Если трубы в стояках - пластик, то цеплять ванну к ним нет никакого смысла...

Kono88 написал : Я так понимаю надо бросить провод на стояк (важно ли ХВС или ГВС?)?

Соединить стояки ХВС, ГВС проводом 6, 10мм2 с помощью хомутов и отвод на ванну. Если внизу кто-то поменял стояки на пластик, а у кого-то вверху стиральная машина заземлена на эти трубы ив друг пробьёт на них - на вашей ванне появится напряжение и стоя на полу и коснувшись ванны - будет электротравма.

Kono88 написал : Есть ли мягкие провода?

есть

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

06.08.2014 в 21:19:42

ОФФ.

Нееее ребята, МЯГКИХ проводов не бывает, хотя может они и бывают. Вы думаете они из меди ? Да ну ... они из ХЛОПКА. Мягкие, ну да ладно...

П.С. Надо себе подушку что ли сделать из ПугВ или ПВ3 ;).

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

07.08.2014 в 16:43:32

Как вменяемо объяснить соседям что автомат C25 фирмы ИЕК на провод 3х2.5 - плохо и неправильно?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.08.2014 в 16:44:13

spilhp, а вам оно надо?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

07.08.2014 в 16:47:34

spilhp, мой вариант объяснения такой: Автомат 25А может защитить медный провод сечением 4 мм.кв. и выше. А провод 2,5 мм под такой защитой перегреется, что может вызвать пожар.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2014 в 16:47:36

EAN написал : Нееее ребята, МЯГКИХ проводов не бывает, хотя может они и бывают. Вы думаете они из меди ? Да ну ... они из ХЛОПКА. Мягкие, ну да ладно...

вот они какие: http://cs-cs.net/veryovki-kona

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

07.08.2014 в 16:49:51

Костян челяб написал : spilhp, а вам оно надо?

Надо, не хочу гореть вместе с ними. Вот про УЗО объяснять не буду , не хотят ставить - пусть не ставят.

Юрка написал : Автомат 25А может защитить медный провод сечением 4 мм.кв. и выше. А провод 2,5 мм под такой защитой перегреется, что может вызвать пожар.

Примерно так и сказал , как то вяло отреагировали...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.08.2014 в 16:57:54

spilhp написал : Примерно так и сказал

А разговор записали? Зря нет. Для суда потом пригодилось бы. Вы это безобразие сфотографируйте и где нибудь в облаке сохраните (вдруг фотка вместе с домом сгорит (тьфу три раза на меня и по дереву\голове постучал)) потом на суде предъявите и себе еще за испорченное имущество с соседа присудите. А убеждать в чем то - все равно не получится, только нервы потратите.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

07.08.2014 в 17:10:55

spilhp, у них есть интернет? Можно дать ссылку на тему: Как избежать повторения пожара в моей квартире? Там есть список автоматов с завышенным номинальным током (пост 1) и интересная фраза в посте 4: "весь щиток меняла при вселении, т.к. постоянно выбивало." Наверное соседи вялые потому, что к срабатыванию автоматов они относятся как к проблеме, а не как к счастливому обстоятельству.

Они соседи в многоквартирном доме или по посёлку? Первое опаснее, чем второе. У нас в доме недавно выгорела квартира на 3-м этаже (наверное от газа; там жила старушка в полном маразме). Сильно закоптило квартиры сверху.

0
spilhp
spilhp
Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

07.08.2014 в 18:41:41

Юрка написал : spilhp, у них есть интернет? Можно дать ссылку на тему: Как избежать повторения пожара в моей квартире? Там есть список автоматов с завышенным номинальным током (пост 1) и интересная фраза в посте 4: "весь щиток меняла при вселении, т.к. постоянно выбивало." Наверное соседи вялые потому, что к срабатыванию автоматов они относятся как к проблеме, а не как к счастливому обстоятельству.

Они соседи в многоквартирном доме или по посёлку? Первое опаснее, чем второе. У нас в доме недавно выгорела квартира на 3-м этаже (наверное от газа; там жила старушка в полном маразме). Сильно закоптило квартиры сверху.

Интернет может у них и есть, но думаю надо распечатать эту тему и им в почтовый ящик кинуть. В многоквартирном доме. Я сегодня ещё на первом этаже электроплиту увидел (у нас дом с газом), так что фиг знает чего от них ожидать...

Вот именно что выбивание автоматов для большинства людей - проблема. Решается она у нас так: выбивает узо? Нафиг УЗО! Выбивает автомат? Поставить побольше!

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

07.08.2014 в 20:09:32

Alexiy написал : вот они какие: http://cs-cs.net/veryovki-kona

:D. А жила точно не медь ?