А на фото Ставропольский диф., который надобно поменять на нормальный. И, возможно, проблема уйдет без перекладки проводки и замены плиты.

0
ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

30.03.2015 в 13:40:44

По моему на фото УЗО а не дифавтомат - соответственно причина - скорее всего утечка тока

0

Электрик в Екатеринбурге

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.03.2015 в 13:46:01

ilyarepin написал : По моему на фото УЗО а не дифавтомат - соответственно причина - скорее всего утечка тока

что-то меня переклинило

Solovey написал : Судя по фото - у вас отключается дифавтомат 32А/30мА.

был неправ, откуда-то мне буковка перед номиналом померещилась...

0
eugene138
eugene138
Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

30.03.2015 в 13:48:00

Есть трёхфазный щит. Смущает что при соблюдении ПУЭ 1.7.145 N там нигде внутри никак не рвётся. Есть ли смысл на вывод ставить двухполюсные автоматы, чтобы хотя бы на выводе рвать этот самый N?

0
sw-alex
sw-alex
Новичок

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 59

30.03.2015 в 14:20:35

sava_174 написал : мощность шкафа Вы не написали.

Ну мощность на первой фотке изображена. Что это, УЗО или дифавтомат 32А 30мА, к нему линия подходит и с него на счетчик идет. А 3 одинарных автомата уже после счетчика стоят. Это, собственно, все квартирное хозяйство. Да, видно дело в тенах и замыкании на корпус. Прозвонкой это можно определить?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

30.03.2015 в 14:25:48

да можно, отключаем плиту от розетки, один щуп на корпус другой щуп на фазный (или нулевой) вывод в вилке, включать плиту и смотреть на показания прибора(цешка в режиме измерения сопротивления или лампочка с батарейкой). (плиту во время прозвонки в сеть не включать) на первой фотке мощности шкафа нет.

0
sw-alex
sw-alex
Новичок

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 59

30.03.2015 в 14:37:11

sava_174 написал : на первой фотке мощности шкафа нет.

Ой, пардон, речь шла про духовой шкаф))) не догнал. Она обычная, на 2,4-2,6 кВт. Про совет спасибо. Буду смотреть.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.03.2015 в 14:50:33

sw-alex написал : Да, видно дело в тенах и замыкании на корпус. Прозвонкой это можно определить?

У вас УЗО выбивает сразу как нижний нагрев включаете, или через какое-то время?

Если сразу, то может что прозвонкой и поймаете, а если утечка возникает в момент нагрева, при тепловом расширении...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.03.2015 в 15:49:00

eugene138 написал : Есть трёхфазный щит. Смущает что при соблюдении ПУЭ 1.7.145 N там нигде внутри никак не рвётся. Есть ли смысл на вывод ставить двухполюсные автоматы, чтобы хотя бы на выводе рвать этот самый N?

По современным нормам, кроме токовых автоматов на выходах щита у вас должна быть и дифференциальная защита. Которая рвёт ноль всегда. Соответственно, проблема вымышленная. Исключение - стационарное (не в розетку) мощное оборудование, наподобие печей, которым дифзащита противопоказана в инструкции.

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

30.03.2015 в 23:33:00

Что за фигня? Фаза - ноль 170В Фаза - земля 236В Ноль - земля 43В

Сопротивление между фазой и нулем, и нулем и землей показывает 1. А между фазой и землей от 40 до 70 Ом (скачет постгянно ) Что может быть?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2015 в 23:41:40

grishaev написал : Что может быть?

В каком устройстве, механизме меряете?

0