cineman написал :
Удобнее крепить все банки блока на алюминиевый уголок профилем 15х15, а нему уже прикладывать обычный уровень при выравнивании банок.
Нафига? Разметил центра отверстий, просверлил 68 коронкой и вставил подрозетники.
Yoggi, блоки питания некоторых устройств издают противный высокочастотный свист на грани слышимости (а у многих людей и за гранью слышимости). Может дело в этом?
Lerik написал : Yoggi, блоки питания некоторых устройств издают противный высокочастотный свист на грани слышимости (а у многих людей и за гранью слышимости). Может дело в этом?
Да уже пофиг, буду этот роутер юзать. Всем спасибо.
В квартире есть ж/б стена (несущая) размером 6х2.7 м. Нужно поставить в ряд 5-6 силовых розеток и рядом 3-4 слаботочные розетки. Подвод кабелей будет в штробах высотой 25-30 см от пола. Розетки для открытой проводки, т.к. опасаюсь выдалбливать внутренности несущей стены. Какие есть нюансы при такой комбинированной открыто-скрытой проводке?
selfservice написал :
В квартире есть ж/б стена (несущая) размером 6х2.7 м. Нужно поставить в ряд 5-6 силовых розеток и рядом 3-4 слаботочные розетки. Подвод кабелей будет в штробах высотой 25-30 см от пола. Розетки для открытой проводки, т.к. опасаюсь выдалбливать внутренности несущей стены. Какие есть нюансы при такой комбинированной открыто-скрытой проводке?
не удержался чтобы не задать вопросов-
что за стена такая размером 6*2,7м..в каком таком помещении, что аж нужно поставить и прямо в ряд и аж 5-6 розеток??!
толщина стены?
конечно толщина не маловажный параметр, но думаю такой стене будет пофиг эти розетки..
dokar написал :
cineman, С трубой ПВХ всё нормуль ?
Спасибо, купил, но ДКС тоже не очень гладкий оказался. Лет 20 назад трубы казались ну просто полированными изнутри. Производителя не помню. Может это был Легранд. Но даже для той полированнаой трубы пришлось шампунь покупать для затягивания трёх жил ПВ3-6
haramamburu написал :
а трубы вам эти... случаем не в стяжку или штукатурку?
Тапками не кидайтесь, одна будет в штрабе в перекрытии. Небольшой участок 1,5 м штрабы вырезан в полу, чтобы под дверью проложить кабеля. Вторая труба будет вложена в естественный вертикальный шов между примыкающими панелями. Вся суета ради установки сплиттера HDMI, чтоб раздавать сигнал одного приёмника на два телевизора. Попутно будут переложены витые пары, чтобы замутить дома DLNA.
Я слышал, что есть смазка какая то, но нужды не было. А в 95-м и смазки и пожарная химия в продаже не попадались. Да и сам Электромонтаж только что выбрался из маленького офиса на Ладожской и начал снова торговать с физлицами.
Выручайте, я конечно сам разберусь, но хотелось бы услышать другие мнения.
Так что с счётчиками) Конкретно "Меркурии"), 18мм. НШВИ достаточно или принципиально увеличивать до 24мм.?) Электрики есть?
haramamburu написал :
может тогда посмотрите в сторону ПНД труб?
У ПНД толщина стенки больше, меньше проход. Отводы с ПВХ трубой я склею, что исключит проникание раствора.
haramamburu написал :
что за 4ре пары ПВ3 собираетесь кидать?
Это левый и центральный каналы звука. Сейчас центрального канала нет. Левый канал подключён через небольшой участок ШВВП 2х0,75, уложенный под дверью ещё при въезде в квартиру. Но это не четыре пары, а две. Биампингом не страдаю.
подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
haramamburu написал :
ок.. смотрите тогда в сторону металлопластиковых... + в том, гни как хошь... что не сказать про ПВХ
Металлопластик имеет ещё большую толщину стенки, и изогнуть его без заужения прохода невозможно. Отводы ПВХ на 32 мм уже куплены, труба куплена, осталось продолбить чуток. заминка вышла. Я на этой штрабе в 1,5 метра якорь штрабореза сжег. Наехал на арматуру - крановое ухо плиты 20 мм диаметром.
Бамбр написал :
подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
при перегрузке С50 может сработать раньше чем В50
индивидуальный разброс параметров однако...
Может кому интересны дешевые диски. В магазине на ул. Краснобогатырской дом 44 продаётся диск алмазный сегментный за смешные деньги. Размер 125х22 Макита артикул D-50980. Мне отдали по 130 руб за диск. Взял пару дисков на пробу - режут прилично. Сегодня купил ещё десяток на чёрный день.
Бамбр написал :
подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
если плита не индукционка, состоящая из двух раздельных половинок, то можно запитать напрямую только тот фазный ввод плиты, на котором сидит управление плитой. Два остальных фазных конца лишь коммутируются на конфорки, но в управлении не участвуют. Их можно подключить через реле приоритета, которое будет отключаться при включении водонагревателя.
cineman, интересная схема, надо будет подумать ) плита индукционная - 5 проводов 2,5 кв. из неё торчит. и производителем уже обжаты два провода для фазы и два - для ноля. пятый - PE.
Бамбр написал :
cineman, интересная схема, надо будет подумать ) плита индукционная - 5 проводов 2,5 кв. из неё торчит. и производителем уже обжаты два провода для фазы и два - для ноля. пятый - PE
Плохо, номер не пройдёт. Это как раз тот случай. Отключение любой половинки будет сопровождаться потерей настроек мощности и таймеров. Да и само отключение плиты опасно перегревом ключей. Вентилятор так же будет обесточен.
Всем добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации:
Новостройка, проводка выполнена медью 2,5 квадрата скрутки на СИЗах. С розетками все ок, везде напряжение 230.
Проблема с сетью освещения, пример:
спальня, двухклавишный выключатель. При ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе тестером показывает на первом проводе - 50В, на втором - 90В. В остальных комнатах примерно тоже самое. В зале - нормально. Вызвал электриков застройщика, те с умным видом заявили что это наводка, развернулись и ушли
Подскажите пожалуйста у кого нибудь такое встречалось и в чем была реальная причина ?
Duzer написал :
те с умным видом заявили что это наводка, развернулись и ушли
так и есть.. + если в выключателях подсветка есть.. то это еще и ток через оное...
ВОПРОС - а нафига вообще что то измерять то полезли? "мультик" купили? не знали как испробовать?
haramamburu написал :
так и есть.. + если в выключателях подсветка есть.. то это еще и ток через оное...
ВОПРОС - а нафига вообще что то измерять то полезли? "мультик" купили? не знали как испробовать?
90В наводки ???
ОТВЕТ - торчат из потолка 2 двухжильных провода с БЕЛЫМ и ГОЛУБЫМ проводом. Не задумываясь подключил к каждому по лампочке. Включил. Автомат вышибло. Полез проверять "мультиком" Один из голубых проводов оказался землей.
Duzer написал :
А откуда такая наводка если нагрузки нет ?
именно потому - что нагрузки нет!
никуда не подключенный провод является как бы кондесатором - относительно других профодников, находящихся под напругой.. (даже например соседские )
Бамбр написал :
Solovey, значит, в таком случае лучше реле максимального тока ставить?
Нет. Просто не заморачиваться.
С50 на вводе для квартиры - это нормально. Фиг выбьешь его по перегрузу...
Бамбр написал :
будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
ну у меня тоже ВП индукция на 7кВт и проточник на 8кВт - фигня это все.
Да проточник может 35А жрать, но вот в обычной жизни плита больше 10А ну оооочень редко кушает. Ну чайник включим - но это всего 2-3 минуты...
Да и проточник только две недели в году используется.
Короче, я не вижу повода для беспокойства и установки каких-то реле тока...
Если боитесь сильно-сильно, я бы поставил в щиток квартиры реле тока + звоночек. Зазвенело - снижай нагрузку.
вот я игрался. Проточник включил + пару кастрюлей на плиту, ну может + чайник, я уже не помню....
Это искусственно созданный тестовый максимум который видела моя проводка за все время.
В щиты ABB Europa предполагается сверху и снизу ставить колодки с винтовыми шинами внутри:
У меня есть такие две и сейчас я хочу поменять количество и размеры шин. Приложив имеющуюся у меня безымянную, обнаружил, что шаг отверстий не совпадает.
За бренд переплачивать совсем неохота.
Вопрос: есть ли в природе недорогие шины с тем же шагом отверстий, что и на шинах ABB?
И продаются ли пластиковые защелки для этих колодок отдельно?
каким именно? Вот у меня прямо склад этих шинок или я на память их все помню, ага. Самое простое, это оторвать жопу от стула а глаза от компьютера и пройти в какой нибудь ЭТМ или Минимакс и там попробовать подобрать.
И что, по вашему мастер, использующий АВВ (Отдельная каста прям, блин) должен помнить шаг в шинках на память? Их на специальных курсах, организованных АВВ этому обучают? И заставляют сдавать зачеты? Вы уж не поленитесь для своего же блага, да озвучьте таки и шаг и размеры в сечении. А то ведь еще, подозреваю, что в разных щитах разные шинки могут быть.
Urvin написал :
У меня есть такие две и сейчас я хочу поменять количество и размеры шин. Приложив имеющуюся у меня безымянную, обнаружил, что шаг отверстий не совпадает.
За бренд переплачивать совсем неохота.
А если этот бренд - наш ? На рынках попадаются его шины и колодки , сильно смахивающие н АББшные , - в розницу, переплачивать не придется .
P.S. Советую обратить внимание на его боксы тем кому надоели турки , рувинилы и прочие и у кого не хватает на западные бренды .
dokar, сайт Электромонтажа всё ещё не открывается. А поиском трудно искать тот щиток 54 модуля с защитой IP65. Они в доступной на сайте ПДФке забыли его артикул указать.
Ладно, со счетчиками никто не в курсе
Спрошу о другом.
Был сегодня в магазине, и мне сказали, что щиток ( на трубостойке АВ - счетчик - УЗО) надо заземлять ... 35мм.кв. меди!
На вопрос " откуда вы такое взяли" - отмахнулись, типа " не обязан помнить названия всех документов".
Я как-то думал что от щитка к заземлителю 10мм.кв. меди достаточно, 16мм.кв. - совсем хорошо
Что скажите?)
минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается;
Ещё юмора тоже не понял)
Есть счетчик "меркурий" вариант подключения от вводного АВ N на счетчик и N на нагрузку. Т.е. N нагрузки через счетчик не проходит.
Грю , на нагрузку сечение N=L, на счетчик-то могу 6мм.кв. завести? - Нет, надо равный фазному.