17.11.2014 в 13:38:22

Добрый день! Просьба рекомендовать гибкий и не шибко толстый провод, а также вилку, розетку для переноски 25 метров, которая будет использоваться для электроинструмента, сварочного инвертора (до 4 кВт). Есть ли смысл брать вилку, розетку Легранд, или достаточно Макель подешевле?

ЗЫ. До минувшей субботы была у меня такая переноска, да сгорела. Года четыре назад покупал для переноски провод ПВС 2*2,5 (не знаю, кто производитель), а он, как теперь думаю, оказался от силы полтора квадрата. Использовался для электроинструмента и сварочника (3,9 кВт по паспорту), а сгорел через полчаса при подключенном обогревателе (3 кВт).

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.11.2014 в 13:51:03

silencer, для начала где-то 200-245

Serx написал : Просьба рекомендовать гибкий и не шибко толстый провод, а также вилку, розетку для переноски 25 метров, которая будет использоваться для электроинструмента, сварочного инвертора (до 4 кВт).

КГ-ХЛ 3х2.5

Serx написал : Есть ли смысл брать вилку, розетку Легранд, или достаточно Макель подешевле?

Я бы с удовольствием покупал вилки Легран, если бы они у нас продавались. Так что я - за них. Если уж совсем денег жалко, то можно и Макел. А вот розеточные колодки Макел - фигня.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

17.11.2014 в 14:15:03

Johnny написал : КГ-ХЛ 3х2.5

Это с проводом для заземления? А если его, заземления, нет, то пойдёт кг 2-2,5 ?

Johnny написал : Я бы с удовольствием покупал вилки Легран

Заходил в Электромонтаж (Москва, м. Первомайская) видел там вилку, как на скрине выше, но мне контакты показались толстыми:) (подумал, специфическая:)). Теперь хочу определиться, записать артикулы и купить, а то смотришь на витрину, и не понимаешь, что лучше взять.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.11.2014 в 15:13:26

Serx написал : Это с проводом для заземления? А если его, заземления, нет, то пойдёт кг 2-2,5 ?

А вдруг придется не дома работать, а на выезде, и заземление там будет? Лучше уж сразу подготовиться :)

Serx написал : видел там вилку, как на скрине выше, но мне контакты показались толстыми

Должны быть стандартными (ф 4.8 мм, вроде).

Serx написал : Теперь хочу определиться, записать артикулы и купить, а то смотришь на витрину, и не понимаешь, что лучше взять.

Скачайте каталог, выберите то, что нравится, выпишите артикулы. Я так девушку во Владивосток отправлял "за Леграндом", привезла все, что нужно :)

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

17.11.2014 в 15:24:43

Johnny, спасибо за консультацию. Погуглил КГ-ХЛ - холодостойкий; жаль, что такого в Электромонтаже нету, а то туда собрался заскочить. Придётся, наверное, ограничиться КГ.

Johnny написал : Я так девушку во Владивосток отправлял "за Леграндом", привезла все, что нужно

Филосф Паллад считал, что всякая женщина есть зло, но дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или на смертном одре. Оказывается, есть и третий вариант:) Сорри за офф.

0
Аватар пользователя
=TS=

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 44

17.11.2014 в 15:29:42

Друзья, подскажите, по экономителям энергии, прибор типа Эконор или Electricity Saving Box. По рекламе подключается в сеть, ближе к счетчику и начинает экономить энергию) Что скажут местные профи? Обман?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.11.2014 в 16:58:21

=TS= написал : Друзья, подскажите, по экономителям энергии, прибор типа Эконор или Electricity Saving Box. По рекламе подключается в сеть, ближе к счетчику и начинает экономить энергию) Что скажут местные профи? Обман?

Профи обалдели от наивной простоты вопроса. Обман, конечно. И, главное, обманывают именно Вас, а не сбытовую компанию.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.11.2014 в 19:16:52

AlexeyL, да ну на ... а вдруг эти приборы просто отрубают сеть :o . Решили вы вскипятить водички, а прибор смотрит - "О че за фигня :mad: превышение номинального тока ! Отключаю нах все ! На сутки !!! А за повторное превышение на неделю !!!" :D Вот так и экономит, на электроэнергии.

Или вдруг он (прибор) еще реактивную энергию в сеть выдает ? Тогда потребителю скидка положена ! :D

П.С. Опять ветер дует со свалки где запрещенные препараты жгут.

0
Аватар пользователя
yurez

Местный

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 53

17.11.2014 в 19:57:01

товарищи, прошу совета делали ремонт, на всю квартиру была куплены розетки и выключатели legrand celian в том числе, проходные выключатели 067001

полгода вопросов не было потом ВО ВСЕХ (где-то больше, где-то меньше) стали появляться щелчки и треск при размыкании контакта в выключателе. сейчас и вовсе страшно выключать.
интенсивность треска зависит от интенсивности использования выключателя за прошедшее с установки время воткнул на место щелкающего выключатель из запаса, новый, такой же - все ок, никаких тресков.

вот это что? брак, левак? брал в магазине на Соколе, который по ссылке

0
Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

17.11.2014 в 20:22:55

не оставьте без ответа)))

sharapova написал : новостройка. раза три попадали на провод -все сразу отключалось - срабатывал ДИФ-автомат. вчера два раза ткнули пальцем в оголенный провод - ничего не сработало. сломался механизм? или выбивать должно не всегда?

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

17.11.2014 в 20:32:19

sharapova написал : не оставьте без ответа)))

На дифавтомате есть кнопочка ТЕСТ. Нажмите ее. Или пригласите элетролабораторию, она ток утечки при котором срабатывает диф (если срабатывает вообще) измерит точно. Тыкать пальцами в провода весьма небезопасное занятие.

0
Аватар пользователя
yurez

Местный

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 53

18.11.2014 в 12:25:22

отвечаю сам себе. звонил в представительство, признали проблему. сказали, что сейчас на рынке "рестайл" этих выключателей, обещали помочь с заменой выключателей (т.к. продавец сделал морду кирпичом и отправил в представительство)

0
Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 15:49:50

Есть новостройка, квартира. На кухне кабель ВВГ 3х1,5 освещения удлинён на вытяжку. Сейчас встал вопрос, как запитать от конца кабеля на вытяжку освещение фартука кухни, но на постоянку, а не только когда включен общий свет на кухню. Я правильно понимаю, что в кабеле 3х1,5 одна фаза и ноль, а один провод пустой(на двойном выключателе один провод на кухню, один в санузел). Есть логика в поиске в распредкоробке свободного провода и запитывания на него фазы?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2014 в 16:07:39

Enotpalaskun написал : Я правильно понимаю, что в кабеле 3х1,5 одна фаза и ноль, а один провод пустой

если пустой - плохо, должен быть РЕ

0
Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 16:22:24

Solovey написал : если пустой - плохо, должен быть РЕ

PE в освещении?

0