camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

09.09.2014 в 12:56:02

НЕМЕЦ написал : Поделитесь соображениями, плиз.

Мне наоборот понравилось, более дружелюбный стал.

0
g0ga
g0ga
Новичок

Регистрация: 26.09.2011

Москва

Сообщений: 29

09.09.2014 в 13:45:13

Alexiy написал : да... в первых двух сильно меди украли, зато, наверное, дешёвые совсем. Кто хоть производитель - известно?

производитель - ООО "ЮВЭЛТ" (г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д. 5) наверное, дешевые. реальную цену электрики не назвали.
а в смету посчитали на уровне кольчугинского или севкабеля.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 14:24:29

Увы. ЮВЭЛТ это очень некачественный кабель, который тем не менее реализуется в торговых сетях.

0
g0ga
g0ga
Новичок

Регистрация: 26.09.2011

Москва

Сообщений: 29

09.09.2014 в 14:53:04

web-rr написал : Увы. ЮВЭЛТ это очень некачественный кабель, который тем не менее реализуется в торговых сетях.

я это понимаю. как считаете, автоматы каких номиналов защитят кабельные линии с указанными реальными сечениями? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=697&p=4707444&viewfull=1#post4707444

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

09.09.2014 в 15:15:04

g0ga написал : производитель - ООО "ЮВЭЛТ" (г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д. 5) наверное, дешевые. реальную цену электрики не назвали.
а в смету посчитали на уровне кольчугинского или севкабеля.

Этих электриков - на кол...

П.С. Надо тоже покупать в оптом, а потом продавать клиентам что ли :o.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.09.2014 в 15:47:38

g0ga написал : обеспечат ли надежную защиту С16А, С10А, С32А

ставьте, не парьтесь

g0ga написал : при этом тепловое реле автомата при перегрузке 13%

и кабели тоже выдерживают некоторые перегрузки

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 18:47:02

g0ga написал : я это понимаю. как считаете, автоматы каких номиналов защитят кабельные линии с указанными реальными сечениями?

Хотя бы B6, B10 и C25. Как-то так.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

09.09.2014 в 22:32:28

Частный дом на двух хозяев. Ввод с ВЛ (не знаю, одна фаза на квартиры или разные). Хозяйка одной из квартир хочет сделать заземление ТТ. Можно ли будет на обе квартиры использовать один контур или для каждой квартиры отдельные?

0
plex
plex
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

09.09.2014 в 23:54:53

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, какой провод/кабель (марку) мне необходимо купить? Задача: Подключить бытовку к электросети. Столб с автоматами и счетчиком стоит на участке. Тянуть придется по забору метров 50 примерно. В бытовке будут маленький ТВ (кинескопный), холодильник, электроконвектор, электрочайник.

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

10.09.2014 в 01:19:26

plex; Если это времянка и кабель будет идти только по забору и не будет длинных висящих участков, тогда можно приобрести ВВГ. Сечение 6 кв. мм под автомат 32А. Хватит на указанные нагрузки с большим запасом.

0
plex
plex
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

10.09.2014 в 02:14:12

Alexs89, cпасибо! Да, это времянка. А сечение в 6 кв.мм не много? У меня ведь одновременно всн работать не будет. Единственно думаю, как пустить кабель у въездных ворот? Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.