Ньюби, правильно, если соблюдено сечение PEN и сделано повторное заземление.
06.10.2015 в 19:26:28
Ньюби, правильно, если соблюдено сечение PEN и сделано повторное заземление.
06.10.2015 в 20:15:55
333vs333 написал : Ньюби, правильно, если соблюдено сечение PEN и сделано повторное заземление.
16 квадратов пришли от вл,к контуру заземления 16 квадратов будут идти. На схемке указал контур заземления от шинки PE идет кабель на контур заземления,от этой же шинки и все защитные проводники,указаны пунктиром. Или я что то недопонимаю?
06.10.2015 в 21:12:31
333vs333 написал : Подскажите, что это?
Силовой транзисторный ключ, 600В, 30А. 3 вывод вход, 2 упр, 1 выход. Для спец оборудования.
07.10.2015 в 09:48:40
Помогите решить проблему. В розетке нет тока. Открыл электрощит, дотронулся отверткой до болтов на автомате, отвертка светится. Кабель идет цельный от автомата к розетке. Возможно ли, что автомат все-таки не исправен? Или где-то порван кабель:( Кабель ввг 2.5. Куплен недешево в хорошем магазине, сделан якобы по госту, намного толще остальных ввг 2.5 купленных ранее, укладывался мной очень бережно, никаких сгибов и заломов на нем не было.
Розетка нормально работала. Но я решил ее поменять и случайно замкнул провода. Автомат сработал. Мог ли в принципе кабель 2.5. где-нибудь в середине от замыкания прогореть (его длина около 13 метров)?
07.10.2015 в 09:52:08
evzhur, В розетке индикатор светится? Ноль проверили? Мультиметр есть?
07.10.2015 в 09:58:03
evzhur написал : в середине от замыкания прогореть
Смотря как крепили, если где то передавили могло там отгореть. Или что то прокладывали. Для проверки автомата попробуйте перекинуть линии. Если кабель трёх жильный то попробуйте перекинуть третий провод на фазу, при условии что в восех розетках также перекинете.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2015 в 10:03:36
Rumato, в розетке не светится.
Ноль как-то проверяют?
07.10.2015 в 10:16:27
evzhur, Проверяют. Мультиметр. А Вы что, розетку под напряжением меняли? Посмотрите не отвалился ли провод в розетке. Вероятность прогорания кабеля очень мала, даже с Вашими завышенными номиналами.
07.10.2015 в 10:24:23
Rumato, под напряжением:( Бывает такое. В розетке провода целые.
07.10.2015 в 11:20:36
Сразу видно, наш человек. :) И кабель недешевый из хорошего магазина, и сам бережно укладывал, и куча автоматов, которые можно не отключать, все равно в случае чего сами отключатся.
07.10.2015 в 11:38:03
evzhur, иногда случается неудачный зажим жилы кабеля в автомате. Жила может оказаться установленной мимо зажима или зажатой за изоляцию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу