24.07.2015 в 22:26:28
sergey_sav написал : Но это Ваши фобии или приоритеты, а не безобразие застройщика...
LeoAleXXX написал : Да работа их мне что то доверия не внушает. 2 из 4 диф. автоматов посте нажатия на кнопочку "Тест" не сразу потом "взводятся" (а минут через 5-10), х.з. брак это или нет, но как то подозрительно.
Весьма мотивированная фобия, как мне кажется?Или есть разумное объяснение, говорящее о том, что это нормально?
24.07.2015 в 22:40:21
Витёк написал :
Весьма мотивированная фобия, как мне кажется?
Не совсем. Строго говоря, ничем не мотивированная.
24.07.2015 в 22:49:37
sergey_sav написал :
@sergey_sav, а вот это тоже фобия?:
"посте нажатия на кнопочку "Тест" не сразу потом "взводятся" (а минут через 5-10) ..... как то подозрительно"
Это факт.
У ИЭК рабочие УЗО, но электронные диффы ущербны вне зависимости от бренда.
25.07.2015 в 05:28:41
@svetlana126, нельзя. Нагрузка между кабелями не распределится равномерно.
25.07.2015 в 06:38:13
@svetlana126,
Нельзя. Все на 4 кв. мм.
25.07.2015 в 08:36:34
Всем привет. В ванной и туалете будет реечный потолок. И собственно светодиодные встраиваемые светильники. Так вот. В ванной непосредственно ВАЖНО чтобы светильник был с защитой не ниже IP44 или можно поставить простой с стеклом с напряжением 12 В?
25.07.2015 в 10:32:25
svetlana126 написал : Я уже задавала вопрос в теме но внятного ответа не нашла. Подскажите пожалуйста. На кухне для подключения варочной поверхности подведен кабель с сечением 3*4 , а также подведён кабель для духовки сечением 2,5. Вопрос такой - если я например планирую поставить цельную электроплиту, могу я подключить её двумя кабелями. Мне один человек посоветовал подключить плиту вставив сразу оба кабеля в клеммы и типо получится 6,5 квадрат. Можно ли 4 и 2,5 объединить в один общий кабель. Как себя это все поведет при максимальной нагрузке? ****
Это, в принципе, можно сделать. Вам правильно сказали, суммарное сечение будет 6,5мм2 приблизительно. Но только клеммы на варочной и в защитном автомате могут быть не приспособлены для подключения двух проводов, поэтому, скорее всего, Вам придется колхозить - либо объединять концы кабелей наконечниками, либо как- нибудь ещё, чтоб был надёжный контакт на клеммах.
25.07.2015 в 10:57:43
Други, собираюсь перебирать щиток. Подскажите, не будет ли меня отрубать автомат SE Acti 9 Тип B 16А, если я в розетку воткну, скажем, пылесос 1,2 КВт + фрезер 2,4 КВт. Я имею ввиду ток пуска. Спасибо!
25.07.2015 в 11:12:20
Котопёс написал : Други, собираюсь перебирать щиток. Подскажите, не будет ли меня отрубать автомат SE Acti 9 Тип B 16А, если я в розетку воткну, скажем, пылесос 1,2 КВт + фрезер 2,4 КВт. Я имею ввиду ток пуска. Спасибо!
А запускаться они будут только вместе и только одновременно? Я использовал пылесос 1,8 кВт и бороздодел 1,4 кВт (запускаются одновременно) на линии, защищенной ДА Hager В16 10 мА тип А, ни разу не выбило. А вообще, смотрите пусковые токи потребителей.
25.07.2015 в 11:41:43
Котопёс написал : Други, собираюсь перебирать щиток. Подскажите, не будет ли меня отрубать автомат SE Acti 9 Тип B 16А, если я в розетку воткну, скажем, пылесос 1,2 КВт + фрезер 2,4 КВт. Я имею ввиду ток пуска. Спасибо!
Если управление пылесосом по включению инструмента (фрезера), то пуски немного разнесены во времени, выбивать не должно. А вообще, отпишитесь пожалуйста, любопытно.
25.07.2015 в 11:53:59
Запуск через авторозетку пылесоса, конечно, но представим себе хардкор-режим :) Это я заранее интересуюсь - у меня пока ни SE нет, ни фрезера на 2,4 - просто это самый хардкор, который я смог придумать из домашних своих нагрузок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.