ПPOPAБ написал :
Для кабелей следует использовать табл. 1.3.6., а лучше Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами на 0,66,1 и 3 кВ (ГОСТ 31996 -2012).
Там ни слова про прокладку в трубах.
ПPOPAБ написал :
Не верно! Кабель должен быть трехжильным, но в таблицах следует смотреть двухжильный.
Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"
ПPOPAБ написал :
См. табл. 1.3.5. и т.д...
Таблица для алюминиевых проводов.
Solovey написал :
Умножать надо не на 1.45, а на 1.13 - именно такой ток автомат держит бесконечно долго.
Для кабеля 6 квадрат автомат не более 32А
для 10 квадрат - не более 50А автомат
Если на вводе автомат 63А, то уже 16 квадрат кабель нужен
Я всегда так и считал. Табл. 1.3.4 показывает, что в трубе все по-другому.
Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А, в трубе согласно табл. 1.3.4 - 27А. На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо. А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.