19.05.2014 в 14:46:33
Добрый день! Возник вопрос, переношу полотенцесушитель. Под кафелем обнаружился провод, . Ниже на стене в коробке имеем вот это . Подскажите, можно ли это убрать или не стоит?
19.05.2014 в 14:48:23
zepard написал : Добрый день! Возник вопрос, переношу полотенцесушитель. Под кафелем обнаружился провод, . Ниже на стене в коробке имеем вот это . Подскажите, можно ли это убрать или не стоит?
Убирать нельзя.Только перенести.
19.05.2014 в 14:49:49
А коробку в стену можно замуровать? Это что-то с заземлением связано?
19.05.2014 в 14:54:13
Спасибо! А то сначала подумал, может розетку кто планировал, надо с корнем вырвать:). Оставим как было. А провод можно удлинить и немного сместить?
19.05.2014 в 16:15:43
Добрый день! У меня вопрос. В Трёхкомнатной квартире пропало половина освещения квартиры. В щитке стоят Четыре дифавтомата. Один на ввод, второй розетки кухни, третий розетки комнат, четвёртый освещение квартиры. Розетки работают везде. Освещение квартиры сегодня утром всё работало, с полудня пропал свет в дальнем конце- спальня , туалет , ванна. Что это может быть?
19.05.2014 в 16:16:25
zepard написал : Спасибо! А то сначала подумал, может розетку кто планировал, надо с корнем вырвать:). Оставим как было. А провод можно удлинить и немного сместить?
Можно.
Марк200 Видимо автомат на освещение сработал))) Что прям все лампочки не горят?
19.05.2014 в 16:29:23
Марк200 написал : Освещение квартиры сегодня утром всё работало, с полудня пропал свет в дальнем конце- спальня , туалет , ванна. Что это может быть?
Если автомат не сработал, а половина света пропала - значит где-то что-то еще развалиилось: например скрутка в распаечной коробке отгорела, ну или контакт на клемме ослаб...
Пощелкайте автоматами, проверьте напряжение на выходе автоматов, посмотрите на состояние нулевой шинки в щитке... Ну а дальше вперед, на вскрытие распаечных коробок
19.05.2014 в 16:32:49
Марк200 написал : Добрый день! У меня вопрос. В Трёхкомнатной квартире пропало половина освещения квартиры. В щитке стоят Четыре дифавтомата. Один на ввод, второй розетки кухни, третий розетки комнат, четвёртый освещение квартиры. Розетки работают везде. Освещение квартиры сегодня утром всё работало, с полудня пропал свет в дальнем конце- спальня , туалет , ванна. Что это может быть?
Повреждение/нарушение части электропроводки. Могли соседи помочь.
Может быть необходимо вызвать квалифицированного специалиста. Оплата по результату, с обязательным объяснением, что случилось и что он сделал.
19.05.2014 в 16:44:58
Большое спасибо! Схемы эл. проводки нет (новый дом), придётся ждать электрика из управляющей компании. Потому как где там коробки ХЗ. Ещё раз благодарю за ответы.
19.05.2014 в 18:34:45
Электрик из УК тож может не знать где у вас коробки,ибо по квартирам не работают они обычно.