Евгений91 написал :
Как вам эта схема? Хотел реализовать у себя в квартире, теперь уже не знаю как быть.
Негодная.
29.08.2014 в 16:09:54
#4691627
Евгений91, сколько ж можно повторять... свет - 10А розетки - 16А
29.08.2014 в 16:13:25
#4691633
Slonobas написал : Евгений91, сколько ж можно повторять... свет - 10А розетки - 16А
добавлю: однофазная плита - кабель 3*6 под автоматом 32А духовка, стиралка, ПММ, накопительный водогрей и всякое подобное - тоже требуют установку обычной розетки, так что кабель 3*2.5 под автоматом 16А на кондеи - 3*2.5 под защитой автомата 10 или 16А на свет можно и автоматики 6А поставить
И только с проточником разговор особый - начинается с указания конкретной модели и мощности
29.08.2014 в 16:20:32
#4691654
29.08.2014 в 17:46:54
#4691792
Кстати, сегодня в магазине передо мной мама с дочкой покупали: Розетку 16А Макел, кабель ВВГ 3х2.5, автомат ABB SH201 C25. Ржу, говорю продавцам (свои ребята): "А этот автомат случаем не этот кабель с розеткой будет "защищать"? — "Это же ЭЛЕКТРИК им сказал купить, сам понимаешь, что тут спорить бесполезно...". И я, к сожалению, понимаю.
29.08.2014 в 18:41:36
#4691852
Johnny, - объясните, мне тупому, почему АВ должен защищать розетку и от чего 3х2,5 не будет защищен указанным вами АВ?
29.08.2014 в 18:46:08
#4691857
Розетку - от повреждений, вызванных протеканием тока выше номинала. Кабель, в принципе, от того же.
29.08.2014 в 18:48:38
#4691862
Johnny, - по какому нормативу, согласно какого документа мне стоит принять столь надлежащие меры?
30.08.2014 в 02:10:55
#4692443
ПPOPAБ написал : Johnny, - по какому нормативу, согласно какого документа мне стоит принять столь надлежащие меры?
Вы можете применять те меры, какие хотите. Для большей же части собравшихся на форуме людей очевидно, что превышать номинал 16А для розеточной сети не следует.
30.08.2014 в 07:56:17
#4692498
Опять вопрос насчет дсуп в ванной
прочитал
А как насчет соединения всех токоведущих элементов(смеситель и полотенцесущитель) + ванной Либо к тому 10мм медному проводу, что бросили, когда меняли трубы на полипропилен, так же остается подключенной лишь одна ванная, как и было до реконструкции стояка?
30.08.2014 в 08:04:45
#4692500
вопрос насчет дсуп в ванной
прочитал
можно и нужно ли теперь соединиять все токоведущие элементы(смеситель, полотенцесущитель и т.д.) + ванна Либо к тому 10мм медному проводу, что бросили, когда меняли трубы на полипропилен, так же пока остается подключенной лишь одна ванная, как и было до реконструкции стояка?
30.08.2014 в 08:04:50
#4692501
ilai написал : Народ, подскажите кто ни будь ставил такую штуку. Будет освещение рекламы.
Ну кто то точно ставил... в чем вопрос то следующий ?
30.08.2014 в 08:42:13
#4692518
ПPOPAБ написал : Johnny, - по какому нормативу, согласно какого документа мне стоит принять столь надлежащие меры?
Согласно пункта ПУЭ, по которому выбираются АВ - In×1,1. (Если ничего не напутал) Коэффициент даже не 1,1, а 1,13 - автомат стабильно не отключится до перегрева кабеля.
tortik, провод в ванной и есть ДСУП. Организуйте полноценную СУП, в ванной ДСУП и все.
30.08.2014 в 13:26:40
#4692776
30.08.2014 в 13:30:45
#4692780
tortik написал : Понятно, что провода из КУП к контактам PE розетки и всяких теплых полов тячнуть нельзя
Но ПОЧЕМУ нельзя?
tortik написал : А как насчет соединения всех токоведущих элементов(смеситель и полотенцесущитель) + ванной Либо к тому 10мм медному проводу, что бросили, когда меняли трубы на полипропилен, так же остается подключенной лишь одна ванная, как и было до реконструкции стояка?
Заземление на "трубу"..? Это было возможно до появления неметаллических труб и всё равно результат - для труб плачевный.
30.08.2014 в 14:50:38
#4692821
ПPOPAБ написал : Но ПОЧЕМУ нельзя?
меня изначально ввело в смущение разделение в faq этапов модернизации СУП и электростояка
Так и не понял, сколько "состояний" проводки есть в итоге, два или три. если условно первый - новостройка, все по 7 пуэ, когда сразу пятипроводкнй стояк(полноценное заземление) + СУП, тут все понятно второй (мой вариант) - когда модернизировали стояк старого дома, но непонятно, что там с СУП третий - когда нет ничего, дувхпроводка, тут тоже все понятно
или общедомовая СУП делается всегда при модернизации (или она есть вообще всегда?) и второго варианта просто не существует?
30.08.2014 в 14:52:31
#4692822
ПPOPAБ написал : Эпичный аргумент.
Аргументы приводятся здесь через каждые две страницы. Они Вас не устраивают - делайте, как знаете.
30.08.2014 в 15:31:01
#4692847
ПPOPAБ написал : напутал...
Забыл добавить: In автомата×1,1 не должно превышать максимально допустимый ток кабеля. Еще устройство защиты при перегрузке должно сработать раньше, чем кабель достигнет температуры, при которой начнет плавиться изоляция.
30.08.2014 в 19:53:12
#4693082
можно ли поставить узо без автоматов,на короткое сработает?
31.08.2014 в 07:01:07
#4693572
В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
31.08.2014 в 08:14:17
#4693586
user000000 написал : В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
Вот я тоже тут такое как-то ляпнул, а народ надо мной ржал :)
31.08.2014 в 08:58:43
#4693602
user000000 написал : В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
Штука бесполезна не только потому, что одноразовая. 100 А для провода сечением, к примеру, 2,5 кв мм многовато будет. Да и найти такое УЗО не просто.
31.08.2014 в 09:14:35
#4693607
Там не предохранитель, там огворка, что если до узо стоит предохранитель до 100А - его можно не защищать вышестоящим автоматом равного или меньшего номинала. Т.е можно при вводном 80А поставить УЗО 40А, а под ним 2 линии под автоматами С16. Это ABB F200, например.
31.08.2014 в 09:17:05
#4693608
Alexs89 написал : Штука бесполезна не только потому, что одноразовая. 100 А для провода сечением, к примеру, 2,5 кв мм многовато будет.
Зависит от времени действия. Это защита не от перегруза а от кз.
31.08.2014 в 11:42:38
#4693745
Johnny написал : можно при вводном 80А поставить УЗО 40А, а под ним 2 линии под автоматами С16. Это ABB F200, например.
А что изменится, если после любого (не F200) УЗО 40А поставить любые 2 АВ С16А при отсутствии предохранителя 80 или 100А? Просто интересно?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.