Rumato написал : АВВ, Schneider Electric (за исключением серии Easy 9), Legrand, Hager.
Благодарю, куплю завтра.
07.09.2014 в 21:52:13
Rumato написал : АВВ, Schneider Electric (за исключением серии Easy 9), Legrand, Hager.
Благодарю, куплю завтра.
08.09.2014 в 07:43:09
vitya написал : Здравствуйте, срочный вопрос Из опыта, на какой высоте делают розетки на ГКЛ, чтоб спрятать их за ТВ? Как их мжно сделать наиболее универсально, если еще модель ящика и кронштейна не ясна)) Поделитесь опытом Спасибо
Высоту телека каждый сам себе выбирает, а розетку надо ставить так, чтоб не мешала кронштейну, то есть центр + или - 15-30см и влево-вправо столько же
08.09.2014 в 08:43:09
vitya написал : Здравствуйте, срочный вопрос:) Из опыта, на какой высоте делают розетки на ГКЛ, чтоб спрятать их за ТВ? Как их мжно сделать наиболее универсально, если еще модель ящика и кронштейна не ясна))
НАдо определить хотя бы высоту установки телевизора и способ просмотра. Если смотреть лёжа - телевизор выше. Если смотреть сидя - телевизор ниже. От размеров телевизора и способа крепления/установки определяется место где будут розетки.
08.09.2014 в 12:06:29
haramamburu написал : Открытая.
Да хоть всю так делайте, по "дереву" правда есть ограничение - не более 6ти квадрат.
Эт как хотите.. ИМХО сверху.
Спасибо! Вся проводка у меня под потолком будет, а эту часть так так и сделаю.
09.09.2014 в 07:00:51
Уважаемые коллеги! Обращаюсь к тем, кто работает с ЭТМ. Как вам их новый сайт? По мне - так ужасно. Раньше кликнул по производителю, кликнул по серии и ищи что нужно. А сейчас всё не пойми как. Или я не врубился и сайт не менее удобный, чем прежде? Поделитесь соображениями, плиз.
09.09.2014 в 08:54:20
НЕМЕЦ, поддерживаю :)... но назад дороги нет, если только улучшать, типа.
П.С. Уже привык.
09.09.2014 в 11:09:14
друзья, есть вопрос:
под сухую стяжку (керамзит + сухой пол кнауф) в гофре уладываются медные кабеля ВВГп-нг. подскажите, какими автоматами стоит защитить линии? 2.01 кв. мм 1.13 кв. мм 5.22 кв. мм
обеспечат ли надежную защиту С16А, С10А, С32А или стоит взять на ступень ниже? спасибо.
09.09.2014 в 11:20:44
g0ga написал : 2.01 кв. мм 1.13 кв. мм 5.22 кв. мм
Как вы такие цифры получили?
09.09.2014 в 11:32:10
g0ga написал : обеспечат ли надежную защиту С16А, С10А, С32А или стоит взять на ступень ниже?
Нормально.
09.09.2014 в 11:39:54
Alexiy написал : Как вы такие цифры получили?
берем кабель, берем штангенциркуль класса точности 0.05 мм и меряем диаметры медных жил. получаем : для ВВГнг-п 3х2.5 диаметр 1.6 мм, что по формуле дает ~2.01 кв. мм для ВВГнг-п 3х1.5 диаметр 1.2 мм, что по формуле дает ~1.13 кв. мм для ВВГнг-п 3х6 диаметр 2.6 мм, что по формуле дает ~5.31 кв. мм
собственно пугает два момента. Первое: что наиболее адекватный (с точки зрения учета способов монтажа и группировки кабелей путем ввода всяких коэффициентов) в настоящее время нормативный документ (ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009) говорит о допустимых токовых нагрузках для реальных 1.5 кв мм - 15.5А для реальных 2.5 кв мм - 21А (там есть еще формула для расчета допустимой токовой нагрузки, но у меня по ней остались вопросы. потому результат расчета ен привожу здесь).
Второе: при этом тепловое реле автомата при перегрузке 13% по отношению к номиналу работают более часа. то есть для автомата номиналом 16А, будет обеспечиватья работа на 18А более часа (насколько дольше - спецификации изготовителя умалчивает) при перегрузке 45% по отношению к номиналу могут не отсекают линию вплоть до 1 часа. то есть автомат позволит линии 2.01 кв мм пропускать ток 23А в плоть до 1 часа (по спецификации изготовителя).
09.09.2014 в 11:45:39
да... в первых двух сильно меди украли, зато, наверное, дешёвые совсем. Кто хоть производитель - известно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу