Артём Зорин написал: PE не идёт. Возник дифференциальный ток. Огромный. Он вызывает силу. Тоже огромную. Там чисто механически могло что-то разрушиться

Для электромеханических УЗО от IEK: "Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 4500 "

дед-виктор написал: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО

Весь Шнайдер не рыл, но для Изи этот параметр не нашел ;)

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

17.01.2016 в 23:13:33

serj12 написал:

Serdjio написал: можно ли диммер оставить

не стоит,он не предназначен для таких ламп.

Спасибо , поменял , нашли у китайца в магазине, Макелл , давненько я их не видел.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

17.01.2016 в 23:20:28

Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.01.2016 в 23:27:45

:popcorn

Rumato написал:

Артём Зорин написал:

дед-виктор написал: Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?

Полагаю, дело в том, что замкнуло на PE, а не на N. Дифференциальный ток превысил порог срабатывания как минимум в тысячу, а то и в сотни тысяч раз. Неудивительно, что всё сломалось. И никакой автомат от этого и не должен был спасти.

Вы претендуете на Нобелевскую премию :applause: Принципиальную разницу между N и РЕ в многоквартирном доме сможете объяснить? С одной шины вестимо .

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

18.01.2016 в 00:19:02

начали собирать щиток в новостройку, знакомый задает вопрос, зачем ставить много узо отдельно на каждую группу: освещение, розетки, ванная кухня и т.п. Если можно поставить одно узо на ванную и второе на все остальное или вообще обойтись одним узо. В чем преимущество ?

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

18.01.2016 в 08:26:09

Банановый, так не собирайте новый щиток. Оставьте как есть- ведь все работает!

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.01.2016 в 09:18:47

Банановый, во-первых: «7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника». Грубо говоря, на 30-А УЗО больше 5,5 кВт нагрузки не повесить. Во-вторых, просто удобнее в случае срабатывания; точно так же розетки и свет делают разными линиями (хотя там и другие причины есть: выключатели обычно на 10 А и на свет УЗО необязательно).

0
Varvara
Varvara
Новичок

Регистрация: 22.06.2012

Москва

Сообщений: 92

18.01.2016 в 09:47:30

NoNe написал: Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.

Большое спасибо! Уточню у электрика и все напишу.

0
дед-виктор
дед-виктор
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Троицк

Сообщений: 48

18.01.2016 в 10:43:51

Перед тем как задать вопрос, пытался тоже понять теорию процесса (сам я не последний человек в электрике), не сумел,кроме того, что сумасшедший диф ток угробил нежное УЗО быстрее, чем его отключил автомат до него. Цепь была такая: автомат АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A B Узо ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП УЗМ УЗМ-51М 63А/80А УХЛ4 (не сгорело) ДИФ (на вводе) iBK 50А 100мА С х-ка (сработал) Интересно, кто-то пробовал задавать теоретические вопросы кому-нибудь из Шнайдера.

0
дед-виктор
дед-виктор
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Троицк

Сообщений: 48

18.01.2016 в 10:47:31

Для полноты картины - дом новый, электрика вся сделана на совесть и по всем правилам.

0
dimcam
dimcam
Местный

Регистрация: 09.04.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 158

18.01.2016 в 11:17:06

Посоветуйте патрон для ИК-лампы (для обогрева которая) 150 Вт. Что из этого не поплавится? Патроны