Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
25.12.2014 в 08:57:20
Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
25.12.2014 в 09:43:04
Willius написал : Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
Малой кровью - никак.
25.12.2014 в 11:09:02
Willius написал : Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
Разве что сможете достать автомат ETI Etimat T, например. У него только тепловой расцепитель. Это почти малой кровью, если Вас устраивает такой вариант только тепловой защиты кабеля.
25.12.2014 в 13:38:32
Скажите, можно ли встраиваемый эл щит встроить в несущую стену квартиры. Размер щита на 36 модулей примерно 50х30х10см.
25.12.2014 в 13:38:55
Willius написал : Второе понятно). По первому: определяющее селективность, характеристика Е или термомагнитный?) А то цена не здоровая)
25.12.2014 в 14:06:44
BaggioR написал : в несущую стену квартиры.
Что за здание, план этажа и место расположения планируемого щитка?
25.12.2014 в 14:57:44
Abrikos написал : У него только тепловой расцепитель.
Еще проще автомат АЕ 1031-2 - тоже только тепловуха, цена вопроса 50 рэ ;)
25.12.2014 в 16:14:04
Abrikos написал : Разве что сможете достать автомат ETI Etimat T, например. У него только тепловой расцепитель. Это почти малой кровью, если Вас устраивает такой вариант только тепловой защиты кабеля.
В щиток УК придется лезть. Боюсь они на такое не пойдут.
25.12.2014 в 16:15:28
haramamburu написал : Еще проще автомат АЕ 1031-2 - тоже только тепловуха, цена вопроса 50 рэ ;)
Главное, чтобы не попался АЕ 1031 в абсолютно селективном исполнении:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу