03.10.2014 в 13:40:11
andrewkhv; Да, подключается к розетке при помощи сетевой вилки.
03.10.2014 в 13:43:55
Johnny, В проекте заложен и ВВГнг 3х1.5 и КВВГнг 3х1.5. Проект «сырой» много ошибок и неточностей, вот и хочу убедиться, что это одна из них
03.10.2014 в 14:03:14
КВВГ - это контрольный кабель. От ВВГ он отличается бОльшим количеством жил и их "нестандартной" расцветкой.
03.10.2014 в 14:04:04
Викторыч написал : не ставят, а "светить" к соседям или на улицу смысла нет. Так что все нормально, ИМХО.
Заземленный лист рядом с антенной - ага, нормально :) Вы также делаете?
03.10.2014 в 19:34:08
DrPilman написал : Для настенного светильника (типа бра), который питается от розетки, шнур с сечением жил 0,75 мм кв подойдет?
Пойдет.
04.10.2014 в 18:07:37
При работе стиральной машины в розетке произошло короткое замыкание и выбило автомат 16А. Розетка была заменена на новую. В распаячной коробке обнаружено почернение и обугливание изоляции в месте соединения алюминиевых проводов скруткой плюс сварка. В месте соединения опрессовкой с использованием гильзы нет следов короткого замыкания. Выходит, что опрессовка лучше сварки? Лучше контакт и меньше сопротивление соединения? Оба соединения сделаны добротно(30 лет назад). Интересует комментарий от Johnny.
04.10.2014 в 23:14:19
petrovich1 написал : Интересует комментарий от Johnny.
Тогда в личку ему пишите, тут та зачем?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.10.2014 в 03:05:20
Викторыч написал : Что-то я там ни разу заземления не вижу
А если хорошо подумать? :)
05.10.2014 в 04:40:55
petrovich1, а черт его знает, что произошло. Вы точно уверены, что это была сварка, а не скрутка? У меня в доме старая проводка алюминиевая была частично на гильзах, частично на скрутках. Где была нагрузка побольше - грелись и опрессованные соединения (это я обнаружил, уже когда менял проводку). имхо, алюминий - это гадость, и его как не соединяй - могут вылезти проблемы.
05.10.2014 в 07:41:39
andrewkhv написал : а куда ставят?
В подавляющем большинстве случаев, в смежную с соседями капитальную стену, хотя может быть и капитальная уличная.
BV написал : А если хорошо подумать?
А что тут думать, трясти смотреть надо. Еще раз внимательно посмотрел, нет там заземления, туда, похоже, вообще электричество не подведено. Делитель, конечно, должен быть заземлен, тогда и панель будет заземлена (хоть такое подключение и не по фэншую), но будет или нет хз. А что, есть разница не заземлена панель или заземлена? Типа вся волна в землю уйдет? Я без стёба, просто интересно, теория распространения радиоволн не мой конек.
PS: А глупость там действительно присутствует, монтажника ли, или проектировщика, не знаю. Ставить активное, греющееся оборудование в небольшой, пусть и негерметичный, но невентилируемый шкаф не есть гуд. У меня подобный роутер, только от асуса, висит на боковине книжной полки и то греется прилично
05.10.2014 в 09:25:37
petrovich1, не стОит, отталкиваясь от единичного случая, делать какие-то глобальные выводы...
05.10.2014 в 13:47:56
:oПрошу Вашей помощи. Проверьте схему подключения реле РН-113 и контактора 40А. Без контактора схема рабочая, а далее не понятно. Контактор с нормально разомкнутыми контактами. При подаче напряжения на А1 на 2 контакте контактора фаза не появляется. Что делать, ума не приложу.
05.10.2014 в 13:52:57
Писал в личку - ноль на катушку не приходит.
05.10.2014 в 13:59:24
А я предположил , что контакт А2 для удобства подключения фазы снизу. ОК. Пошёл подключать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу