павелл написал: разделать бронь под домом

а если они выведут кабель на фасад, а не под дом, что тогда?

павелл написал: потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола

не термоусадкой, а перчаткой, самополимеризующейся лентой или заливной муфтой. вообще, в разделке кабеля под домом я никакого смысла не вижу. Самая главная идея - защищённость от зубов грызунов просто теряется. Понятно, что на малых сечениях защитная лента не очень толстая, но всё же...

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

27.01.2016 в 19:33:51

NoNe написал:

павелл написал: разделать бронь под домом

а если они выведут кабель на фасад, а не под дом, что тогда?

павелл написал: потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола

не термоусадкой, а перчаткой, самополимеризующейся лентой или заливной муфтой. вообще, в разделке кабеля под домом я никакого смысла не вижу. Самая главная идея - защищённость от зубов грызунов просто теряется. Понятно, что на малых сечениях защитная лента не очень толстая, но всё же...

Если на фасаде щит то понятно что бронь до щита,а если в доме и заводить под домом то разделываю бронь усаживаю усадкой на высоте подпола а в металлическую трубу до не обходимого участка и ни какие грызуны не доберутся да кабеля.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

27.01.2016 в 19:42:57

NoNe написал:

павелл написал: разделать бронь под домом

а если они выведут кабель на фасад, а не под дом, что тогда?

павелл написал: потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола

не термоусадкой, а перчаткой, самополимеризующейся лентой или заливной муфтой. вообще, в разделке кабеля под домом я никакого смысла не вижу. Самая главная идея - защищённость от зубов грызунов просто теряется. Понятно, что на малых сечениях защитная лента не очень толстая, но всё же...

Под домом я разделываю бронь на уровне подпола усаживаю термоусадкой и в металлической трубе введу до места где ввод на этаж

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

27.01.2016 в 20:41:42

павелл, смысл?

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

27.01.2016 в 20:48:43

NoNe написал: павелл, смысл?

Смысл только когда мало места и 4×6 или 4×10 в броне очень трудно без повреждений завести на первый этаж.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

27.01.2016 в 20:59:15

павелл, я понимаю, что легче сказать, чем сделать, тем более, на месте, но подобных ситуаций нужно очень сильно избегать.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

27.01.2016 в 21:25:39

NoNe написал: павелл, я понимаю, что легче сказать, чем сделать, тем более, на месте, но подобных ситуаций нужно очень сильно избегать.

Золотые слова)ну такие ситуации не часто бывают.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

27.01.2016 в 23:12:50

павелл написал: то экономия в 1000-2000р я предлогал для них не актуальна

фиг знает откуда такие цифры,я когда считал 40 м в броне на меди или Ал,25 Ал очень дешевле 16-ой меди получился. И опять же 25-ый Ал пластичнее даже 10-ки медной.(актуально после разделки и укладки в щите).

0

И это пройдёт ...

Sttc
Sttc
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Смоленск

Сообщений: 1

28.01.2016 в 00:25:01

Здравствуйте! Я заказала замену проводки у электрика по рекомендации в стандартной хрущевке-двушке. Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу из-за недостатка знаний в этой теме, подскажите, пожалуйста, насколько то, что он сделал, приемлемо, стоит ли принимать такую работу и что стоит переделать?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

28.01.2016 в 01:30:35

Sttc написал: заказала замену проводки

А вот тут по подробнее - ведь если не известны исходные данные,что-то сказать сложно.

Sttc написал: что не так

Без вводных данных,без снятого пластрона щитка,без снятых крышек распаек и осмотра соединений - мало что можно сказать,ну типа супер-бюджет ...И зачем установили включатели?И щит стоит ...К концу ремонта придётся всё выкинуть :(

0

И это пройдёт ...

Vega1
Vega1
Новичок

Регистрация: 28.01.2016

Москва

Сообщений: 3

28.01.2016 в 02:07:08

Здравствуйте. Надрезал на треть одну жилу кабеля идущего на электроплиту. Как лучше восстановить?