24.10.2014 в 18:13:36
BV написал : Монтажники говорят, что не нарушают делая такой способ соединения - на скрутку одевают белый пластиковый клеммник и жмут двумя винтами.
Не нарушают. Но такое винтовое соединение не может быть необслуживаемым.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.10.2014 в 19:24:34
Скажите, кабель ВВГ НГ LS обязательно вести в гофре? Кабель пойдёт по потолку, закроется гипсом. Штробу делаю шириной 30 мм и глубиной 20 мм. В штробе кабель можно проложить без гофры? Или полностью от щита до розеток и выключателей в гофре?
24.10.2014 в 19:34:52
sanches36 написал : В штробе кабель можно проложить без гофры?
да, без гофры...
24.10.2014 в 20:08:17
А по потолку как? Если в гофре, то получится около 8 штук линий. В одну гофру, только один кабель ложить? Или можно пару?
24.10.2014 в 23:08:20
sanches36 написал : А по потолку как?
Как нибудь так...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.10.2014 в 23:23:24
Можно и в лотке (если кабеля дофига). У меня на одной из квартир кабель идёт в лотке по потолку. Сами потолки штукатурные, место где сейчас лоток будут скрываться фальш-балкой из гипсокартона.
24.10.2014 в 23:42:22
Можно использовать это: Plexo Вык.кноп.с подсв.монобл. 091612 LEGRAND
Продам УЗМ50М,СР722
25.10.2014 в 22:29:09
BV, а чем клемники рычажные не устраивают ? или те же клеммники (тысячи фирм их) неразъёмные -и с пастой и без, считай что потом не обслуживаемые, или требуется запитка от ядерного мини-реактора или ядерного реактора ?
25.10.2014 в 22:44:55
Uran79, ни одни клеммники не могут считаться "неразъемными" соединениями.
26.10.2014 в 01:29:45
в середине петли к нолю подключена лампочка
Лампочка подключена не к нолю, а в разрыв ноля и фазы, т.к. при включенном выключателе и отсоединенной лампочке с одной стороны разрыва будет 0 а с другой фаза. Поэтому соединять не последовательно а параллельно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу