Пример того что мне ближе (Шнайдер). Крепление для Вашего габарита на рейку, но это конечно не модульный контактор.
07.01.2015 в 00:36:44
Пример того что мне ближе (Шнайдер). Крепление для Вашего габарита на рейку, но это конечно не модульный контактор.
07.01.2015 в 00:37:10
shev15 написал : Хочу вот понять для чего он был предназначен
Табличку чуток крупнее плизз. Там вроде бы как на вторичке 220 намалёвано. Коэффициент трансформации и сечения обмоток... Может быть тогда можно будет строить более правдоподобные предположения. Это что то промышленное, часть оборудования. Железо похоже на ТСЗИ, обмотки 0,4 не более... Какой то переключатель напряжения сверху присобачен.
07.01.2015 в 10:03:48
fiber написал : Посоветуйте плиз реле с тремя полными контактными группами (перекидные контакты), катушкой на 220в и коммутацией 32А. На крайняк - на 16А. На дин рейку. Второй день ищу, ничего путного не попалось чего-то..
-
07.01.2015 в 14:03:03
fiber написал : Посоветуйте плиз реле с тремя полными контактными группами (перекидные контакты), катушкой на 220в и коммутацией 32А. На крайняк - на 16А. На дин рейку. Второй день ищу, ничего путного не попалось чего-то..
Что-то подобное?
07.01.2015 в 19:13:51
Подскажите такой вопрос, сейчас на розеточные группы стоят обычные автоматы по 25 а, хочу из заменить на дифавтоматы по 16а 30ма или думаю поставить одно узо ( вводной автомат у меня 50а) на 63 а 30 ма и под ним 2 автомата по 16 а вот думаю что выбрать? Проводка выполнена кабель 2.5 мм. И еще в ванной комнате у меня двойная розетка ( СМ и фен) защищена она диф на 25а 30ма. Хочу заменить на диф 16а 30 ма (или на 10ма?) оказалось что так же к этому дифы подключено 2 розетки коридора ( одна ростре а одна на всякий случай пылесос или фен иногда) вот думаю не будет ли ложных срабатывающий если дмф будет 10ма? И еще освободившийся диф на 25а куда можно применить чтоб без дела не лежал? На что его можно установить? Спасибо
07.01.2015 в 19:21:08
kostychek, На будущее, пишите вопросы отдельно1,2,3 и т.д.
kostychek написал : сейчас на розеточные группы стоят обычные автоматы по 25 а, хочу из заменить на дифавтоматы по 16а 30ма или думаю поставить одно узо ( вводной автомат у меня 50а) на 63 а 30 ма и под ним 2 автомата по 16 а вот думаю что выбрать?
Похвально. В смысле фирму какую купить? Хагер, Итон, Легран, Шнейдер электрик, АВВ.
kostychek написал : И еще в ванной комнате у меня двойная розетка ( СМ и фен) защищена она диф на 25а 30ма. Хочу заменить на диф 16а 30 ма (или на 10ма?) оказалось что так же к этому дифы подключено 2 розетки коридора ( одна ростре а одна на всякий случай пылесос или фен иногда) вот думаю не будет ли ложных срабатывающий если дмф будет 10ма?
Не будет, если техника исправна.
kostychek написал : И еще освободившийся диф на 25а куда можно применить чтоб без дела не лежал? На что его можно установить?
Варочная панель, проточный водонагреватель. Всё.
07.01.2015 в 19:26:50
Ок понял, спасибо, нет не фирма а выбор или узо или два дифа. фирма легранд т к весь щиток на леграндах уже. У меня на варочную уже стоит диф на 32 а 30 ма т к не пойдет, а вот на духовой шкаф у меня заложен кабель 3х6 мм и сейчас стоит автомат на 32а (. Не спрашивайте почему так не знаю) но шкаф подключен через обычную накладную ( не силовую) розетку. Может туда поставить?
07.01.2015 в 19:36:06
kostychek, Если первое сообщение я еще с горем пополам понял, то сейчас просто потерялся. О чем Вы говорите? Пойду покурю.
07.01.2015 в 19:42:07
1 вопрос: что лучше поставить два диф автомата по 16а 30ма на розеточные группы ( комната и кухня) или одно узо на 63А ( т.к вводной на 50А) и два автомата по 16а. 2 вопрос можно ли приеменить диф от ванной комнаты 25а 30ма на духовой шкаф поключенный кабелем 6мм но через обычную накладную розетку ( сейчас тут стоит просто автомат на 32а) . Спасибо
07.01.2015 в 19:51:38
Розетка может не выдержать нагрузку от плиты и начнет плавиться. Тут нужно смотреть по мощности плиты. Или розетку заменить на силовую или защитить имеющуюся АВ меньшего номинала.
07.01.2015 в 20:01:53
Мощность духового шкафу 3,5 кВт как раз для 16а розетки. Но 16А автомат отключаться при 1,3 номинала когда уже розетка теоретически будет плавиться, я прав? Вот и думаю поставить обычный автомат на 16а ( сейчас стоит 32а но он стоит с учетом сечения кабеля 6 мм верно) или поставить диф на 25а 30 мм, что явно лучше чем автомат на 32а, но хуже автомата на 16А. Развейте мои сомнения, пожалуйста.