А на фото Ставропольский диф., который надобно поменять на нормальный. И, возможно, проблема уйдет без перекладки проводки и замены плиты.
30.03.2015 в 11:59:12
А на фото Ставропольский диф., который надобно поменять на нормальный. И, возможно, проблема уйдет без перекладки проводки и замены плиты.
30.03.2015 в 13:40:44
По моему на фото УЗО а не дифавтомат - соответственно причина - скорее всего утечка тока
Электрик в Екатеринбурге
30.03.2015 в 13:48:00
Есть трёхфазный щит. Смущает что при соблюдении ПУЭ 1.7.145 N там нигде внутри никак не рвётся. Есть ли смысл на вывод ставить двухполюсные автоматы, чтобы хотя бы на выводе рвать этот самый N?
30.03.2015 в 14:20:35
sava_174 написал : мощность шкафа Вы не написали.
Ну мощность на первой фотке изображена. Что это, УЗО или дифавтомат 32А 30мА, к нему линия подходит и с него на счетчик идет. А 3 одинарных автомата уже после счетчика стоят. Это, собственно, все квартирное хозяйство. Да, видно дело в тенах и замыкании на корпус. Прозвонкой это можно определить?
30.03.2015 в 14:25:48
да можно, отключаем плиту от розетки, один щуп на корпус другой щуп на фазный (или нулевой) вывод в вилке, включать плиту и смотреть на показания прибора(цешка в режиме измерения сопротивления или лампочка с батарейкой). (плиту во время прозвонки в сеть не включать) на первой фотке мощности шкафа нет.
30.03.2015 в 14:37:11
sava_174 написал : на первой фотке мощности шкафа нет.
Ой, пардон, речь шла про духовой шкаф))) не догнал. Она обычная, на 2,4-2,6 кВт. Про совет спасибо. Буду смотреть.
30.03.2015 в 14:50:33
sw-alex написал : Да, видно дело в тенах и замыкании на корпус. Прозвонкой это можно определить?
У вас УЗО выбивает сразу как нижний нагрев включаете, или через какое-то время?
Если сразу, то может что прозвонкой и поймаете, а если утечка возникает в момент нагрева, при тепловом расширении...
30.03.2015 в 15:49:00
eugene138 написал : Есть трёхфазный щит. Смущает что при соблюдении ПУЭ 1.7.145 N там нигде внутри никак не рвётся. Есть ли смысл на вывод ставить двухполюсные автоматы, чтобы хотя бы на выводе рвать этот самый N?
По современным нормам, кроме токовых автоматов на выходах щита у вас должна быть и дифференциальная защита. Которая рвёт ноль всегда. Соответственно, проблема вымышленная. Исключение - стационарное (не в розетку) мощное оборудование, наподобие печей, которым дифзащита противопоказана в инструкции.
30.03.2015 в 23:33:00
Что за фигня? Фаза - ноль 170В Фаза - земля 236В Ноль - земля 43В
Сопротивление между фазой и нулем, и нулем и землей показывает 1. А между фазой и землей от 40 до 70 Ом (скачет постгянно ) Что может быть?