MrGalaxy написал : Допустимо УЗО на 40 А
Да
25.11.2015 в 14:52:02
Добрый день!
В учреждении сферы обслуживания необходимо установить три прибора общей потребляемой мощностью 27 кВт (3*9кВт,380В/3х40А). Сеть старая и на объект выделена нормативная мощность потребления 4-5 кВт. Необходимо обеспечить одновременную работу всех трех приборов (по возможности, максимум до 7-8 часов в сутки, 7 дней в неделю) при условии что вся потребляемая мощность должна быть обеспечена автономным оборудованием, а его подпитка (зарядка) от общей сети. Прошу Вас дать консультацию по соответствующему оборудованию которое можно использовать в данном случае, можно в ЛС.
25.11.2015 в 16:05:37
Светлана1984 написал : Добрый день! В учреждении сферы...
Пока ещё - да ;) Теперь тоже самое, но переформулируйте ТЗ... ;) , ибо :swoon :confused: и желательно без взаимно исключающих параметров.
25.11.2015 в 16:24:01
Привет всем! подскажите с выбором УЗО в квартиру, какого типа УЗО ставить АС или А? просто А найти сложновато, и не будет ли его вышибать от каждого чиха? проводку буду менять полностью. спасибо!
25.11.2015 в 16:24:55
diim, АС. Не будет.
25.11.2015 в 18:12:22
Светлана1984 написал : Сеть старая и на объект выделена нормативная мощность потребления 4-5 кВт.
Однофазная ? Или трёхфазная ?
Светлана1984 написал : вся потребляемая мощность должна быть обеспечена автономным оборудованием, а его подпитка (зарядка) от общей сети.
То есть - аккумулятор и потом зарядка от сети в 4-5 кВт ?
Светлана1984 написал : можно в ЛС.
А оно работает?У меня - нет :swoon
И это пройдёт ...
25.11.2015 в 21:42:29
Rumato написал : diim, АС. Не будет.
спасибо! а вообще какие принято ставить категории узо в квартиру АС или А?
25.11.2015 в 22:41:35
Светлана1984 написал : В учреждении сферы обслуживания необходимо установить три прибора общей потребляемой мощностью 27 кВт (3*9кВт,380В/3х40А). Сеть старая и на объект выделена нормативная мощность потребления 4-5 кВт. Необходимо обеспечить одновременную работу всех трех приборов (по возможности, максимум до 7-8 часов в сутки, 7 дней в неделю
Для начала, считаем баланс. По проводам можете получить за сутки: 24 часа на 5 киловатт = 120 киловатт-часов. Тратить хотите 8 часов по 27 киловатт = 216 киловатт-часов. Опаньки - не сходится. Почти половину энергии надо добывать самостоятельно. Не накапливать, а именно генерировать из топлива, генератором. Кроме того, осознаём, что при такой мощности электрохозяйства у вас в штате или совместительстве должен быть собственный специалист, "ответственный за электрохозяйство". И, как я понимаю, для организации сферы обслуживания нарушение закона по этой части особо чреваты. Так что начинать можно с поиска и найма грамотного технаря с 4 группой по электробезопасности. А он (или она) уже организует остальное.
25.11.2015 в 22:44:30
Подскажите,кто нибудь пользовался
25.11.2015 в 22:50:56
Принято ac , a дороже и в некоторых случаях лучше Но его функционал врядли так необходим в квартире , стоит отметить что узо вам надо брать электромеханическое , а не электронное . diim,
25.11.2015 в 23:06:31
AlexeyL, спасибо за ответ. Для того чтобы что-то нарушить надо сначала что-то сделать... а пока еще и конь не валялся). Поняла, будем искать специалиста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.