megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2015 в 15:29:23

evzhur, один из вариантов: провод обломился при входе в коробку. Проверьте целостность проводов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.10.2015 в 20:23:32

Ньюби написал : с

По таким схемкам не очень то и понятно, что имел в виду автор. Если бы сразу указали максимум информации, было бы понятнее.

AVAT32, этот ключ в быту как-то можно использовать?

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

07.10.2015 в 21:04:39

Доброго. Как правильно выломать отверстия в выключателе под гофру 10, как бы размеры со всех четырех сторон есть , я еще подумал что это не только обозначения , но и что то типа "надрезов" чтобы правильно выломать, но не тут то было.

Купил кабель ввг-нг по крайне мере так было написано на витрине, а на самом кабеле только написано ввг-п , букв нг не узрел, так какой я все же кабель купил ввг-нг или ввг-п и можно ли их отличить визуально и сильно ли нг от просто п отличается ?, т.е он не негорючий или не слабогорючий, можно ли ввг-п в гофре пркладывать. Плюс еще фаза почему то белым промаркирована , а ноль белым с синей полосой. Так допускается ?

Если в гофре скопилась пыль, грязь сильно ли она ухудшает охлаждение кабеля и не способствует ли большему нагреву ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2015 в 21:23:23

Uran79 написал : отверстия в выключателе под гофру 10

Может подрозетник или выключатель для открытой установки? Фото выключателя плиз.

Uran79 написал : Если в гофре скопилась пыль, грязь сильно ли она ухудшает охлаждение кабеля и не способствует ли большему нагреву ?

Ни как не способствует. Нагрев откуда в проводе на выключатель?

Uran79 написал : можно ли ввг-п в гофре пркладывать.

Можно. НГ это не поддерживающий горение. Если бы он был негорючим цена Вас "приятно" удивила.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

07.10.2015 в 21:26:39

megrad, Накладной выключаель шнайдеровский

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

07.10.2015 в 21:29:04

megrad, Нагрев -от нагрущки например, понятно что не на предельной, а напримерна на 80% от нормативной для данно кабеля.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2015 в 21:39:59

Uran79, Вы какую нагрузку на выключатель планируете? Скорей У Вас выключатель выгорит.

Uran79 написал : Накладной выключаель шнайдеровский

О да он у бренда один. Прорезать можно ножом, бокорезами, просверлить сверлом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

07.10.2015 в 21:55:09

megrad, Нагрузка - 5-6 лн по 60ватт, прожектор на 150 ватт, иногда ушм или дрель на 500-600 ватт, т.е в пределах 1 квт или чуть больше, кабель ввг-нг медь моножила 1,5кв.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2015 в 05:03:38

Uran79 написал : Накладной выключаель шнайдеровский

Может розетка?

Uran79 написал : иногда ушм или дрель на 500-600 ватт

Как к выключателю это подключить? Не подключить можно, но проще в розетку.

Uran79 написал : ввг-нг медь моножила 1,5кв

А точно 1,5 , кабель ТУшный или ГОСТовский?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

08.10.2015 в 12:19:40

333vs333 написал :

Ньюби написал : с

По таким схемкам не очень то и понятно, что имел в виду автор. Если бы сразу указали максимум информации, было бы понятнее.

AVAT32, этот ключ в быту как-то можно использовать?

Я впервые ее рисовал. Просто не знаю какую информацию еще нужно указать

0
DSar
DSar
Новичок

Регистрация: 24.01.2012

Саратов

Сообщений: 83

08.10.2015 в 16:39:23

Скажите пжст формулу для расчета провода в квартире. Покурив темы понял, что использовать нужно моножилу ВВГ, теперь нужно определится с сечением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу