Александр-63
Александр-63
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Самара

Сообщений: 29

10.11.2015 в 13:28:13

Помогите разобраться со схемкой. Схема щитка ШЛС-4М на 2 квартиры в коридорчике который находится. Я правильно понимаю что в этом щитке отсутствует "Земля" и "Ноль" подключается практически к корпусу щитка ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

10.11.2015 в 14:00:49

Александр-63 написал : Я правильно понимаю что в этом щитке отсутствует "Земля"

Да, если фактическая схема соответствует изображенной здесь.

Александр-63 написал : "Ноль" подключается практически к корпусу щитка ?

Скорее всего. А вон розетка на схеме с нарушением изображена - N и PE под один зажим :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

10.11.2015 в 17:11:36

Вопрос к тем, кто отсылает щиты и прочие товары в другие города при помощи транспортных и курьерских компаний. Есть опция "страхование груза". Есть ли смысл ею пользоваться или это кидалово? Деньги они берут за страхование без проблем. А не будет ли в случае наступления страхового случая бюрократических заморочек? Кто-нибудь имеет личный опыт?

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

10.11.2015 в 18:28:44

Можно ли термоусадкой восстановить повреждённую изоляцию , скажем если сделать в 3 слоя например или клеевой например, речь не идёт про восстановление изоляции по всему проводу , а на 5-10см ?

0
moto_alex
moto_alex
Местный

Регистрация: 28.02.2011

Ярославль

Сообщений: 344

10.11.2015 в 19:38:00

Добрый день! Форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли как то подвыдернуть кабель из стены? Стоит розетка для электроплиты, хочу ее опустить на 15-20см. То есть кабель на укорочение пойдет. Кабель по документам 3*6.

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

10.11.2015 в 20:24:42

moto_alex, попробовать очень аккуратно разбить не повредя при это кабель и его изоляцию. крайне сомнительно что вы его сможете просто так выдернуть из стены, особенно если он просто вмурован в гипс, шанс , но тоже небольшой есть если проложен в гофре и замурован в гипс, но 15-20см :confused:

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

10.11.2015 в 20:32:36

Дано: Герметичный плафон Навигатор такой: http://www.navigator-light.ru/products/luminaires/weatherproof.html#52 овальной формы ЛН ставились как 60, так 75 или 95 ватт в т.ч Osram (ограничение указанное в инструкции 60 Ватт)

Стала часто перегорать, есть подозрение что частое перегорание связано с тяжелыми условиями эксплуатации : герметичный корпус - не на 100% , но явно циркуляции воздуха нет и соответственно хорошего охлаждения, несмотря что плафон на улице, плюс подозреваю что в плафоне такие скапливается конденсат из воздуха который всё же проникает под колпак, особенно если на улице дожь/снег, зимой и на улице влажно.

Как сделать так чтобы ЛН поменьше перегорали в таких условиях ? ставить ЛН меньшей мощности (самое очевидное решение) снимать колпак, делать дырки и т.п. не хочу- всё же хочу сохранить герметичность

Какие ЛН лучше подходят для таких тяжелый условии эксплуатации ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2015 в 20:54:27

Uran79, Замените патрон, он уже умирает. ЛН не больше 40Вт, или светодиодка.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2015 в 20:56:29

moto_alex, Если розетка стоит от застройщика, то не получится. Нарастите кабель и отпустите по стене вниз.

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

10.11.2015 в 21:05:37

Rumato написал : Uran79, Замените патрон, он уже умирает. ЛН не больше 40Вт, или светодиодка.

ладно попробую, но что в нём умереть может ? :) а смысл на такой же менять ? , может на карболитовый ? , но они тоже вроде на 100 ватт или 75-95 ватт не особо расчитаны :o

ЛН не больше 40Вт, или светодиодка. 40 ватт маловато :( , плюс матированный толстый плафон. светодиодка хорошо, но пара соображении: 1). Лампа подключена через фотореле, не повредит ли электронные компоненты лампы включение через реле - там скорее всего бросок приличный будет , по крайне мере не сразу, но после 30-40 включении или больше 2). Всё получается по закрытым плафоном, конечно также как ЛН она нагреваться не будет, но всё же циркуляции не будет и теплу выделяемому от лампы , да и от самих компонентов некуда будет деваться и они будут быстрее выходить из строя из-за нагрева повышенного, когда светодиодка просто в бра или торшере нагрева цоколя всё же меньше наверное

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2015 в 21:14:44

Uran79, Разберите и посмотрите на металл в патроне, я не знаю какой там физический процесс идёт, но патроны умирают от большой нагрузки. Если найдёте патрон на мощность выше 60 Вт свистните. Замучался искать.

0