой шины и по одной их подцепляя дойти до той в которой утечка... причём надо делать это включив какую нибудь нагрузку под УЗО

(утечка может быть не только с эл. прибора, включаемого в розетку, но и например внезапно возникшая с повреждённого кабеля.... или даже внутри его с N на PE)

чем больше групповых УЗО в щите, тем больше "непотопляемых отсеков" в квартире можно искать причину отработки без потери подачи эл. энергии в другие "отсеки"

(у меня всё под одним УЗО, но я электрик и мне пофиг... людям собираю от 4х и более, либо с дифами на отдельные линии, либо вдух.полюсные АВ на потенциально проблемные линии, если приходиться объединять под одно УЗО)

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

16.05.2014 в 00:45:40

todder написал : земля сядет на ноль между УЗО и УЗМ (что бы мне криворукие ЖЭКушники 2ю фазу на землю не зашвырнули. При этом УЗМ отрубит все нафиг просто).

да могут зашвырнуть фазу на нейтраль, вторую причём, вдобавок.... то есть из-за отсутствия планового профилактического обслуживания это само может произойти...

если вы возьмёте "землю" от нуля, где-бы то не было вы сами себе можете внести фазу на проводники PE, в случае, если до места "взятия земли" будет потерян контакт с нейтралью... тем более у вас получается не земля, а зануление...

нарисуйте схематично, что вы придумали, иначе с трудом понятно, типа догадки.....

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 00:46:42

По поводу УЗО я понял. Если вдруг такое произойдет будет геморойно искать. Но предполагаю что вероятность повреждения закрытого кабеля ничтожно мала. И все же УЗО сработает скорей всего от какого-либо электроприбора и будет найдена причина. Ну нет у меня места в щитке для двухполюсных АВ и уж тем более для отдельных УЗО. Не ставить же мне целый шкаф для этого. Больше интересует что с землями делать :( всю голову сломал уже.

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 00:50:21

vvladq написал : да могут зашвырнуть фазу на нейтраль, вторую причём, вдобавок.... то есть из-за отсутствия планового профилактического обслуживания это само может произойти...

если вы возьмёте "землю" от нуля, где-бы то не было вы сами себе можете внести фазу на проводники PE, в случае, если до места "взятия земли" будет потерян контакт с нейтралью... тем более у вас получается не земля, а зануление...

нарисуйте схематично, что вы придумали, иначе с трудом понятно, типа догадки.....

Да по сути все просто. Вводной двухполюсной АВ 50А --> Счетчик --> УЗМ51 --> УЗО 63А 30мА --> однополюсные автоматы по комнатам на розетки и на свет. Т.к. в каждую комнату один автомат на розетки и один автомат на свет. Только в зале 4 розетки будут на 2-х автоматах висеть по 16А. Нулевая шина после счетчика общая на всех. Земли в моих фантазиях пока не нарисовалось :( Хотя везде будут проложены 3х2,5 ВВГнг

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

16.05.2014 в 01:05:20

todder написал : По поводу УЗО я понял. Если вдруг такое произойдет будет геморойно искать. Но предполагаю что вероятность повреждения закрытого кабеля ничтожно мала. И все же УЗО сработает скорей всего от какого-либо электроприбора и будет найдена причина.

конечно, если от прибора, то находиться моментально - выключить все приборы, включить УЗО и включать по одному, пока снова не вышибет.... стало быть кто последний, с того и утекло....

но, во первых надо знать мощность всех приборов, которые могут быть одновременно включены, чтоб прикинуть УЗО на сколько мА устанавливать 10 или 30.... а к примеру на стиральную машину рекомендуется строго 10мА, если она установлена в ванной.... вот вам и минимум уже 2а УЗО (10мА 16А дифф на ванну (розетка и освещение во многих случаях) и 30мА на всё остальное).. дальше надо смотреть другие линии, мб по ним тоже есть некие требования

во вторых, лично по моему опыту поиска неисправностей на объектах были утечки с влажных розеток на конструкции (в т.ч. и с нуля) внутри помещения причём, с перебитого кабеля, и ни одной утечки с эл. прибора... но мой личный опыт...

а, нет, вру - один дядька на стройке включал плитку - что нибудь вскипятить, от неё било током, я померил 190 с чем-то Вольт.... если ему поставить УЗО, то да - эксплуатировать плитку не получилось-бы... но и любой здравомыслящий человек просто выкинул-бы эту плитку исходя из её внешнего вида.... поэтому этот случай не в счёт....

Больше интересует что с землями делать :( всю голову сломал уже.

ничего не делать, всюду проводить и соединять в распайках, но не присоеденять к розеткам и к щиту, а заизолировать концы...

УЗО без "земли" тоже срабатывает, но при прикосновении к повреждённому прибору, т.е. ударит током, потом сработает узо... с землёй - моментально, по факту утечки

исключение - водогреи, тк с их тенов допустимы утечки, на которые узо не срабатывает, тк малы, но утечки опасны, тк вода.... с этим по моему никто не знает что делать, эти утечки обязательно надо на землю отводить, но не на зануление ни в коем случае (СМЕРТЕЛЬНО)

0
Аватар пользователя
todder

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Липецк

Сообщений: 23

16.05.2014 в 01:21:48

vvladq написал : исключение - водогреи, тк с их тенов допустимы утечки, на которые узо не срабатывает, тк малы, но утечки опасны, тк вода.... с этим по моему никто не знает что делать, эти утечки обязательно надо на землю отводить, но не на зануление ни в коем случае (СМЕРТЕЛЬНО)

Вот хоть не пользуйся им чесслово... Сейчас у меня к этой розетке лежит провод от.... Чугунного канализационного стояка. Ну ничего больше земляного у меня нет. Дом кирпичный. Была бы панелька, можно было бы хоть на арматуру пустить. А без этого провода действительно бился током. Хоть правда кидай полосу с пятого этажа и забивай колы во дворе...

Кстати вот накидал:

0
Вложение
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

16.05.2014 в 05:17:30

todder, фигасе, такое кол-во АВ и нет возможности поставить хотя бы два УЗО ... ну так комментарий.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 05:35:57

todder написал : Вот хоть не пользуйся им чесслово...

это было бы самым мудрым решением. У вас отсутствует техническая возможность установки водонагревателя, но вы все равно тащите его в дом...

todder написал : Сейчас у меня к этой розетке лежит провод от.... Чугунного канализационного стояка.

Тут в Ха на днях газ в жилом доме взорвался - обвалились перекрытия, разрушены шесть квартир, есть погибшие. Пахло газом из квартиры, где никто не жил - пришел то-ли участковый, то-ли слесарь и стал резать дверь болгаркой. Вот у вас из той же серии.

0
Вложение
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

16.05.2014 в 06:43:35

Офф. Участковый-слесарь или слесарь участковый ...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

16.05.2014 в 07:34:29

Можно ли опрессовывать в ГМЛ одножильный и многожильный провода совместно?

И какой многожильный провод 3 х 2,5 вообще лучше использовать?

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.05.2014 в 07:52:45

Мастера, здравствуйте. Нужен выключатель, двуклавишный, причем одна клавиша - это простой выключатель, а вторая клавиша - это проходной выключатель (переключатель). Смотрю на серию UNICA (Schneider Electric). Нашел у них вот такие модули. Правильно ли я понимаю, что я могу эти модули купить и вставить в такой пустой суппорт? Если да, то какие модули мне нужны (белый цвет)? для "простого" выключателя мне наверное нужен такой. А вот для проходного какой использовать? Такой ? Я все верно понял?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.05.2014 в 08:43:05

todder написал : Ну нет у меня места в щитке для двухполюсных АВ и уж тем более для отдельных УЗО. Не ставить же мне целый шкаф для этого.

существуют УЗО и АВДТ которые занимают 1 место в щите(уже даже у ИЕК) http://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=100717 есть у шнайдера,легранд

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.05.2014 в 08:44:12

sawai, вы сначала скажите, для чего вам использовать многопроволочные провода? И тем более сращивать их с моножилой через гильзы. Posix86749, у нас не продаются модули отдельно. Можно купить двухклавишный выключатель и проходной переключатель и собрать требуемую конструкцию из них.