camper написал :
Приветствую всех.
Вопрос такой., срочный. Имеется газовый котел, подключен металл трубой. Питание через стабилизатор на розетку.все трехпроводное(но земли на розетке нет). С котла идет кабель 3х2,5 в щиток с пускателями на 4 насоса Управляет по двум жилам этим контактором., третий ж/з на клемме соединен с землей всех насосов., но от сети земля просто висела на корпусе, на эту клемму не приходила. Заменили контактор(гудел) и подсоединили землю сети на эту клемму. Котел запустился и тут же погас. С морды котла только тонкая струйка дыма пошло.
Вскрыл котел, сгоревшая плата., на ней земляной, и куча других погорели капитально(плате конец). И по моему мнению там подггорало достаточно давно, изоляция сгоревшая и твердая, да и если бы сейчас сгорело, то дыма бы было больше. А так как от спички..даже сразу не заметили.
На следующий день, уже представитель по котлу заметил сгоревший поводок на газовой трубе. В данный момент опять отключили от котла всю землю., с розетки и с управляющего кабеля, вернули в исходное состояние.
Причина аварии и что надо сделать в таком случае.?
Я уточню.
Контуры котла и контур домовой нужно принудительно соединять?
camper, всё херня. Проблема в том, что сейчас земли сильно много или сильно мало. Есть диэлектрическая вставка на газ? Дымоход,проходя через стену, нигде с арматурой не соприкасается? Разводка выполнена какими трубами? Заземлены ли они?
Самый простой вариант- отвязаться от газовой трубы и все заземляющие проводники соединить в одном месте, не допуская перетекания выравнивающего тока от одного потребителя через другой.
NoNe написал :camper, всё херня. Проблема в том, что сейчас земли сильно много или сильно мало. Есть диэлектрическая вставка на газ? Дымоход,проходя через стену, нигде с арматурой не соприкасается? Разводка выполнена какими трубами? Заземлены ли они?
Самый простой вариант- отвязаться от газовой трубы и все заземляющие проводники соединить в одном месте, не допуская перетекания выравнивающего тока от одного потребителя через другой.
Сегодня заехать хочу и посмотреть. Что там со вставкой., по телефону газовщик сказал, что какая то там вставка погорела. Задача отвязаться от трубы и заземлт\ить все на общий контур? Разводка везде пластик
NoNe написал :camper, всё херня. Проблема в том, что сейчас земли сильно много или сильно мало. Есть диэлектрическая вставка на газ? Дымоход,проходя через стену, нигде с арматурой не соприкасается? Разводка выполнена какими трубами? Заземлены ли они?
Самый простой вариант- отвязаться от газовой трубы и все заземляющие проводники соединить в одном месте, не допуская перетекания выравнивающего тока от одного потребителя через другой.
Сегодня заехать хочу и посмотреть. Что там со вставкой., по телефону газовщик сказал, что какая то там вставка погорела. Задача отвязаться от трубы и заземлт\ить все на общий контур? Разводка везде пластик
Еще мегадополнение. Задача все привести в состояние близкое к идеалу., Местный контур слабый, просто прут 6ка и все.
Как я вижу: Новый контур по всем правилам., новая развязка между котлом и газовой трубой., соответственно далее полностью в котельной уравнять потенциалы, котла, насосов, всех остальных потребителей в котельной.? Потому, что как я понял изначально котельная вообще не заземлялась. Думаю в верном напрвлении? :help
camper, последовательность действий:
-полностью отвязаться от газопровода, обязательна диэлектрическая вставка;
обустроить нормальное заземление;
все электроприборы, имеющие РЕ, подсоединить "звездой", не допуская протекания уравнивающих токов от другого электрооборудования через них. Так будет работать точно.
По газопроводу есть нюанс- диэлектрическая вставка может стоять на входе в здание, а в самой котельной может быть установлен отсечной газовый клапан. Если так, то участок газопровода в здании тоже следует заземлить. Он уже отвязан от газовой магистрали через вставку. Кстати, это возможная причина смерти платы- внутреняя разводка не может сбрасывать потенциал на магистраль и цравнивание происходит через подсоединение газа в котел и сам котёл. Судя по иностранным котлам, РЕ там подключен кое-как. Путь протекания уравнивающих токов вполне может затронуть и плату. Или какой- нибудь датчик. А он тоже подсоединён к плате.
NoNe написал :camper, последовательность действий:
-полностью отвязаться от газопровода, обязательна диэлектрическая вставка;
обустроить нормальное заземление;
все электроприборы, имеющие РЕ, подсоединить "звездой", не допуская протекания уравнивающих токов от другого электрооборудования через них. Так будет работать точно.
По газопроводу есть нюанс- диэлектрическая вставка может стоять на входе в здание, а в самой котельной может быть установлен отсечной газовый клапан. Если так, то участок газопровода в здании тоже следует заземлить. Он уже отвязан от газовой магистрали через вставку. Кстати, это возможная причина смерти платы- внутреняя разводка не может сбрасывать потенциал на магистраль и цравнивание происходит через подсоединение газа в котел и сам котёл. Судя по иностранным котлам, РЕ там подключен кое-как. Путь протекания уравнивающих токов вполне может затронуть и плату. Или какой- нибудь датчик. А он тоже подсоединён к плате.
В общем итог такой. Сегодня был там с мастером по котлам, он оставил полностью мою схему, только установил диэлектрич вставку на ввод газовой трубы в котел. В данный момент все раотает в штатном режиме. Так же обнаружили, что место где газовый шланг гофра касался пластиковой водяной трубы , он ее поплавил капитально...похоже уже давно грел. Все спихнули на наведенные токи с газовой трубы. Решено в ближайшее время смонтировать новый контур ЗУ и в котельной установить в дополнение ДСУП. :applause:
Спасибо за консультацию.
camper написал :
Так же обнаружили, что место где газовый шланг гофра касался пластиковой водяной трубы , он ее поплавил капитально...похоже уже давно грел.
Это то, о чем я и писал
NoNe написал :
полностью отвязаться от газопровода, обязательна диэлектрическая вставка
camper написал :
Все спихнули на наведенные токи с газовой трубы.
А вот это, кстати, абсолютно неправильный вывод. Это не наведённые токи не извне, это- токи утечки от оборудования где-то в котельной (или на всем объекте, если РЕ общий), а газовая труба является превосходным заземлением. По крайней мере, магистрали низкого и среднего давления. Сейчас, когда установлена диэлектрическая вставка на котле, сильно ухудшилось общее заземление, которое обеспечивалось через газовую магистраль. Нужно срочно улучшать ,бить новый контур.
Я не говорю, что заземляться на газ правильно - нет, я констатирую факт. Через котел, сильфонный шланг и РЕ на нем сбрасывался потенциал на землю посредством газовой трубы.
camper написал :
Все спихнули на наведенные токи с газовой трубы.
А вот это, кстати, абсолютно неправильный вывод. Наведённые токи не извне, а токи утечки от оборудования где-то в котельной (или на всем объекте, если РЕ общий), а газовая труба является превосходным заземлением. По крайней мере, магистрали низкого и среднего давления. Сейчас, когда установлена диэлектрическая вставка на котле, сильно ухудшилось общее заземление, которое обеспечивалось через газовую магистраль. Нужно срочно улучшать ,бить новый контур.
Я не говорю, что заземляться на газ правильно - нет, я констатирую факт. Через котел, сильфонный шланг и РЕ на нем сбрасывался потенциал на землю посредством газовой трубы.
Здравствуйте. Планирую делать проводку в стройварианте. Хороший электрик есть, но он слишком прижимистый - норовит купить материал подешевле, сэкономить) Напишите хороших производителей кабеля, автоматов, узо и что ещё нужно. Сам лучше куплю. В квартире будет, и посудомойка, и электрическая варочная с духовкой, и кондиционер, и водогрей.Буду благодарен за ответы.
camper написал :
Так же обнаружили, что место где газовый шланг гофра касался пластиковой водяной трубы , он ее поплавил капитально...похоже уже давно грел.
Это то, о чем я и писал
NoNe написал :
полностью отвязаться от газопровода, обязательна диэлектрическая вставка
camper написал :
Все спихнули на наведенные токи с газовой трубы.
А вот это, кстати, абсолютно неправильный вывод. Это не наведённые токи не извне, это- токи утечки от оборудования где-то в котельной (или на всем объекте, если РЕ общий), а газовая труба является превосходным заземлением. По крайней мере, магистрали низкого и среднего давления. Сейчас, когда установлена диэлектрическая вставка на котле, сильно ухудшилось общее заземление, которое обеспечивалось через газовую магистраль. Нужно срочно улучшать ,бить новый контур.
Я не говорю, что заземляться на газ правильно - нет, я констатирую факт. Через котел, сильфонный шланг и РЕ на нем сбрасывался потенциал на землю посредством газовой трубы.
Изначально было вообще без заземления, просто все PE(котел, насосы.) собраны на колодку висящую в воздухе., получается весь потенциал уходил на газовую трубу(согласен с вами). После того как подключил на эту колодку местный контур (какой никакой) сгорел предохранитель на плате, вскрыл плату, а там ужас полный, горело давно и хорошо.
Сейчас развязали с трубой и разность между корпусом и трубой 3-5В.
camper написал :
После того как подключил на эту колодку местный контур (какой никакой) сгорел предохранитель на плате,
я удивился бы, если этого не произошло. Какой-никакой контур и огромным сопротивлением, с одной сторны, или километры подземных газопроводов (и воздушек, которые тоже опираются через железные стойки), обладающие сопротивлением в десятые доли Ома, с другой стороны. Результат был предсказуем - все утечки стали уходить в газовую магистраль. Через котёл.
Отвязавшись от газопровода, получили работающий контур объекта. Если бы увязали контур с газопроводом напрямую, котёл бы тоже не сгорел (этого, понятное дело, делать нельзя ни при каких условиях)
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема — в одной из комнат постоянно перегорают лампы в люстре.
Упреждая возможные и явные ответы:
— Плохая люстра. Нет — во второй комнате такая же, полёт нормальный.
— Плохие лампы. Нет — проблема более глобальна: перегорают и лампы накаливания, и т.н. энергосберегающие, и светодиодные. В «контрольной» люстре совершенно идентичные (партия, срок эксплуатации) светодиоды, полёт нормальный.
— Плохое «питание». Нет — на этом же автомате ещё пол-квартиры, не помню когда менял лампы (часть коридора, санузел, кухня). Розетки работают нормально (наст. лампа, комп, часы, всякая ересь по мелочи). Про «скачки напряжения» в отдельно взятом электроприборе пока не слышал.
Естественный ход мысли простого обывателя — проводка от коробки до девайса. Решил поменять.
Приглашённый специалист, проверив все соединения, осмотрев люстру и всё до чего смог добраться, вынес вердикт что замена проводки не поможет. Однако, даже после телефонного совещания со «старшими пацанами», ничего кроме «плохие лампы» и «скачки напряжения» родить не смог.
Вкрученная 100-ка (накал) сгорела через пару часов. Сейчас горят две 15-ваттовые из послевоенных запасов (буквально), но это несколько печально выглядит.
Прошу совета, возможно проблема где-то на поверхности, возможно кто-то сталкивался с подобным — не оставьте в темноте в XXI веке :help
Важное дополнение!
Перегорают не сразу, а через некоторый промежуток времени — от часов до недель. И постепенно — по одной, две.
Спасибо.
Выключатель не «жужжит» и не греется
В сторону патрона копали, их 6 там, керамические, обычные Е27.
Чуть внимательнее, пожалуйста, а то всю ветку закакаем :o
«Приглашённый специалист, проверив все соединения, осмотрев люстру и всё до чего смог добраться...»
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть люстра MAYTONI Modern MOD780-05-N, LED/12W, 11550 lumen, немного яркая, хотел уточнить по поводу совместимости данной люстры с диммером?
Спасибо.
Gustavo написал :
по поводу совместимости данной люстры с диммером?
С каким или лишь бы работало? Сенсорный, поворотные, поворотно-нажимные,
кнопочные? При подборе димера обратите внимание на его возможности должна
быть фраза для светодиодных ламп.
Судя по описанию в инете в комплекте лампы не идут.
В поиске задаёте диммируемые светодиодные лампы и ищите подсвой цоколь.
ссылка
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Любитель_Эл написал :Александр32,
"Энергокабель" бывает разный- с заниженным сечением и нормальный. Я покупал плоский ВВГ НГ (без LS) практически нормального сечения, хотя изоляция вроде была тонковата. Спрашивайте у продавца и проверяйте
Как раз энергокабель с заниженными сечениями не бывает, вы их с кем то путаете. Кабель качественный, правда и цена соответствующая. Но когда приперает и нужно, что бы было хорошо - берем у них.
Любитель_Эл написал :Александр32,
"Энергокабель" бывает разный- с заниженным сечением и нормальный. Я покупал плоский ВВГ НГ (без LS) практически нормального сечения, хотя изоляция вроде была тонковата. Спрашивайте у продавца и проверяйте
Как раз энергокабель с заниженными сечениями не бывает, вы их с кем то путаете. Кабель качественный, правда и цена соответствующая. Но когда приперает и нужно, что бы было хорошо - берем у них.
dimm5, т.н. люстра представляет собой поверхность на которой размещены 6 патронов, ~ 0.7 м кабеля в совокупности и клеммные соединения. Всё. Стеклянно-реечный обвес никак не влияет на электротехнические характеристики девайса.
Если идти предложенным Вами путём, то придётся проверять заменой провода, патроны, клеммы и пр. — согласитесь немного ...ээээ... странно звучит. Но за посильный совет спасибо.
В люстре в каждом плафоне внутри по кругу идёт диодная лента, вот и возик у меня вопрос про совместимость с диммером. Диммер интересует клавишный ну соответсвенно качественный, если его возможно совместить, что можете посоветовать или из чего выбирать.
Спасибо.
Gustavo написал :
по поводу совместимости данной люстры с диммером?
С каким или лишь бы работало? Сенсорный, поворотные, поворотно-нажимные,
кнопочные? При подборе димера обратите внимание на его возможности должна
быть фраза для светодиодных ламп.
Судя по описанию в инете в комплекте лампы не идут.
В поиске задаёте диммируемые светодиодные лампы и ищите подсвой цоколь.
ссылка