1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:08

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:10

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:17

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:19

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:36:20

1 двухполюсные автоматы не нужны , однополюсного на фазу достаточно , есле по вашему двухполюсный Болие надёжно то это не так . Лучше промерить сопротивление петли фаза ноль и спать спокойно ! 2 узо ближе к источнику тока , затем автомат ( речь о линиях ) на вводе должен вначале автомат стоять ! Но на индивидуальные линии лучше диф автомат ( узо и автомат в одном корпусе )

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.12.2015 в 13:39:01

Упс сколько много получилось ) удалить не могу нет кнопки удалить ) модераторы удалите пожалуйста повторы сообщения , извиняйте )))Димон114,

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.12.2015 в 15:31:41

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
  1. Установка двухполюсников оправдана только для ускорения поиска неисправной линии.
  2. С точки зрения протекания тока без разницы взаимное расположение. Если один АВ и одно УЗО, то удобнее подключать отходящую линию с УЗО (два контакта рядом).
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.12.2015 в 15:34:46

eJake написал: Здравствуйте. Возникло несколько вопросов. Ситуация: трехфазный ввод, выделенная мощность 15кВт, система заземления ТТ.

Вопросы:

  1. Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?
  2. Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?
  1. Установка двухполюсников оправдана только для ускорения поиска неисправной линии.
  2. С точки зрения протекания тока без разницы взаимное расположение. Если один АВ и одно УЗО, то удобнее подключать отходящую линию с УЗО (два контакта рядом).

Достало! Отправляешь ответ, а тебя в ссылку на 404 страницу! :mad:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

KKY
KKY
Новичок

Регистрация: 06.11.2015

Москва

Сообщений: 8

05.12.2015 в 13:46:38

Посоветуйте какого производителя кабеля(ВВГ нг-LS) выбрать: Конкорд, Nexans, РЭК/Prysmian, Дмитров, Ореол

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2015 в 19:20:45

eJake написал: Насколько оправдано применение двухполюсных автоматов в щитке на отходящих линиях (как защищаемых одним УЗО, как например, линии освещения, так и индивидуальных, например на розетки кухни или стиральную машину)?

С учетом требований Правил

6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

и тем что в системе ТТ потенциал нулевого провода может значительно отличатся от потенциала защитных проводников и корпусов электрооборудования следует применять не только двухполюсные автоматические выключатели, но и все выключатели освещения и переносных электроприемников, следует использовать двухполюсные.

eJake написал: Все таки на индивидуальных линиях, например к стиралке, УЗО ставится ближе к источнику тока а автомат к потребителю, или наоборот?

и...

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях,не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

УЗО(ВДТ) должно находится под защитой АВ.