ПPOPAБ написал : Зам директора школы, по АХЧ наверное?

Да.

ПPOPAБ написал : Очень интересно. Это сельская/поселковая школа, на какое количество учеников? Ввод в здание один?

Поселковая

ПPOPAБ написал : Ввод в здание один?

Два. Пользуемся вторым но не на всю нагрузку. Кухню частично перевели на газ. Старый кабель был сечением 35мм2,четырехжильный.

ПPOPAБ написал : АВБбШв - это бронированный кабель.

А есть ли такой же кабель но жила многожильная?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2015 в 20:04:57

rjhjkm написал : А этим кабелем в школе под полом класса до вводного щита прокладывать можно? Если нет - то как разрешается?

Под полом? В деревяшке? - тогда только в стальной трубе.... либо ограждать кабель несгораемым - типа раствора... Какой то гемор у вас... а не решения.

rjhjkm написал : А есть ли такой же кабель но жила многожильная?

Зачем? Опять электрики мудят которые более чем ПВС не видели?

0
Аватар пользователя
Андрей220

Местный

Регистрация: 27.12.2014

Стрежевой

Сообщений: 6

17.03.2015 в 20:11:12

Как прикрутить лампочку к выключателю?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2015 в 20:12:01

Андрей220 написал : Как прикрутить лампочку к выключателю?

Чё?:D

0
Аватар пользователя
Андрей220

Местный

Регистрация: 27.12.2014

Стрежевой

Сообщений: 6

17.03.2015 в 20:17:46

Поставь обычную лампу накаливания цокль Е27

0
Аватар пользователя
Андрей220

Местный

Регистрация: 27.12.2014

Стрежевой

Сообщений: 6

17.03.2015 в 20:21:11

Не понял. Первый раз на форуме...

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.03.2015 в 20:21:33

Андрей220 написал : Как прикрутить лампочку к выключателю?

Так лампочку обычно в патрон устанавливают.....

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.03.2015 в 20:22:13

rjhjkm написал : А этим кабелем в школе под полом класса до вводного щита прокладывать можно? Если нет - то как разрешается?

Ой-вэй. Вы играете с огнём во всех смыслах слова.

Начнём с того, что по действующим правилам у вас в штате должно быть два сотрудника или совместителя с действующей 4 группой электробезопасности. Ответственный по ЭБ и его зам. Но если бы они были - то эти вопросы Вы бы тут не задавали.

При этом "группа допуска по электробезопасности" совершенно не предполагает квалификации инженера-электрика. Но человек, регулярно сдающий эти экзамены, обязан чётко знать - чего нужно бояться и чего нельзя делать. И должен правильно решить, в какой момент нужно привлекать этих самых инженеров-электриков для проектирования и организации работ. Вам - уже нужно. Без вариантов.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.03.2015 в 20:34:02

AlexeyL написал : Начнём с того, что по действующим правилам у вас в штате должно быть два сотрудника или совместителя с действующей 4 группой электробезопасности.

поверьте мне, нет никакого электрика в тарифной сетке школы... да, зам по безопасности есть, но это тетка - которая из всего знает, что нельзя "гвоздики" в розетку пихать... я все сказал.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

17.03.2015 в 21:19:52

haramamburu написал : поверьте мне, нет никакого электрика в тарифной сетке школы... да, зам по безопасности есть, но это тетка - которая из всего знает, что нельзя "гвоздики" в розетку пихать... я все сказал.

"Ответственный по ЭБ" не имеет никакого отношения ни к ставке электрика, ни к умению самостоятельно ковыряться в розетке. И тётка, особенно с медицинским образованием - вполне то, что надо. А если ещё зануда...

Таки да, я хочу сейчас хорошенько напугать автора вопроса. Задачу надо решать не так, поскольку риски слишком велики.

0
Аватар пользователя
rjhjkm

Местный

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

17.03.2015 в 21:33:37

AlexeyL написал : Задачу надо решать не так,

Согласен, но финансы поют романсы.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

17.03.2015 в 21:34:19

Крошка Ру написал : Сумма номиналов автоматов не должна привышать номинал узо по этой линии

Да сколько угодно может превышать, если перед узо стоит автомат номиналом ниже или = номиналу узо Лучше ниже :)

0
Аватар пользователя
Крошка Ру

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Севастополь

Сообщений: 65

17.03.2015 в 22:01:58

Это да, но про него речи не было.

0
Аватар пользователя
stalker-ru

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 20

17.03.2015 в 22:25:55

Крошка Ру написал : Сумма номиналов автоматов не должна привышать номинал узо по этой линии.

Ну если следовать этой логике, то сумма номиналов всех потребителей квартиры тоже не должна превышать входного автомата. А он 63А.;) Но все равно спасибо!

0
Аватар пользователя
Крошка Ру

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Севастополь

Сообщений: 65

17.03.2015 в 22:33:18

stalker-ru, ну так если вы включите одновременно варочную и духовку и кто-то захочет еще и помытся в это время от водонагревателя то его вводной на 63 "выбьет" и так.