ramzesss написал : стены не штукатурены еще, потолок - дранка.

а потом что будет?

0
Pasta
Pasta
Новичок

Регистрация: 04.07.2013

Архангельск

Сообщений: 42

18.12.2014 в 20:57:11

Мне в квартире электрик предлагает выкинуть большую часть АВ и поставить вместо них на УЗО. Например по моей схеме Индукционная панель 7200 Вт через кабель 3*6 на АВ В32. Электрик предлагает такую: панель + кабель 3*6 + УЗО на 40 А, обосновывая что УЗО и АВ это то же самое, только АВ размыкает фазу а УЗО и ноль и фазу. Это допускается? Или на одной линии должно быть и то и то, или только АВ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2014 в 20:59:49

Pasta написал : обосновывая что УЗО и АВ это то же самое, только АВ размыкает фазу а УЗО и ноль и фазу.

Бред сумасшедшего. Правильный ответ

Pasta написал : на одной линии должно быть и то и то

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

18.12.2014 в 21:00:22

Гоните этого электрика ссаным веником подальше от вашей квартиры. И чтобы его вообще даже в подъезд ваш не заходило.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

18.12.2014 в 21:25:26

Возможно, под УЗО подразумевается дифАВ.

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

18.12.2014 в 21:45:18

Господа, почему УЗО АББ (202) 16\0.01 при проверки батарейкой срабатывает в два полюса, а хагер 40\0.03 в один?

0
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Резидент

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

18.12.2014 в 22:18:52

Подскажите куда вы прячете 12в блоки питания на светодиодные ленты?

я лично извращался много как, начиная от полости за ярусом потолка, заканчивая технической нишей под выключателем. В щиток основной кидать обычно можно только мелкие, так как щиты нормальной глубины, на которых делаем например охранки, в квартире использовать еще больший перегиб имхо (глубина щита в районе 20см). Обычно если человек хочет себе нормальное количество лент в квартиру, то мощности блоков и 300 ваттных бывает мало.

0
doommer
doommer
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 58

18.12.2014 в 23:30:35

Привет! Обдумываю щиток с "нуля" квартиры. Практики ноль, теорию учу. Простой и наивный вопрос, сорри. Хочу я, например, свет коридора и кухни повесить на один автомат. В каком месте провода нужно объединять? Если учесть, что таких объединений под один автомат, будет несколько. Приходит на ум 3 варианта.

  1. В щитке в каком то хитром зажиме.
  2. В щитке прямо в атомате(а если 3 линии?)
  3. В распаечной коробке или подразетниках. Или, плиз, ссылку, где читать про это.

Dgeb55 написал : Господа, почему УЗО АББ (202) 16\0.01 при проверки батарейкой срабатывает в два полюса, а хагер 40\0.03 в один?

Цитирую ответ на аналогичный вопрос: "При любой полярности сработает УЗО механика тип А , У Вас механика тип АС"

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.12.2014 в 00:45:32

doommer написал :

  1. В распаечной коробке или подразетниках.

Не в распаечной, а в установочной коробке за механизмом выключателя нужно сделать коммутацию проводов...

0
doommer
doommer
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 58

19.12.2014 в 01:59:18

Юрий-Электр; Это единственный вариант, или это лучший вариант?

0
Dgeb55
Dgeb55
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

19.12.2014 в 04:34:20

doommer написал : Цитирую ответ на аналогичный вопрос: "При любой полярности сработает УЗО механика тип А , У Вас механика тип АС"

В том то и проблема что оба АС, но я думаю, что просто из-за конструкции, посмотрел сейчас схему подключения, хагер питание сверху - нагрузка снизу, а у АББ по схеме можно и так и наоборот.

0