30.01.2016 в 21:05:33
#5535316
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить, мастера говорят одно, опытный эксперт говорит другое, я заказчик. Однокомнатная квартира в доме 2009 г., Москва.
В ванной будет 1 розетка под стиральную машину на дифф. автомате и ещё одна розетка, условно, под фен. Эксперт говорит - на вторую розетку "обязательно" отдельный автомат. Мастера говорят, смысла нет, только мне дороже будет, предлагают эту вторую розетку завесить на тот же дифф. автомат. На освещение ванной (6 светодиодов, 2 лампочки умывальника и 1 тусклый дежурный свет) автомат тоже отдельный. Что сделать - 3 отдельных, 1 дифф. на 2 розетки или розетку вместе с освещением?
Отдельный автомат на холодильник. Вероятность, что в квартире подолгу никого не будет, высокая. Нужен отдельный автомат на холодильник или нет?
Сколько ставить УЗО? Хватит отдельных дифф. автоматов на водонагреватель и стиральную машину + общего УЗО на остальное (варочная панель, маленькая духовка, холодильник, тёплый пол на балконе, кондиционер, розетки, свет) или обязательно надо делать группы с отдельными УЗО?
На балконе можно тёплый пол, 1 розетку и 1 выключатель повесить на 1 автомат?
Интересует с точки зрения безопасности. "Лучше бы" - я понимаю, что лучше бы всё отдельно, мастеров "построить" и т.п. Но по ряду причин ругаться с мастерами возможности нет.
Заранее спасибо!
30.01.2016 в 21:16:52
#5535345
Daria Chembrovskaya написал: У входной двери спот, в остальных местах подвесы.
включаются все сразу?Проходной включатель,то есть включение с двух или более мест,или просто у входа?
Daria Chembrovskaya написал: коридору правильно распределить освещение)
Вы это планируете или это уже есть?
И это пройдёт ...
30.01.2016 в 21:17:23
#5535346
radio303, Я вам сочувствую, здесь еще больше вариантов получите и совсем запутаетесь.
30.01.2016 в 21:21:55
#5535352
bor-59, в ПНД гофре всю жизнь вешали (на тросике), полет нормальный. radio303, если добавить сюда линию на варочную помощнее (32А), получится Ваш вариант. "Неотключаемые" линии, холодильник отдельно (под УЗО), групповые АВ под УЗО.
30.01.2016 в 21:31:32
#5535369
serj12 написал:
Daria Chembrovskaya написал: У входной двери спот, в остальных местах подвесы.
включаются все сразу?Проходной включатель,то есть включение с двух или более мест,или просто у входа?
Daria Chembrovskaya написал: коридору правильно распределить освещение)
Вы это планируете или это уже есть?
Люстра у входа включается обычным выключателем у входа. Остальные две точки - включаются/выключаются одновременно, с проходных выключателей. Точки, где будет освещение уже есть и вся черновая электрика. Сейчас надо люстры и светильники купить.
30.01.2016 в 21:38:15
#5535381
radio303 написал: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить, мастера говорят одно, опытный эксперт говорит другое, я заказчик. Однокомнатная квартира в доме 2009 г., Москва.
В ванной будет 1 розетка под стиральную машину на дифф. автомате и ещё одна розетка, условно, под фен. Эксперт говорит - на вторую розетку "обязательно" отдельный автомат. Мастера говорят, смысла нет, только мне дороже будет, предлагают эту вторую розетку завесить на тот же дифф. автомат. На освещение ванной (6 светодиодов, 2 лампочки умывальника и 1 тусклый дежурный свет) автомат тоже отдельный. Что сделать - 3 отдельных, 1 дифф. на 2 розетки или розетку вместе с освещением?
Отдельный автомат на холодильник. Вероятность, что в квартире подолгу никого не будет, высокая. Нужен отдельный автомат на холодильник или нет?
Сколько ставить УЗО? Хватит отдельных дифф. автоматов на водонагреватель и стиральную машину + общего УЗО на остальное (варочная панель, маленькая духовка, холодильник, тёплый пол на балконе, кондиционер, розетки, свет) или обязательно надо делать группы с отдельными УЗО?
На балконе можно тёплый пол, 1 розетку и 1 выключатель повесить на 1 автомат?
Интересует с точки зрения безопасности. "Лучше бы" - я понимаю, что лучше бы всё отдельно, мастеров "построить" и т.п. Но по ряду причин ругаться с мастерами возможности нет.
Заранее спасибо!
Давайте по пунктам. Только помните, это Моё особое мнение. Какое будет мнение у других - неизвестно. Итак. 1) - Я бы сделал действительно 2 эти розетки на одной линии. Исключение - если от щита до ванной комнаты всего 2-3 метра и не пожалеете денежек на отдельный автомат и 6-8 метров кабеля - то можно и на отдельный. 2) Да, безусловно нужна отдельная линия на розетку холодильника, нужен отдельный автомат. Но ещё в щите нужно предусмотреть выключатель нагрузки, который бы выключал всё при уезде на дачу, но оставлял питание на автомат холодильника (возможно и другие неотключаемые линии). 3) В указанном списке потребителей я бы делал схему на трёх УЗО (два "сухих", одно "мокрое"). Как вариант два УЗО и один дифавтомат на тёплый пол. Впрочем можно сделать и больше дифавтоматов. Но дифавтоматы - это место в щите и больший расход денег. А схема УЗО и под ним 2-4-5 автоматов - более экономная как по месту, так и по финансам. 4) Я бы сделал две линии под защитой автоматов на 10 ампер. Одну кабелем 3х2,5 на розетку и освещение, вторую кабелем 3х1,5 на тёплый пол.
30.01.2016 в 21:40:26
#5535387
Олечка написал: bor-59, в ПНД гофре всю жизнь вешали (на тросике), полет нормальный. radio303, если добавить сюда линию на варочную помощнее (32А), получится Ваш вариант. "Неотключаемые" линии, холодильник отдельно (под УЗО), групповые АВ под УЗО.
Что за оболочка от IEK. Плюсы и минусы есть. Где глянуть что это за зверь?
30.01.2016 в 21:46:20
#5535397
Daria Chembrovskaya написал: светильники купить.
Понятно. Это проблема.Внешний вид светильников - исключительно ваша прерогатива,тут дело вкуса,по освещённости и яркости:опять же - кто что любит,кому-то и одной лампочки на 46-60 Вт хватает,а кто-то и 16 Вт ярко-белых светодиодов ставит ...Если вам просто подсветка нужна дежурная - то светильники на две лампы 60 Вт выше крыши,а если по-ярче - то 12-16 Вт светодиодных светильников,панели предпочтительней.
И это пройдёт ...
30.01.2016 в 21:55:38
#5535407
web-rr написал: Что за оболочка от IEK. Плюсы и минусы есть. Где глянуть что это за зверь?
Василий, это UNIVERSAL на 36 модулей.
30.01.2016 в 22:36:57
#5535482
web-rr написал: Отзывы по качеству есть?
Стоит такой же. На внешней стене дома. (изначально там планировалось крыльцо, но как то не сложилось. С учетом воздействия погодных условий - за 2 года ничего нигде не лопнуло. Ржавчины нет. Покрытие дверцы не отваливалось. в -15 пришлось снимать пластрон. Сломанного пластика тоже нет.
31.01.2016 в 00:13:57
#5535630
web-rr, спасибо!
я так понял один давний пост на этом форуме, что если на дифф. автомате висит большой "потребитель" (стиральная машина), то лучше больше ничего не вешать, но потом понял, что там не это написано было:)
отдельный автомат сделаю, отключать - на самом деле, подозреваю, что никто ничего отключать не будет:) в крайнем случае выключим все автоматы, кроме холодильника
31.01.2016 в 01:59:38
#5535734
bor-59 написал: Доброго времени суток! Прошу помощи. Какую марку провода можно проложить от дома до гаража (по воздуху)? На доме есть вывод 32,5 ВВГ нг. Но такой провод говорят специалисты нельзя по воздуху прокладывать. Советуют даже пустить СИП 416. Прошу совета. Спасибо.
Провод одножильный, в смысле каждая жила, т.е. может переломиться при ветровых нагрузках. Если на какую либо проволоку прицепить, то, мне кажется, без проблем. Двойная изоляция. Обеспечить нормальный вход-выход из дома и гаража. Но, нужно прикинуть, что за работы могут производиться в гараже. Для длительных сварочных работ- маловато будет. Свет, нагреватель, телевизор, подъемник, сварка... Может быть и действительно потолще выбрать.
31.01.2016 в 10:37:34
#5535972
В гараже может быть будет работать кратковременно сварка. Будет постоянно холодильник только включен. А так только-дрель,электроточило да и др. электроинструменты. Спасибо всем за помощь. Мощных потребителей типа подъемника не будет.
31.01.2016 в 17:18:57
#5536592
Вечер добрый...
Проектант в ЩОЭ нарисовал противопожарный вводной диф.автомат ABB DS654 C40А 300mA - не могу найти (возможно снят с производства).
На замену Интернет находит DS204 C40А 300mA
31.01.2016 в 18:22:37
#5536705
Ссылкой ошибся -
01.02.2016 в 09:50:30
#5537650
В серверной стоит довольно древний кондиционер из серии "козёл задроченый, но жить будет". Периодически в оттепель стреляет автомат С16, как мне думается во время старта. Имеет ли смысл заменить автомат на D16, или толку маловато, небезопасно?
01.02.2016 в 11:27:10
#5537769
Saalan написал: Вечер добрый... Проектант в ЩОЭ нарисовал противопожарный вводной диф.автомат ABB DS654 C40А 300mA - не могу найти (возможно снят с производства). На замену Интернет находит DS204 C40А 300mA
Смотрите:
Только на нашем рынке эти позиции весьма экзотичны.
P.S. В каталоге неправильное фото у DS204 AC-C40/0,3, по виду он такой же, как и DS204 M AC-C40/0,3. Разница между ними: Отсутствует буква М - номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 6кА Буква М - номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 10кА
Учитывая редкость и цену данных изделий, не проще ли и дешевле на ввод поставить отдельно противопожарное (селективное) S-УЗО + АВ?
02.02.2016 в 09:41:15
#5539366
TDV.ROOT, Спасибо (Странно, что в каталогах его нет) На вводе планируется схема Рубильник-Счетчик-Диф.Автомат Не уверен, что схема Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО влезет по габаритам.
02.02.2016 в 09:55:03
#5539381
грохотайло, Я пару раз ставил автоматы с характеристикой "B", чтобы они срабатывали раньше автомата с характеристикой "С". Результат не гарантированный (иногда "В" успевал до "С", а иногда вместе...)
Не гарантированный результат для серверной... На мой взгляд - это неприемлемо. (сервера иногда "жарятся" из-за поломки кондея).
02.02.2016 в 11:57:06
#5539567
Saalan написал: Не уверен, что схема Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО влезет по габаритам.
Понятно.
И посмотрите еще
02.02.2016 в 22:59:07
#5540704
Купил УЗО (S-тип, 300 мА Легранд), а у него в комплекте такая штучка лежала. Для чего она нужна? :)
02.02.2016 в 23:59:19
#5540785
Пару страниц назад вспоминали небезызвестный циркуляр по электрооборудованию лоджий. В нем есть такой пункт:
- В закрытых лоджиях при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
Теперь представим обычную лоджию, в которой из электрооборудования есть розетка с PE-контактом и потолочный светильник. Больше ничего. Вот как тут с точки зрения здравого смысла исполнить этот пункт? Предполагается отдельный проводник от квартирного щитка на заземляющий контакт розетки?
03.02.2016 в 01:32:58
#5540875
эээ
03.02.2016 в 01:34:10
#5540876
ПРОВЕРКА
03.02.2016 в 01:38:06
#5540878
Проверка.
04.02.2016 в 09:28:01
#5542692
the_super написал: Пару страниц назад вспоминали небезызвестный циркуляр по электрооборудованию лоджий. В нем есть такой пункт:
- В закрытых лоджиях при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
Теперь представим обычную лоджию, в которой из электрооборудования есть розетка с PE-контактом и потолочный светильник. Больше ничего. Вот как тут с точки зрения здравого смысла исполнить этот пункт? Предполагается отдельный проводник от квартирного щитка на заземляющий контакт розетки?
дсуп
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2016 в 12:43:47
#5542970
megrad, А если не выступает, долбить пока не найдешь :) Даже если кирпичный дом.:)