23.05.2014 в 12:11:40
sawai написал : А разве можно устанавливать АВ в положении, отличном от вертикального?
Можно, но включаться он, согласно ГОСТ,
23.05.2014 в 12:12:37
А в этом щитке точно есть PE?
23.05.2014 в 12:16:14
Johnny написал : А в этом щитке точно есть PE?
Да, вот этот толстенный отвод справа идёт к ореху на стояковом PE
23.05.2014 в 12:19:59
eugene138 написал : Да, вот этот толстенный отвод справа идёт к ореху на стояковом PE
Ну, тогда я считаю, что можно. Только так же намертво прикручивать обжатый ТМЛ провод.
23.05.2014 в 12:28:26
sawai написал : Да и вообще - относительно новое слово в науке и технике.
тогда уж УЗО типа В или F.
23.05.2014 в 12:29:04
serj12, Rumato, спасибо!
23.05.2014 в 12:32:38
Johnny написал : Ну, тогда я считаю, что можно. Только так же намертво прикручивать обжатый ТМЛ провод.
Ненене, вопрос был - надо ли почистить и всё такое.
Я думал открутить эти винты, поменять их на те что с шестигранной головкой и нормальной шайбой, а саму железяку зачистить щёткой. Или это лишнее? И допустимо ли на время открутить вот этот провод справа, т.е. оставить щиток не подключенным к общему PE?
23.05.2014 в 12:36:02
Johnny написал : А в этом щитке точно есть PE?
Система заземления TN-C-S Главная заземляющая Шина в ВРУ в щитовой.
23.05.2014 в 12:38:47
eugene138 написал : Ненене, вопрос был - надо ли почистить и всё такое.
Я думал открутить эти винты, поменять их на те что с шестигранной головкой и нормальной шайбой, а саму железяку зачистить щёткой. Или это лишнее? И допустимо ли на время открутить вот этот провод справа, т.е. оставить щиток не подключенным к общему PE?
Медь к стали привинчивать не очень хороший вариант))) Лучше на этой место медную пластину привинтить, а к ней уже клеммы привинтить.
23.05.2014 в 12:55:06
Synopsis написал : Медь к стали привинчивать не очень хороший вариант))) Лучше на этой место медную пластину привинтить, а к ней уже клеммы привинтить.
Стальная пластина в качестве PE шины допускается.
23.05.2014 в 13:01:54
Alexiy написал : Стальная пластина в качестве PE шины допускается.
Допускается при определённых условиях и определенной технологии К тому же пара металла стали и меди не очень хорошую гальваническую реакцию.
23.05.2014 в 13:40:52
Synopsis написал : Допускается при определённых условиях и определенной технологии
при любых условиях допускается.
Synopsis написал : К тому же пара металла стали и меди не очень хорошую гальваническую реакцию.
нормальная пара. Алюминиевые провода лучше к стали прикручивать, чем к меди при непосредственном контакте
23.05.2014 в 14:03:06
...да и пластину медную, в отличие от болтов, ещё надо будет поискать. И всё таки - почистить мне это безобразие или нет? И безопасно ли будет всё ненадолго отсоединить, оставив себя и соседей без PE?
23.05.2014 в 14:07:45
eugene138 написал : И безопасно ли будет всё ненадолго отсоединить, оставив себя и соседей без PE?
перед отсоединением всеж лучше обесточить квартиры...
23.05.2014 в 15:08:07
Posix86749 написал : В коридоре делаем ГК потолок. Появилась мысль поставить светодиодные панели типа таких . Кто так делал? Как они вообще в эксплуатации и в эстетическом плане?
У меня дома в коридоре уже год такие светят. Только круглые. 4 по 18Вт и одна 32Вт. Коридор "Г"-образный. Где-то 6 метров погонных получается. Выглядят отлично. Освещают очень ровно в отличии от мелких точечных светильников. Только брал в Китая на Алиэкспрессе. В 4 раза дешевле. 8) Короче я очень доволен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.