Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:02:44

FSerj написал: megrad

Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?

0
Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:03:41

megrad, Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:07:42

FSerj написал: перед УЗО 10 мА на 16 А

Правильный ответ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:16:29

megrad, Понял, для защиты УЗО 10 мА на 16 А УЗО ставим перед ним АВ на В16А, он должен быть однополюсный или двухполюсный?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:22:09

FSerj написал: он должен быть однополюсный или двухполюсный?

Не принципиально. Как вариант поставить диф.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:34:05

megrad, Только есть один нюанс, на ванной свет протянут кабелем 3х1,5 мм2 а диф. В16А 10 мА, думаю проще и дешевле поставить перед УЗО ещё один АВ на 16А. Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 17:40:49

FSerj написал: Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?

Проводом ПВ1 6 мм 2, тогда не нужны пресс клещи и наконечники НШВИ, как при монтаже проводом ПВ3.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 17:50:09

megrad, А кабель ВВГнг 3х6 мм2 не подойдет?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 18:00:02

FSerj, подойдёт. Помните перемычки должны быть неразрывные. Типа гребёнки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 18:07:52

megrad, Можно поподробней про перемычки должны быть неразрывные..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2016 в 18:11:26

FSerj, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.12.2016 в 18:15:15

FSerj, перед УЗО есть смысл ставить 2Р АВ.

0
Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 18:27:25

megrad, Спасибо вам за ответы. SB3, Можно поподробней.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.12.2016 в 18:44:43

FSerj, на форуме уже достаточно тем - зачем нужны двухполюсные автоматы перед УЗО, как так и подобные.

0
Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

18.12.2016 в 19:09:15

SB3, Нашёл, спасибо.

0