23.05.2014 в 13:01:54
Alexiy написал : Стальная пластина в качестве PE шины допускается.
Допускается при определённых условиях и определенной технологии К тому же пара металла стали и меди не очень хорошую гальваническую реакцию.
23.05.2014 в 13:40:52
Synopsis написал : Допускается при определённых условиях и определенной технологии
при любых условиях допускается.
Synopsis написал : К тому же пара металла стали и меди не очень хорошую гальваническую реакцию.
нормальная пара. Алюминиевые провода лучше к стали прикручивать, чем к меди при непосредственном контакте
23.05.2014 в 14:03:06
...да и пластину медную, в отличие от болтов, ещё надо будет поискать. И всё таки - почистить мне это безобразие или нет? И безопасно ли будет всё ненадолго отсоединить, оставив себя и соседей без PE?
23.05.2014 в 14:07:45
eugene138 написал : И безопасно ли будет всё ненадолго отсоединить, оставив себя и соседей без PE?
перед отсоединением всеж лучше обесточить квартиры...
23.05.2014 в 15:08:07
Posix86749 написал : В коридоре делаем ГК потолок. Появилась мысль поставить светодиодные панели типа таких . Кто так делал? Как они вообще в эксплуатации и в эстетическом плане?
У меня дома в коридоре уже год такие светят. Только круглые. 4 по 18Вт и одна 32Вт. Коридор "Г"-образный. Где-то 6 метров погонных получается. Выглядят отлично. Освещают очень ровно в отличии от мелких точечных светильников. Только брал в Китая на Алиэкспрессе. В 4 раза дешевле. 8) Короче я очень доволен.
23.05.2014 в 15:48:17
VladSher; Пасиб:) А не подскажете как эти фонари на алиэкспрессе называются?
23.05.2014 в 17:18:38
Posix86749 написал : А не подскажете как эти фонари на алиэкспрессе называются?
LED panel
23.05.2014 в 18:11:49
Скажите, что мы должны сделать с этими проводом "земля", который торчит из "розетки"?
Новостройка.
Фото.
23.05.2014 в 18:25:30
Igor.O., Одинокий желто-зеленый из подрозетника случайно не в зоне ванной расположен? Застройщик предлагает Вам самому автоматы поставить? Квартира сдана?
23.05.2014 в 19:19:07
Rumato; Задняя часть подрозетника видна с санузла. Автоматы должен установить застройщик. Квартира сдана. Но еще устраняют "недоделки".
23.05.2014 в 22:49:52
А может кто-нибудь объяснить по-простому, по-житейски, чем в быту будут отличаться характеристики "B" и "C" у автоматических выключателей с одинаковыми амперным значением и фирмой-производителем?
У АВ ведь две функции:
[*]Отключение по перегрузке. [*]Отключение по КЗ.
На что из этого влияет характеристика автомата? Только по-человечески, если можно :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу