haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

16.04.2015 в 18:58:22

SB3 написал : Меня ещё оборжали)

за что?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.04.2015 в 19:02:02

минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается;

  • Я вот на это ориентировался)
0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.04.2015 в 19:02:41

haramamburu написал : за что?

За то что 10мм.кв. меди хотел)

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.04.2015 в 19:03:34

ksiman написал : Тогда они поскромничали. Надо тянуть сразу 150кв :)

Не, надо полосу сразу к щитку приварить :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 19:04:30

SB3 написал : За то что 10мм.кв. меди хотел)

Да Вы что, как можно? Ожидается огромный ток всей ТП в Землю :D

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.04.2015 в 19:08:11

Ещё юмора тоже не понял) Есть счетчик "меркурий" вариант подключения от вводного АВ N на счетчик и N на нагрузку. Т.е. N нагрузки через счетчик не проходит. Грю , на нагрузку сечение N=L, на счетчик-то могу 6мм.кв. завести? - Нет, надо равный фазному.

0
Sanchez
Sanchez
Новичок

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 39

16.04.2015 в 19:08:28

Пункт 1.7.117. ПУЭ. http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/#i1553855

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 19:10:00

Правильно, написано "не менее: медный - 10 мм2" 35мм2 не меньше 10мм2 :)

0
Sanchez
Sanchez
Новичок

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 39

16.04.2015 в 19:18:57

ksiman написал : Правильно, написано "не менее: медный - 10 мм2" 35мм2 не меньше 10мм2 :)

:) Не поспоришь. Помнит что написано, а что и где, не помнит. И точно знает что 35 подходит.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

16.04.2015 в 19:20:46

ksiman написал : Правильно, написано "не менее: медный - 10 мм2" 35мм2 не меньше 10мм2

Вспомнилось... зарплата от 100т.р. ;)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 19:21:36

Sanchez написал : И точно знает что 35 подходит.

Вот и говорю - можно 150кв тянуть

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.