SCHNEIDER, LEGRAND, ABB. B10 При этом проверить, не рвали ли пробки фазу и ноль. Если да, то один двухполюсный автомат. И УЗО добавить.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

21.09.2014 в 19:15:32

#4727576

sawai написал : Красиво, но как сиё переносит солнышко с проливными дождями? Я про уличные вводные щиты спрашивал.

А я спрашивал Немца, а не вам ответ давал :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

21.09.2014 в 19:22:58

#4727590

Rumato написал : На каждую розетку свой автомат? Круто!

Меня больше 6 выключателей удивили. В общаге.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

21.09.2014 в 19:24:33

#4727593

НЕМЕЦ написал : Использовались раньше, когда сбытом занимались сети, до создания сбытовой компании. Эти наклейки имели свойство самостоятельно отваливаться через месяц :)

А мне попадаются, которые и через пару лет не отклеиваются :o . Все дело в волшебных пузырьках, наверное. Всего один раз видел частично отклеивающуюся и то думаю помогли.

НЕМЕЦ написал : Да то же самое. Или конкретно этот щиток менее глубокий и не позволит закрыть пластрон, если под ним стоит бокс?

Да честно говоря мне и в голову не приходило городить в АББ Унибоксе такую "шляпу от ИЭК/Тико". Сейчас посмотрю, но сомневаюсь, что влезет.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

21.09.2014 в 19:29:20

#4727598

Там расстояние примерно 2-3 мм, перед автоматом. В наличии такого бокса ИЭК/Тико нет, что бы попробовать.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

21.09.2014 в 19:31:24

#4727601

Rumato написал : Я обычно использую НШВИ от КВТ

Ну фирма-производитель НШвИ, в данном случае, большой роли не играет, т.к. сожмётся наконечник ровно на столько, на сколько это смогут сделать пресс-клещи. Хотя наконечники у меня, вроде как, тоже от КВТ, как и обжимной инструмент собственно.

Rumato написал : ПУГВ Кольчугинский

Пойди его ссыщи в магазинах, чтобы в пяти цветах сразу и с нужным сечением :(

Видимо, проще всего будет использовать старый добрый однопроволочный ВВГ, вот только сложновато будет его гнуть, т.к., к сожалению, это:

Johnny написал : Если речь о Унибоксе, то 125.

не соответствует действительности, там от конца верхней DIN-рейки до начала нижней всего 9 см :( Речь о http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9684981. Если ставить счётчик http://www.incotexcom.ru/m231am.htm на верхнюю рейку, то соединять между собой автоматы снизу вообще не реально, посему пришлось переместить их наверх, а счётчик вниз, что дало хоть какую-то возможность для коммутации, но места для маневров всё-равно очень мало, ПуГВ впихнуть удалось, а вот ВВГ на 6 мм[sup]2[/sup] не знаю.

0
Аватар пользователя
Сергей...

Местный

Регистрация: 21.09.2014

Красноярск

Сообщений: 3

21.09.2014 в 20:47:30

#4727721

Ничего удивительного... 2 комнаты по 18 кв.м, в каждой свой "кухен" = 3+3 (с розетками тоже самое).. :p ...Как насчет дифа..... Можно его впихнуть и нужно ли вообще? Или все таки УЗО... Не оч. представляю как защита реагирует на подключение сварочника, или он на нее... Rumato Далеко не на каждую.. :) У мя четыре дня как помер APC Surge Arrest P5BV-RS (его даже на весь комп не хватало).. А это только одна розетка.. К слову.. Может какую нить защиту в комнатный щиток впихнуть, дабы сымитировать такой весчь? Хорошая штука была.. Это уже вторая "жертва" смежной розетки...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2014 в 21:19:28

#4727793

Сергей... написал : Может какую нить защиту в комнатный щиток впихнуть, дабы сымитировать такой весчь?

http://meandr.ru/uzm51m

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 21:48:54

#4727856

sawai написал : не соответствует действительности, там от конца верхней DIN-рейки до начала нижней всего 9 см

Так разговор-то про межосевое расстояние.

MAVr 34 написал : а также, есть у легран http://www.etm.ru/cat/nn/9219570/

Извините, но мне кажется что фотку Вы не от того товара приаттачили :)

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

21.09.2014 в 21:59:40

#4727874

Они родимые, я на прошлой неделе такие получил.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 22:07:50

#4727892

MAVr 34, пардон, это я ошибся :)

0
Аватар пользователя
Барристер

Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

21.09.2014 в 23:20:35

#4728050

Подскажите по вопросу.

Сделал заземление в частном доме. 3 2,5 метровых уголка вогнал в землю, полосами соединил, подвел к распредщиту, вход в дом однофазный, РЕН делил в щите на РЕ и Н как по учебнику, с этим вопросов нет. Ради интереса промерил ток по цепи РЕН-Земля при отключенном доме. Показало 0,3 А. Воздушка торсадой, на столбах заземления нет, только в трансфоматоре.
Это нормально 0,3А?

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

22.09.2014 в 06:21:34

#4728427

Барристер написал : Подскажите по вопросу.

Сделал заземление в частном доме. 3 2,5 метровых уголка вогнал в землю, полосами соединил, подвел к распредщиту, вход в дом однофазный, РЕН делил в щите на РЕ и Н как по учебнику, с этим вопросов нет. ...

С этим как раз есть вопросы, если отсутствуют повторные заземления PEN проводника ВЛ :o и нет схемы щита.

Барристер написал : .... Ради интереса промерил ток по цепи РЕН-Земля при отключенном доме.
...

Чем и как ? Думаю вас спросят. Вы еще недельку с интервалом в 15 минут делайте измерения, не факт, что всегда 0,3А будет.

Барристер написал : ... Это нормально 0,3А?

А какова в этот момент нагрузка на КТП и нагрузка на ответвлении от ВЛ к вашей улице :o ?

П.С. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.09.2014 в 08:53:13

#4728516

Барристер написал : РЕН

телевизор много смотрите? :D РЕН-ТВ - это телеканал, а объединённый нулевой проводник - PEN

Барристер написал : Это нормально 0,3А?

  • Доктор, у меня на *опе волосы 2 см - это нормально?
  • Нормально, больной, нормально... :D

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

22.09.2014 в 13:42:36

#4728955

НЕМЕЦ написал : Так разговор-то про межосевое расстояние.

Тогда сорри :o

0
Аватар пользователя
alexkd

Местный

Регистрация: 11.07.2011

Саратов

Сообщений: 141

22.09.2014 в 14:06:05

#4728988

Подскажите про корпус щитка, а то что-то совсем замудрил. Есть простенок шириной 63 сантиметра. На него нужно установить встраиваемый щиток, точнее несколько (и желательно наименее выступающий). При этом очень не хочется вешать металлический ящик. Изначально планировалось ABB Europa на 54 модуля силовой (занято автоматами будет 48) и под ним слаботочный щит такого же размера. Сразу проблема. Если под слаботочный использовать туже Европу, то придется колхозить - вырезать по кругу переднюю панель. Дальше сложнее. (Хотелка подвинула жабу и жаба согласилась). Хочу элементы умного дома, а точнее KNX. Не сразу, точнее сразу прокидываем шину везде куда можно и нужно, сводим кабели в щит и оставляем место в щите, по окончании ремонта уже докупаем нужные устройства. А следовательно нужно еще щит и немного побольше чем 54 модуля и получается что не хватает места на стене. Вроде впритирку можно разместить рядом туже Европу (только уже на 36 модулей) попарно в три уровня (аж 6 штук - пара силовой, пара KNX и пара на слаботочку). Вариант номер два - найти Pragma (та которая на мини) на 6 рядов под автоматы и на 3 - под слаботочку. Минус в том что открытая дверка будет сильно выступать. При этом к KNX лазить придется гораздо реже чем в силовой.
Европа приглянулась именно плоской мало выступающей наружной частью. Хотя получается колхоз. Соседнюю стенку занять не удастся. Поэтому как разрулить этот колхоз?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 15:25:18

#4729118

Попробуйте EDF профиль, если жаба не задушит. http://www.rsys.com.ua/upload/iblock/4b8/4b84c9f27ee65be660bb7fb03d3f1f06.pdf

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

22.09.2014 в 15:28:26

#4729121

Что за синие перемычки с тоненьким проводом в них у счётчика Меркурий 231АМ-01? К тому же, винтики в них были слабо закручены. Последняя перемычка так вообще без проводка.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 15:35:21

#4729128

Если судить по паспорту http://sto-amper.narod.ru/files_new/231.pdf то перемычки нужны для прямого подключения счётчика (приложение Б Схемы подключения счётчика к сети 220 В стр 43).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 15:39:04

#4729133

Добрый день. Подскажите допускается ли использовать винтовой фундамент в качестве заземляющего контура.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.09.2014 в 15:45:19

#4729146

megrad написал : Добрый день. Подскажите допускается ли использовать винтовой фундамент в качестве заземляющего контура.

Сразу встречный вопрос - вы замеряли сопротивление этих свай?

У моих родственников такой фундамент - сваи изначально крашеные были, сверху обварены квадратной профильной трубой... Все хочу сопротивление замерить, да никак руки не доходят...

На крайняк думал при неудовлетворительных результатах добавить по углам дома 4 вертикальных электрода в паре метров от угловых свай и соединить полосой...

Но для начала все-таки замерить надо что есть...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.09.2014 в 15:48:30

#4729152

megrad написал : Подскажите допускается ли использовать винтовой фундамент в качестве заземляющего контура.

нет, ибо они как правило покрыты толстым слоем диэлектрика, а электроды заземления красить нельзя - не будет контакта с землёй. Специальной мастикой покрывают только места соединения элементов заземляющего устройства в земле.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

22.09.2014 в 15:49:45

#4729155

sawai написал : Что за синие перемычки с тоненьким проводом в них у счётчика Меркурий 231АМ-01? К тому же, винтики в них были слабо закручены.

При прямом включении должны стоять, при использовании трансформаторов тока - нет, там другая схема, а то, что плохо закручены, это вопрос к сборщикам, в какой стране живем, так и винты закручены :(

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 16:09:44

#4729188

ТОчно краска там.Жаль.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.09.2014 в 16:34:05

#4729227

Alexiy написал : нет, ибо они как правило покрыты толстым слоем диэлектрика, а электроды заземления красить нельзя - не будет контакта с землёй.

Да при завинчивании там половина этой краски точно стерлась. Я бы вот замерил сопротивление, потом бы принимал решение о использовании.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 17:05:51

#4729268

Всё от грунта зависит и качества покраски, чем лучше измерить сопротивление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

22.09.2014 в 20:10:19

#4729548

megrad написал : Если судить по паспорту http://sto-amper.narod.ru/files_new/231.pdf то перемычки нужны для прямого подключения счётчика (приложение Б Схемы подключения счётчика к сети 220 В стр 43).

Викторыч написал : При прямом включении должны стоять, при использовании трансформаторов тока - нет, там другая схема, а то, что плохо закручены, это вопрос к сборщикам, в какой стране живем, так и винты закручены :(

Значит прямое подключение - это обычный тип подключения потребителей к электросети. Понял, спасибо. А что за "импульсный выход" (последняя перемычка без соединительного проводка)?

Кстати, а что будет если при обычном прямом вводе не использовать эти перемычки, или, как в моём примере, на них будет плохой контакт от заводского недозажима?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 20:30:37

#4729586

Не будет пермычек в данном случае счётчик считать не будет, Если будет плохой контакт, то скорей всего контакты обуглятся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

22.09.2014 в 20:49:57

#4729630

megrad написал : Не будет пермычек в данном случае счётчик считать не будет, Если будет плохой контакт, то скорей всего контакты обуглятся.

Ясно, а что за импульсный выход? Для подключения внешнего считывающего устройства, типа компьютера? Что там можно считать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.09.2014 в 22:06:07

#4729794

Cтандартный телеметрический выход позволяет эксплуатировать эл счетчик меркурий в составе АСКУЭ, имеющей возможность приёма учётной информации в импульсах телеметрии http://elsity.ru/merkur/ http://incotex-counter.blogspot.ru/2012/05/blog-post.html