AlexeyL написал :
Дело совсем не в материале корпуса.
Есть понятие "класс защиты". У перечисленного Вами инструмента класс защиты 2, он же "двойная изоляция". И заземление не требуется.
Смотрите на маркировку на приборе, смотрите на вилку.
Таки да, строительный пылесос - исключение. У него заземление в вилке и кабеле сделано ради розетки на пылесосе, чтобы можно было включать на проход приборы класса защиты 1.
С заземлением разобрались.Спасибо.
Порекомендуйте какое? Где-то видел готовые комплекты. Напряжение 1 фазное.
Павел32 написал :
С заземлением разобрались.Спасибо.
Порекомендуйте какое? Где-то видел готовые комплекты. Напряжение 1 фазное.
Комплект - это хорошо. Но начинать надо не с выбора комплекта.
Идёте сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
Осознаёте разницу между схемами заземления TT и TN-C-S
Осознаёте общее состояние уличной сети в вашем дачном посёлке: изолированная или неизолированная, повторные заземления на столбах, заземления у большинства соседей.
Выбираете схему.
YOUNG написал :
Поставьте цифровой вольтметр-амперметр, будете за параметрами токопотребления следить. Они почти все три модуля занимают.
Поискать можно на алиэкспрессе.
Хотя! Конечно, это баловство.
А из полезных вещей - розетку на дин-рейку под отдельный автомат.
Вольтметр амперметр есть на реле напряжения, розетка также имеется.
Добрый день, мужчины! С прошедшим вас праздником! Подскажите, пожалуйста,можно ли вместо силового реле JQX-115 012-2ZS4(551) 12VDC 8A 250VAC поставить JQX-115 012-1ZS3(551) 12VDC 16A 250VAC - это на сварке у мужа полетело, а он только такое реле нашел.
Если я правильно понял, то в оригинале у реле два переключающих контакта, а у купленной, один переключающий. По другим характеристикам, все подходит. Посмотрите, сколько выводов у оригинального реле и что изображено на его корпусе. И сравните с купленной.
Там он где-то еще вводной провод 8 квадрат нашел...
Про УЗО мужик слышал, даже упоминает... но не ставит - лжеэлектрик.
РЕ - отсутствует как класс...
Верхние, нижние контакты...
Щит куплен с запасом :D
Не все энергосбытовые компании пломбируют наклеиваемыми пломбами.
Доброе утро всем.
Как правильно сделать дсуп?
Имеется: новостройка, этажный щиток. Дсуп- 2 провода от РЕ этажного щита, один в ванную, другой на кухню.
Вся проводка будет меняться. Будет проложен вводной кабель от этажного щита в квартиру, в квартире будет установлен щиток. Как правильно переделать дсуп?
Здравствуйте. Вопрос такой нужно тепловое реле на токарный станок. Двигатель 4,5 квт, 380 в. 2 пускателя пме - 211 СССР с катушкой 380. Какое подойдет из ныне продающихся.
ИМХО - в ДСУП самое главное надежно соединить между собой все "железки". Каким образом будет выполнено подключение к РЕ (в квартирном щите или в этажном) правилами не оговаривается, и мне кажется пофиг - оба варианта имеют право на жизнь.
ДСУП к чему? Стояки из ППР. От строителей только стяжка и гипсолитовая перегородка между ванной и туалетом. Нигде выхода провода не видно. Единственное, что приходит в голову - вдруг там армирующая сетка в стяжке, к которой заземление и подведено. Сетка - это неплохо. Только зачем заземлять? Для защиты от токов утечки теплого пола, которого нет? Но если делать теплый пол, то стяжку снимать же нужно.
Zhmak написал :
ДСУП к чему? Стояки из ППР. От строителей только стяжка и гипсолитовая перегородка между ванной и туалетом. Нигде выхода провода не видно. Единственное, что приходит в голову - вдруг там армирующая сетка в стяжке, к которой заземление и подведено. Сетка - это неплохо. Только зачем заземлять? Для защиты от токов утечки теплого пола, которого нет? Но если делать теплый пол, то стяжку снимать же нужно.
Трубы батарей тоже из ППР?
А вентиляционный канал? :)
И даже если все из ППР, то подключить к ДСУП хотя бы фильтры грубой очистки на воду.