запутался с розетками и теплым полом в ванной (старая 12этаж. панелька с электроплитами, но нормального зазаления как такового нет)

  1. Если действовать строго пр пуэ, то розетки в ванной в домах без заземления (TN-C) ставить ведь нельзя?
  2. И как быть с теплым полом? К заземлению не подключить Если накрыть его, допустим, сеткой и ее подключить в проводу дсуп, что кидали при замене труб на полипропиленовые, или это лжеэлектрика уже начинается и так делать нельзя? А в прихожей заземление вообще неоткуда брать Получается, что теплый пол вообще нельзя ставить в дом без заземления?
0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

28.08.2014 в 08:29:16

tortik, вот тут все подробно описано.

0
Аватар пользователя
Al64

Местный

Регистрация: 08.05.2009

Москва

Сообщений: 329

28.08.2014 в 09:29:29

eugene138 написал : У меня здесь честный хороший ПВС. Чем вообще провода внутри ПВС-а теоретически или практически отличаются от ПуГВ? Слышал я что ПВС это и есть ПуГВ/ПВ3 в общей оболочке.

Я вообще принципиально покупаю брендовый ПВС в Электромонтаже и потрошу его - сравнение качества изоляции и меди с доступным ПуГВ/ПВ3 не в пользу последнего. Но только в случае бренда, а не рыночного кабеля! ПуГВ/ПВ3 был неплох и разноцветен в почившем ТФС-электро, но это было давно...

0
Аватар пользователя
ExiK

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 11:40:57

Подскажите пожалуйста, как подключить точечные светильники.. Хочу в сортире заменить освещение. На данный момент висит обычная лампа накаливания, купил 4 точечных светильника на 220 вольт и 4 лампы по 50ватт для них, с лампами походе переборщил, надо было брать 35 максимум, или как? Потолок ПВХ...Как развести проводку, какое сечение проводов брать? Сейчас, старый светилиьник подключен медным проводом, у точечных же провода алюминиевые по 0.5мм, как соединить медь с алю? Купил клеммники с пастой, но столкнулся с проблемой, в них не то что 0.5 в них квадрат многожильный запихнуть не получается - гнется...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

28.08.2014 в 11:46:25

MrGalaxy написал : Дефицит этот эльэс...

Это Вы ещё малотоксичный, с допуском для детских учреждений нг-LSLTx не искали. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 15:08:18

ExiK, Вот это поможет - http://www.amperkin.ru/korobki-klemmniki-kabelnye-aksessuary-izolyatsionnye-materialy/klemmy-wago/224_122/

0
Аватар пользователя
ExiK

Местный

Регистрация: 22.05.2014

Москва

Сообщений: 19

28.08.2014 в 15:28:53

Rumato написал : ExiK,
Вот это поможет - http://www.amperkin.ru/korobki-klemmniki-kabelnye-aksessuary-izolyatsionnye-materialy/klemmy-wago/224_122/

Благодарю, именно то что нужно! Но 1 вопрос остался :) Как лучше подключить - последовательно или параллельно(поставив клемму на 5 проводников) и какое сечение проводов необходимо?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 15:43:38

ExiK написал : какое сечение проводов необходимо?

1.5 кв. мм

0
Аватар пользователя
Rob888

Местный

Регистрация: 01.08.2014

Витебск

Сообщений: 21

28.08.2014 в 17:18:24

Здравствуйте. Имеется частный дом со счётчиком на две пробки (стоят 10A). Вся разводка в доме сделана на алюминиевых проводах 1.5 мм2 (довольно новая). Приборы - холодильник и маленький бойлера 1.2 квт. Бойлер подсоединён к распределительной коробке проводом 2.5 мм2. При включении бойлера через пару минут выбивает правую пробку, да и вообще в обычном режиме работы электрики в доме она греется заметно сильнее, чем первая. Собственно, прошу совета:

1) можно ли на такую проводку установить пробки 16A и поможет ли это? 2) правая пробка "износилась", и её нужно заменить? 3) достаточно ли такой проводки для бойлера?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2014 в 17:20:35

  1. Нет, нельзя. Поможет сгореть.
  2. Менять на автомат 2P В10
  3. Достаточно, но лучше проводку поменять
0
Аватар пользователя
Rob888

Местный

Регистрация: 01.08.2014

Витебск

Сообщений: 21

28.08.2014 в 17:30:20

ksiman благодарю!

0
Аватар пользователя
dim_ITTRIY

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Челябинск

Сообщений: 4

28.08.2014 в 18:07:25

Здравствуйте, мастера. Подскажите характеристику УЗО для двух розеточных линий под расцепителями В16.

0
Вложение
Аватар пользователя
Tonus

Местный

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

28.08.2014 в 18:17:10

Господа помогите советом, что будет надежней и качественней с залогом на года вперед. 1) Собрать щит с вводным узо(электронным) на 100мА и защитой всех линий на диф. автоматах Schneider серии Easy9. Это бюджетная серия автоматов с электронным диф. модулем(производство Китай/Индия). 2) Собрать щит без вводного узо с разделением проводки на несколько линий, при этом каждую линию защитить электромеханическим узо от ABB.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

28.08.2014 в 18:21:15

dim_ITTRIY, можно и и 32А и 40А, но лучше 63А. Ток утечки 30ма

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 18:45:48

Tonus, Вариант 2.

0