30.08.2014 в 13:26:40
Johnny написал : Для большей же части собравшихся на форуме людей
95% -??? Эпичный аргумент.
30.08.2014 в 13:30:45
tortik написал : Понятно, что провода из КУП к контактам PE розетки и всяких теплых полов тячнуть нельзя
Но ПОЧЕМУ нельзя?
tortik написал : А как насчет соединения всех токоведущих элементов(смеситель и полотенцесущитель) + ванной Либо к тому 10мм медному проводу, что бросили, когда меняли трубы на полипропилен, так же остается подключенной лишь одна ванная, как и было до реконструкции стояка?
Заземление на "трубу"..? Это было возможно до появления неметаллических труб и всё равно результат - для труб плачевный.
30.08.2014 в 14:50:38
ПPOPAБ написал : Но ПОЧЕМУ нельзя?
меня изначально ввело в смущение разделение в faq этапов модернизации СУП и электростояка
Так и не понял, сколько "состояний" проводки есть в итоге, два или три. если условно первый - новостройка, все по 7 пуэ, когда сразу пятипроводкнй стояк(полноценное заземление) + СУП, тут все понятно второй (мой вариант) - когда модернизировали стояк старого дома, но непонятно, что там с СУП третий - когда нет ничего, дувхпроводка, тут тоже все понятно
или общедомовая СУП делается всегда при модернизации (или она есть вообще всегда?) и второго варианта просто не существует?
30.08.2014 в 14:52:31
ПPOPAБ написал : Эпичный аргумент.
Аргументы приводятся здесь через каждые две страницы. Они Вас не устраивают - делайте, как знаете.
30.08.2014 в 15:31:01
ПPOPAБ написал : напутал...
Забыл добавить: In автомата×1,1 не должно превышать максимально допустимый ток кабеля. Еще устройство защиты при перегрузке должно сработать раньше, чем кабель достигнет температуры, при которой начнет плавиться изоляция.
30.08.2014 в 19:53:12
можно ли поставить узо без автоматов,на короткое сработает?
31.08.2014 в 07:01:07
В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
31.08.2014 в 08:14:17
user000000 написал : В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
Вот я тоже тут такое как-то ляпнул, а народ надо мной ржал :)
31.08.2014 в 08:58:43
user000000 написал : В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
Штука бесполезна не только потому, что одноразовая. 100 А для провода сечением, к примеру, 2,5 кв мм многовато будет. Да и найти такое УЗО не просто.
31.08.2014 в 09:14:35
Там не предохранитель, там огворка, что если до узо стоит предохранитель до 100А - его можно не защищать вышестоящим автоматом равного или меньшего номинала. Т.е можно при вводном 80А поставить УЗО 40А, а под ним 2 линии под автоматами С16. Это ABB F200, например.
31.08.2014 в 09:17:05
Alexs89 написал : Штука бесполезна не только потому, что одноразовая. 100 А для провода сечением, к примеру, 2,5 кв мм многовато будет.
Зависит от времени действия. Это защита не от перегруза а от кз.
31.08.2014 в 11:42:38
Johnny написал : можно при вводном 80А поставить УЗО 40А, а под ним 2 линии под автоматами С16. Это ABB F200, например.
А что изменится, если после любого (не F200) УЗО 40А поставить любые 2 АВ С16А при отсутствии предохранителя 80 или 100А? Просто интересно?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу