24.12.2014 в 18:14:35
iyri написал : Через однофазный преобразователь подключить- то что нужно
Такие преобразователи стоят под 10 т.р.
24.12.2014 в 18:28:09
kadett написал : Такие преобразователи стоят под 10 т.р.
с обвалом рубля сейчас 7 150 дельта, Веспер- смотрю еще 4750 - 5300.
24.12.2014 в 18:45:05
iyri преобразователь для меня дорого я пенсионер .Бабка на это дело денег не даст . У меня есть еще двиг 2,2квт 3000об постоянка 220в ,но тяжелый 34кг, полностью готов к работе -но тяжелый....пусть пока полежит там видно будет
kadett а.для врача Вы прямо супер ! схемки рисовали видимо по памяти .Вам нравится это дело ? Молодцом !
24.12.2014 в 19:01:33
Rumato написал : Кто-нибудь знает допустимую температуру для болтовых соединений медных шин в ВРУ?
1.3.22. Допустимые длительные токи для не изолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29 - 1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева + 70 °С при температуре воздуха +25 °С.
1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующихпредельно допустимых значений, °С: Шины: медные...................................................................................................................... 300 алюминиевые........................................................................................................... 200 стальные,не имеющие непосредственного соединения с аппаратами ............. 400 стальныес непосредственным присоединением к аппаратам ........................... 300
24.12.2014 в 19:04:56
ПPOPAБ, Благодарю!
24.12.2014 в 19:26:00
Отсканировал архив. У меня как у белки.
24.12.2014 в 20:00:28
Такой вопрос - на даче хочу переделать ввод, сейчас голый провод приходит на изоляторы, от них какой-нить 2*4 или 2*6 питает весь дом. Раньше на участке было 2 точки подключения, теперь хочу сделать одну - провод от столба будет СИП-4 16мм, а как его лучше всего принять на доме? и хочется в гофре по дому пускать на ВРУ не СИП, ВВГ-нг 2*10. Как лучше всего в условиях улицы сделать переход с СИП на ВВГ-нг?
24.12.2014 в 20:09:14
ITDiver написал : Как лучше всего в условиях улицы сделать переход с СИП на ВВГ-нг?
Есс-но стандартной арматурой. Чего там у "нилед"- Р45..? Может пожелаете "энсто" или удовлетворитесь аналогом от "йок".
24.12.2014 в 23:30:22
Всем привет! Существуют ли у именитых производителей АВВ, Legrand, Shcnider, Hager электронные УЗО? Например в дешёвых сериях. Хочется быть уверенным, что покупаешь электромеханическое. Про тест с батарейкой знаю, но они в запечатанных коробках продаются, не подлезть.
24.12.2014 в 23:50:52
doommer написал : Всем привет! Существуют ли у именитых производителей АВВ, Legrand, Shcnider, Hager электронные УЗО? Например в дешёвых сериях. Хочется быть уверенным, что покупаешь электромеханическое. Про тест с батарейкой знаю, но они в запечатанных коробках продаются, не подлезть.
25.12.2014 в 08:57:20
Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
25.12.2014 в 09:43:04
Willius написал : Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
Малой кровью - никак.
25.12.2014 в 11:09:02
Willius написал : Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
Разве что сможете достать автомат ETI Etimat T, например. У него только тепловой расцепитель. Это почти малой кровью, если Вас устраивает такой вариант только тепловой защиты кабеля.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.