15.12.2015 в 11:24:46
Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
15.12.2015 в 12:43:37
megrad написал:
diko07 написал:
megrad написал:
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
НЕ срабатывает выключатель.Саморезы с овальной головкой,спец.формы.
Как вариант "клёпки", то есть не разборный.
Не похоже,на шляпке три треугольных паза.
15.12.2015 в 12:45:07
state написал: Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
так автоматы по кабелю подбираются
15.12.2015 в 14:16:02
Потроллю немножко. :a Автомат не только провод защищает. ПУЭ-7:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Вечный студент
15.12.2015 в 15:32:55
diko07 написал:
megrad написал:
diko07 написал:
megrad написал:
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
НЕ срабатывает выключатель.Саморезы с овальной головкой,спец.формы.
Как вариант "клёпки", то есть не разборный.
Не похоже,на шляпке три треугольных паза.
А-а . Есть такая зараза. Называется — Triangle recess
Вот вроде все шлицы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.12.2015 в 19:02:24
Александр32 написал:
state написал: Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
так автоматы по кабелю подбираются
Не знал. Я просто делал - для розеток столько-то, для света столько, для духовки столько... А потом уже все остальное.
Узо на 16А и 10 мс пойдет под 16с автомат?
15.12.2015 в 19:57:14
Подскажите, какие требования у Мосэнергосбыта и МОЭСК по расстоянию от столба до ящика учёта если его крепить на кронштейне? Там же главное что бы не мешало на лазах залезать. Так какое минимально допустимое расстояние? Спасибо)
15.12.2015 в 21:27:55
state написал: Но там вилами по воде - линия не особо хороша (у меня стаб стоит).
О,это не есть гуд.Тогда и защиту от отгорания ноля стоит предусмотреть,и если линия по улице голым Ал,то стоит делать ТТ :(
state написал: автомат поставили на 32С.
Тогда УЗО закладывайте 40А 30мА.
state написал: Не знаю что это, ТТ или иное.
Фото щита без прикрас и шины РЕ и ноля что бы были видны.
state написал: Этот электрик щас недоступен
Звучит тревожная музыка - уехал или ...?
state написал: Протянуть провода нужного сечения много ума не надо.
Вот,это я и говорю аферистам - нет,не хотят ни кого брать,говорят - ты делай,а то не дай бог как на каком-то там объекте будет,и всё ,молчок,что-то там было - то :)
state написал: А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
Не,это не самое интересное,вот заземление и СУП,а если ещё и молниезащита ... state ,если бы было всё так просто - многие без работы бы сидели,самое что странное - в воду и отопление не рискуют лезть,а в электричество - как здрасте,хотя некоторые,кого до конца не уе...ало - уже не рискуют.
И это пройдёт ...
15.12.2015 в 22:09:39
serj12, щита нет. Дом старый, проводка только щас новая и щит только будет. 32 на входе как я понял, это просто в качестве тумблера поставили. Ибо такого понятия, как выделенная мощность не озвучивалось в принципе. Был просто вводной до некоего места с автоматом-тумблером, а оттуда по распай-коробкам и комнатам. Дом родителей, старый. Щас им ремонт делаю тотальный. Землю раньше сделал, когда стиралку менял. Там же и узо на нее на 16А поставили. Щас земля (от полосы на стене) доведена до будущего щита медью 10 мм. Электрик переехал далеко. Узо на 16 нигде более не заюзать? Просто пара есть 16/10. Или я не понял, и нужно к этим (посудомойка, духовка), добавить общее на 40?
16.12.2015 в 09:36:20
Здравствуйте.
Не подскажете в чём разница между УЗО и дифавтоматами? Что лучше ставить, обычные автоматы + УЗО или лучше дифы?
16.12.2015 в 09:41:53
ypmail написал: Здравствуйте.
Не подскажете в чём разница между УЗО и дифавтоматами? Что лучше ставить, обычные автоматы + УЗО или лучше дифы?
Диф автомат это УЗО + автомат. Установка упирается в цену. Первое-бренд. Второе какое УЗО выбираете( А, АС). Третье место в щитке. Под УЗО мона несколько автоматов поставить. Не очень удобно в плане сработки, но экономия есть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.