pr1me написал :
Подскажите, какое оборудование котельной частного дома необходимо подключать к ДСУП?
Розетки - понятно, бойлер тоже, а что еще?
Извините, всё остальное оборудование мой монитор не отображает в данный момент.
pr1me написал :
Коллекторные группы, обвязку котла - нужно это отдельно подключать?
Разводка- сталь или иной материал?
pr1me написал :
И можно ли делать ДСУП открытой проводкой кабелем ПуГВ 4?
Да. Но... Стальные металл конструкции и трубопроводы на которых есть возможность проведения сварочных работ необходимо соединять с СУП сечением не менее 16 мм кв. по меди. (Это не требование Правил, это моё личное мнение на основании длительного опыта, т.е.: ИМХО)
ПPOPAБ написал :
Разводка- сталь или иной материал?
Полипропилен, PEX и PEX с аллюминием (Stabil).
ПPOPAБ написал :
Да. Но... Стальные металл конструкции и трубопроводы на которых есть возможность проведения сварочных работ необходимо соединять с СУП сечением не менее 16 мм кв. по меди. (Это не требование Правил, это моё личное мнение на основании длительного опыта, т.е.: ИМХО)
Добрый день.
А какая разница между лужёными и нелужёными наконечниками? защита от окисления меди?
И для чего нужны изолированные наконечники? На взгляд обывателя - дело только в эстетике; или ещё что-то?
Serx написал :
Добрый день.
А какая разница между лужёными и нелужёными наконечниками? защита от окисления меди?
И для чего нужны изолированные наконечники? На взгляд обывателя - дело только в эстетике; или ещё что-то?
1) Жила на изгибе "подрезается" кромкой металлической части наконечника. Изоляционная часть уменьшает напряжение в этом месте, делает переход механически более плавным. Для многопроволочных жил (а изолированные именно для них) это немаловажно.
2) Если брать "трехцветные" наконечники под двухконтурный овальный обжим, то там место обжима еще дополнительно герметизируется обжатой изоляцией. Меньше окисления.
Насчет луженой -- вроде у нее еще и с гальванической совместимостью с другими металлами получше, но не уверен, надо смотреть таблицы. А так -- да, чтоб не зеленело.
ПPOPAБ написал :
А что уже имеется? Ввод от чего, полное сопротивление петли, сопротивление местного ЗУ и его геометрия...
Скорее всего вопросов будет много больше чем ответов.
Имеется со столба к гаражу к изоляторам приходят два провода алюминий не изолированый. Буду менять ввод в гараж от этих проводов.
Заземление делать буду, сейчас смотрю как лучше.
Весной планирую поставить щу на столб, сделать заземление тт.
Сейчас самое главное поменять ввод, погорел.
Liliana написал :
На мой субъективный взгляд кажется эстетичней, вроде бы внизу мебелью обычно все заставлено, и не сильно видно под обоями.
Так обычно же можно просто поставить углубленный подрозетник и выполнить необходимые соединения за механизмом розетки/выключателя. И никакие коробки нигде не будут портить внешнего вида, и всегда есть доступ. Либо оставить пустой подрозетник в блоке розеток и закрыть его заглушкой из выбоанной серии ЭУИ.
Johnny написал :
Так обычно же можно просто поставить углубленный подрозетник и выполнить необходимые соединения за механизмом розетки/выключателя. И никакие коробки нигде не будут портить внешнего вида, и всегда есть доступ. Либо оставить пустой подрозетник в блоке розеток и закрыть его заглушкой из выбоанной серии ЭУИ.
Меня смущает монтаж без коробок, мне кажется что будет примерно так выглядеть:
А когда колхозники, чуть выбившиеся в люди и от того почувствовавшие себя золотой п..ды колпаком были прогрессивным человечеством? Это джамшуд во всей красе не смотря на русско-хохляцкое имя и фамилию. Джамшутинг не имеет национальности.
Araucan написал :
Что посоветуете поставить в туалет на работающий от выключателя вентилятор для задержки отключения его работы минут на 5 после пропадания света? Выключатель на разрыв фазы, ещё можно пробегающую рядом нейтраль использовать.
Если нейтраль где-то там "рядом пробегающая" и в туалете лампы накаливания, посмотрите на всякий случай в каталоге Siemens DELTA (розетки и выключатели) схемы включения выключателя 5ТТ1 210 с задержкой на отключение вентилятора. Может там можно будет как-то ещё один провод протянуть к вентилятору от выключателя.
Умеет "говорить", вот и есть свои заказчики. Интересно только сравнить цену у того мужика на видео и его цену ;).
1) Вот ещё интересно, что весь его подход к работе основан на подвесных потолках, а если заказчик не будет делать потолки подвесные, то куда он свои кабели уложит? :p
2) А ещё интересно, почему его не устраивает горизонтальная прокладка кабеля от одного подрозетника до следующего, а только вертикальные линии признаёт?
3) Чем его не устраивает прокладка кабеля без гофры и утапливания в кирпич? Мол штукатурам тяжело будет. Ну ни разу штукатуры ничего не говорили про это и всё красиво делали, может у него плохие штукатуры?
В принципе и по делу много говорит, но тут нужно четко знать что нужно, или возможность добавлять линии, или цена, или ещё чего.
Пусть сначала сделает свою работу по цене конкурентов (допустим с видео), а потом склоняет их как хочет!
Скажите, знающие люди. На теплый пол в ванную комнату обязательно узо типа А или АС пойдет? Регулятор на теплый пол буду ставить самый простой электронно-механический.
Не вводите меня в заблуждение), покажите если не сложно как это выглядит без отделки, сам электромонтаж.
P.S.: набрала на ютубе в поиске электромонтаж без распред коробок, и как ни странно, нашла только одно, малоинформативно, но вот с коробками много и выглядят достойно: и
Добрый день
есть два автомата, первый на один провод, отключаешь - плита не работает, второй на два провода, отключаешь, освещение не работает. И есть УЗО.
УЗО выбивает при одновременном включении обоих автоматов.
Когда любой из них выключен, УЗО не выбивает, все работает.
Раньше все совместно работало зашибись, а в какой-то момент началось такое вот странное.