megrad написал:

5050123 написал:

megrad написал:

5050123 написал: Уважаемые знатоки, привет! Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года. Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита. Одна фаза.

Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в. Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить. Если ввод 3 х фазный , то есть варианты. Фото ввода плиз.

Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.

Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт). Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.

У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт? И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут. Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.

Счётчик будет меняться точно. 5х16 это кабель который приходит на щиток на площадку, то есть на все 3 квартиры, от этого щитка уходит в каждую квартиру по кабелю Nokia но уже 3х6. Я так понимаю о проточнике можно забыть?

Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

28.01.2016 в 18:39:09

#5532050

5050123 написал:

megrad написал:

5050123 написал:

megrad написал:

5050123 написал: Уважаемые знатоки, привет! Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года. Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита. Одна фаза.

Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в. Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить. Если ввод 3 х фазный , то есть варианты. Фото ввода плиз.

Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.

Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт). Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.

У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт? И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут. Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.

Счётчик будет меняться точно. 5х16 это кабель который приходит на щиток на площадку, то есть на все 3 квартиры, от этого щитка уходит в каждую квартиру по кабелю Nokia но уже 3х6. Я так понимаю о проточнике можно забыть?

Вам надо более конструктивную позицию занять.отказаться от проточного нагревателя у него очень много миНусов.спасибо

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 09:45:01

#5532944

Sttc написал: Здравствуйте! Я заказала замену проводки у электрика по рекомендации в стандартной хрущевке-двушке. Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу из-за недостатка знаний в этой теме, подскажите, пожалуйста, насколько то, что он сделал, приемлемо, стоит ли принимать такую работу и что стоит переделать?

"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.."

P.S. Это тотальный лютый пздц. Даже не понимая сути, посмотрите для сравнения фото местных известных мастеров.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
andrejsheve

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Липецк

Сообщений: 264

29.01.2016 в 12:08:08

#5533146

Alexey_Spb написал: Это тотальный лютый пздц

В чём именно?

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

29.01.2016 в 19:01:55

#5533673

Подскажите пожалуйста. Можно ли два таких (http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/viklyuchateli_pereklyuchateli/abb/niessen_zenit/47241_N2102_BL) переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?

Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

29.01.2016 в 22:39:09

#5534028

ИАСУТП написал: переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?

Один пост 2 модуля-2 одномодульных механизма. N2110 использовать не будете? Управление только с двух мест? Zenit побюджетней селян легранда будет? Может тоже себе поставить.

Аватар пользователя
Bububur

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

30.01.2016 в 16:01:46

#5534881

Уважаемые господа! помогите срочно решить задачу. В электрике знаний ноль, на данный момент углубляться нет времени, нужно собрать кухню. Задача такая: есть розетка под варочную панель-установлена. К панели прикручен кабель согласно схеме. Не подключена только однофазная вилка. Я правильно понимаю, что провода нужно прикрутить зеркально, как в розетке? Фото прилагаю. Жду ваших комментариев. Расчитываю на скорый ответ!!!

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

30.01.2016 в 16:30:39

#5534911

Bububur, Подключить надо так, чтобы при включении вилки в розетку жилы кабеля соединились с аналогичными проводами, подключенными к розетке: желто- зеленый с желто- зеленым (заземление) и т.д. А будет ли это "зеркально"- Вам виднее.

Сейчас набегут "профи" и и начнут указывать на неоконцованные многопроволочные жилы, на подключение дополнительной розетки и прочие нарушения. Ждем...

Аватар пользователя
Daria Chembrovskaya

Местный

Регистрация: 29.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

30.01.2016 в 17:06:37

#5534935

Подскажите, пожалуйста, люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме??? Зелеными точками отмечены места, где расположены люстры. Потолок 2,9м, обои светлые.

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 17:54:21

#5534980

Нужна помощь электрика, у насоса wilo pb-088ea отгорела кнопка включения\выключения, кнопку наверно не найду. Есть схема, прилагаю, вопрос такой можно ли просто скрутить провода? И чем это плохо? И почему они отгорели? У кнопки было три режима переключения. Подскажите как лучше сделать.

Вот так отгорела

Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

30.01.2016 в 18:07:35

#5534991

Letter, такие переключатели в радиодеталях есть, да и в автозапчастях попадаются. Отгорела из-за плохого контакта. Нужно клеммы заменить на проводах.

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 18:28:06

#5535019

dimm5 написал: Letter, такие переключатели в радиодеталях есть, да и в автозапчастях попадаются. Отгорела из-за плохого контакта. Нужно клеммы заменить на проводах.

Я конечно поищу, но все таки , можно скрутить, ведь там три провода?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 18:46:42

#5535043

Letter, Что конкретно вы скрутить хотите? Все три провода вместе?

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 18:52:27

#5535054

Rumato написал: Letter, Что конкретно вы скрутить хотите? Все три провода вместе?

Все три нельзя, думаю красный и белый

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 18:58:31

#5535063

Letter, И дальше что?

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 19:03:43

#5535069

Rumato написал: Letter, И дальше что?

Вы что на допросе? Это я у вас спрашиваю :clapping

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 19:07:35

#5535075

Letter написал: Подскажите как лучше сделать.

Отвечаю. Купить новую кнопку, 3 клеммы, отрезать то что отгорело, запрессовать клеммы, установить кнопку, подключить правильно.

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 19:11:25

#5535078

Rumato написал:

Letter написал: Подскажите как лучше сделать.

Отвечаю. Купить новую кнопку, 3 клеммы, отрезать то что отгорело, запрессовать клеммы, установить кнопку, подключить правильно.

Так кнопки то может и не быть в продаже, а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 19:18:34

#5535088

Letter, Можно. А если насос сгорит как Вы мне претензии предъявлять собираетесь?

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 19:25:52

#5535100

Rumato написал: Letter, Можно. А если насос сгорит как Вы мне претензии предъявлять собираетесь?

А как он может сгореть? Кнопка это что предохранитель? И о каких претензиях вы говорите...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 19:29:09

#5535107

Letter, Ну тогда вообще классно. Можно. Крутите.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.01.2016 в 19:36:48

#5535126

Daria Chembrovskaya написал: люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме???

Что бы не упасть или что бы прочитать очередной опус из УК? ;) Тип светильников - подвес,накладной,количество ламп ... Можно посмотреть в сторону светодиодных простых панелей - что-то накладное,в районе 8-12 Вт.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.01.2016 в 19:41:44

#5535132

Letter написал: А как он может сгореть?

Как на прилагаемом фото - почернеет и закоптится :)

Letter написал: Кнопка это что предохранитель?

нет,надо посмотреть по схеме что она коммутирует.

Letter написал: а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?

Вы хотите просто подключить напрямую,без кнопки?Как временное решение - допустимо,главное не спалите насос.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 19:47:15

#5535145

serj12 написал:

Letter написал: А как он может сгореть?

Как на прилагаемом фото - почернеет и закоптится :)

Letter написал: Кнопка это что предохранитель?

нет,надо посмотреть по схеме что она коммутирует.

Letter написал: а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?

Вы хотите просто подключить напрямую,без кнопки?Как временное решение - допустимо,главное не спалите насос.

Кнопка имеет три режима- отключена\включена\автоматический , автоматический - это когда идет разбор воды то насос включается. Я конечно не электрик, но думаю что если красный провод (наверно входящий) замкнуть с белым или черным (то есть с автоматом) ,то это и будет принцип выключателя. Или я не прав?

Аватар пользователя
Daria Chembrovskaya

Местный

Регистрация: 29.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

30.01.2016 в 19:52:17

#5535152

serj12 написал:

Daria Chembrovskaya написал: люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме???

Что бы не упасть или что бы прочитать очередной опус из УК? ;) Тип светильников - подвес,накладной,количество ламп ... Можно посмотреть в сторону светодиодных простых панелей - что-то накладное,в районе 8-12 Вт.

У входной двери спот, в остальных местах подвесы. Количество лампочек не знаю (вообще не понимаю, как по такому коридору правильно распределить освещение)

Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

30.01.2016 в 19:54:55

#5535156

Letter, питание скорее белый (крайние контакты обычно с центральным замыкаются). ЕСли режим авто на втором положении переключателя, то можно соединить белый и красный.

Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 19:58:47

#5535162

dimm5 написал: Letter, питание скорее белый (крайние контакты обычно с центральным замыкаются). ЕСли режим авто на втором положении переключателя, то можно соединить белый и красный.

Спасибо! ;)

Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

30.01.2016 в 19:59:18

#5535167

Zolo написал:

ИАСУТП написал: переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?

Один пост 2 модуля-2 одномодульных механизма. N2110 использовать не будете? Управление только с двух мест? Zenit побюджетней селян легранда будет? Может тоже себе поставить.

Управление из 3 мест. Поэтому да, и N2110 будет. Цена реальная. Заказал уже (из Москвы привезут в Лен обл., обещали быстро через постаматы)

Аватар пользователя
bor-59

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Москва

Сообщений: 15

30.01.2016 в 20:17:48

#5535199

Доброго времени суток! Прошу помощи. Какую марку провода можно проложить от дома до гаража (по воздуху)? На доме есть вывод 32,5 ВВГ нг. Но такой провод говорят специалисты нельзя по воздуху прокладывать. Советуют даже пустить СИП 416. Прошу совета. Спасибо.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 20:37:26

#5535248

bor-59,

Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, категория размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. Диапазон температур эксплуатации……………………………………………………. от -50°С до 50°С.

Относительная влажность воздуxа при температуре до 35°С………………………………..до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже………………………………………………………………………………… -15°С.

Не совсем понятно, почему нельзя по воздуху?