@Котопёс, фрезер 2,4кВт однозначно будет с плавным пуском, так что и в хардкорном режиме не должно выбивать )

0
Serg_Krg
Serg_Krg
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Караганда

Сообщений: 21

25.07.2015 в 13:10:16

Возможно ли развести соединения в разв.коробке, как на рисунке? Если нет, то почему? Просьба отвечать с аргументами...Если кратко, то в коробку приходит две линии, которые надо развести на 4 потребителя, а дополнительных клем городить не хотелось бы...

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21406

25.07.2015 в 14:14:57

Serg_Krg можно .Только будут некоторые неувязки:  если у вас на двух приходящих линиях, на каждой,  стоят узо либо дифы, то они будут работать некорректно из- за того, что вы объединяете нули, - токи утечки будут складываться.  

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.07.2015 в 14:25:35

@Serg_Krg, нельзя, не слушайте Грея. Аргумент:

"7.1.36. ......

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."

0
Serg_Krg
Serg_Krg
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Караганда

Сообщений: 21

25.07.2015 в 15:33:21

 

Грэй написал : Serg_Krg можно .Только будут некоторые неувязки:  если у вас на двух приходящих линиях, на каждой,  стоят узо либо дифы, то они будут работать некорректно из- за того, что вы объединяете нули, - токи утечки будут складываться.  

 Про УЗО это я знаю, но обе линии под одним УЗО, только на каждую свой автомат на фазе...

0
Serg_Krg
Serg_Krg
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Караганда

Сообщений: 21

25.07.2015 в 15:35:04

 

НЕМЕЦ написал : @Serg_Krg, нельзя, не слушайте Грея. Аргумент:

"7.1.36. ......

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."

 Ну здесь группа вроде одна получается, по крайней мере под одним УЗО... А что такое вообще "групповая линия"? P.S. Как мне самому представляется, так от такой схемы даже лучше - в некоторых случаях, нагрузка на нулевые провода ниже...

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

25.07.2015 в 15:47:01

Если под одним УЗО - тогда без проблем ляпи.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

25.07.2015 в 16:09:05

@Serg_Krg, групповая линия - это кабель, защищенный автоматом (предохранителем), и питающий определенную группу потребителей (светильников, насосов, розеток и т.п.).

Т.к. у вас 2 групповых кабеля, объединять их жилы запрещено по причине, озвученной Немцем.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.07.2015 в 16:23:20

@Johnny, да пусть делает что хочет. Пришел с вопросом, просил аргументов, получил их, так нет, у него свое мнение на этот счет есть.

Когда под обратку с другой группы попадет - поймет.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.07.2015 в 16:42:43

 

Aoz написал : Если под одним УЗО - тогда без проблем ляпи.

 А потом захотелось поставить еще одно УЗО. И чего тогда делать с этим "слепком"? Это уже не говоря об аварийной ситуации. (Ох, уж эти скульпторы...)

0
Serg_Krg
Serg_Krg
Новичок

Регистрация: 25.07.2015

Караганда

Сообщений: 21

25.07.2015 в 17:12:36

 

написал : @Serg_Krg, групповая линия - это кабель, защищенный автоматом (предохранителем), и питающий определенную группу потребителей (светильников, насосов, розеток и т.п.)
Т.к. у вас 2 групповых кабеля, объединять их жилы запрещено по причине, озвученной Немцем.

 Про "группы" теперь понятно, спасибо. Что касается причины, в виде строки из правил, так хотелось бы разобраться, почему именно возникли такие требования, на чем они основаны?