30.01.2016 в 21:05:33

#5535316

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить, мастера говорят одно, опытный эксперт говорит другое, я заказчик. Однокомнатная квартира в доме 2009 г., Москва.

  1. В ванной будет 1 розетка под стиральную машину на дифф. автомате и ещё одна розетка, условно, под фен. Эксперт говорит - на вторую розетку "обязательно" отдельный автомат. Мастера говорят, смысла нет, только мне дороже будет, предлагают эту вторую розетку завесить на тот же дифф. автомат. На освещение ванной (6 светодиодов, 2 лампочки умывальника и 1 тусклый дежурный свет) автомат тоже отдельный. Что сделать - 3 отдельных, 1 дифф. на 2 розетки или розетку вместе с освещением?

  2. Отдельный автомат на холодильник. Вероятность, что в квартире подолгу никого не будет, высокая. Нужен отдельный автомат на холодильник или нет?

  3. Сколько ставить УЗО? Хватит отдельных дифф. автоматов на водонагреватель и стиральную машину + общего УЗО на остальное (варочная панель, маленькая духовка, холодильник, тёплый пол на балконе, кондиционер, розетки, свет) или обязательно надо делать группы с отдельными УЗО?

  4. На балконе можно тёплый пол, 1 розетку и 1 выключатель повесить на 1 автомат?

Интересует с точки зрения безопасности. "Лучше бы" - я понимаю, что лучше бы всё отдельно, мастеров "построить" и т.п. Но по ряду причин ругаться с мастерами возможности нет.

Заранее спасибо!

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.01.2016 в 21:16:52

#5535345

Daria Chembrovskaya написал: У входной двери спот, в остальных местах подвесы.

включаются все сразу?Проходной включатель,то есть включение с двух или более мест,или просто у входа?

Daria Chembrovskaya написал: коридору правильно распределить освещение)

Вы это планируете или это уже есть?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 21:17:23

#5535346

radio303, Я вам сочувствую, здесь еще больше вариантов получите и совсем запутаетесь.

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

30.01.2016 в 21:21:55

#5535352

bor-59, в ПНД гофре всю жизнь вешали (на тросике), полет нормальный. radio303, если добавить сюда линию на варочную помощнее (32А), получится Ваш вариант. "Неотключаемые" линии, холодильник отдельно (под УЗО), групповые АВ под УЗО.

Аватар пользователя
Daria Chembrovskaya

Местный

Регистрация: 29.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

30.01.2016 в 21:31:32

#5535369

serj12 написал:

Daria Chembrovskaya написал: У входной двери спот, в остальных местах подвесы.

включаются все сразу?Проходной включатель,то есть включение с двух или более мест,или просто у входа?

Daria Chembrovskaya написал: коридору правильно распределить освещение)

Вы это планируете или это уже есть?

Люстра у входа включается обычным выключателем у входа. Остальные две точки - включаются/выключаются одновременно, с проходных выключателей. Точки, где будет освещение уже есть и вся черновая электрика. Сейчас надо люстры и светильники купить.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2016 в 21:38:15

#5535381

radio303 написал: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить, мастера говорят одно, опытный эксперт говорит другое, я заказчик. Однокомнатная квартира в доме 2009 г., Москва.

  1. В ванной будет 1 розетка под стиральную машину на дифф. автомате и ещё одна розетка, условно, под фен. Эксперт говорит - на вторую розетку "обязательно" отдельный автомат. Мастера говорят, смысла нет, только мне дороже будет, предлагают эту вторую розетку завесить на тот же дифф. автомат. На освещение ванной (6 светодиодов, 2 лампочки умывальника и 1 тусклый дежурный свет) автомат тоже отдельный. Что сделать - 3 отдельных, 1 дифф. на 2 розетки или розетку вместе с освещением?

  2. Отдельный автомат на холодильник. Вероятность, что в квартире подолгу никого не будет, высокая. Нужен отдельный автомат на холодильник или нет?

  3. Сколько ставить УЗО? Хватит отдельных дифф. автоматов на водонагреватель и стиральную машину + общего УЗО на остальное (варочная панель, маленькая духовка, холодильник, тёплый пол на балконе, кондиционер, розетки, свет) или обязательно надо делать группы с отдельными УЗО?

  4. На балконе можно тёплый пол, 1 розетку и 1 выключатель повесить на 1 автомат?

Интересует с точки зрения безопасности. "Лучше бы" - я понимаю, что лучше бы всё отдельно, мастеров "построить" и т.п. Но по ряду причин ругаться с мастерами возможности нет.

Заранее спасибо!

Давайте по пунктам. Только помните, это Моё особое мнение. Какое будет мнение у других - неизвестно. Итак. 1) - Я бы сделал действительно 2 эти розетки на одной линии. Исключение - если от щита до ванной комнаты всего 2-3 метра и не пожалеете денежек на отдельный автомат и 6-8 метров кабеля - то можно и на отдельный. 2) Да, безусловно нужна отдельная линия на розетку холодильника, нужен отдельный автомат. Но ещё в щите нужно предусмотреть выключатель нагрузки, который бы выключал всё при уезде на дачу, но оставлял питание на автомат холодильника (возможно и другие неотключаемые линии). 3) В указанном списке потребителей я бы делал схему на трёх УЗО (два "сухих", одно "мокрое"). Как вариант два УЗО и один дифавтомат на тёплый пол. Впрочем можно сделать и больше дифавтоматов. Но дифавтоматы - это место в щите и больший расход денег. А схема УЗО и под ним 2-4-5 автоматов - более экономная как по месту, так и по финансам. 4) Я бы сделал две линии под защитой автоматов на 10 ампер. Одну кабелем 3х2,5 на розетку и освещение, вторую кабелем 3х1,5 на тёплый пол.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2016 в 21:40:26

#5535387

Олечка написал: bor-59, в ПНД гофре всю жизнь вешали (на тросике), полет нормальный. radio303, если добавить сюда линию на варочную помощнее (32А), получится Ваш вариант. "Неотключаемые" линии, холодильник отдельно (под УЗО), групповые АВ под УЗО.

Что за оболочка от IEK. Плюсы и минусы есть. Где глянуть что это за зверь?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.01.2016 в 21:46:20

#5535397

Daria Chembrovskaya написал: светильники купить.

Понятно. Это проблема.Внешний вид светильников - исключительно ваша прерогатива,тут дело вкуса,по освещённости и яркости:опять же - кто что любит,кому-то и одной лампочки на 46-60 Вт хватает,а кто-то и 16 Вт ярко-белых светодиодов ставит ...Если вам просто подсветка нужна дежурная - то светильники на две лампы 60 Вт выше крыши,а если по-ярче - то 12-16 Вт светодиодных светильников,панели предпочтительней.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

30.01.2016 в 21:55:38

#5535407

web-rr написал: Что за оболочка от IEK. Плюсы и минусы есть. Где глянуть что это за зверь?

Василий, это UNIVERSAL на 36 модулей.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.01.2016 в 22:06:58

#5535431

Олечка написал:

web-rr написал: Что за оболочка от IEK. Плюсы и минусы есть. Где глянуть что это за зверь?

Василий, это UNIVERSAL на 36 модулей.

Какова комплектация? Нет ли фото оболочки сразу после распаковки? Отзывы по качеству есть?

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.01.2016 в 22:27:01

#5535468

web-rr, http://blogelectrica.ru/izdelie-kompanii-iek/

Аватар пользователя
pleshkovpa

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Липецк

Сообщений: 41

30.01.2016 в 22:36:57

#5535482

web-rr написал: Отзывы по качеству есть?

Стоит такой же. На внешней стене дома. (изначально там планировалось крыльцо, но как то не сложилось. С учетом воздействия погодных условий - за 2 года ничего нигде не лопнуло. Ржавчины нет. Покрытие дверцы не отваливалось. в -15 пришлось снимать пластрон. Сломанного пластика тоже нет.

Аватар пользователя
radio303

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Москва

Сообщений: 38

31.01.2016 в 00:13:57

#5535630

web-rr, спасибо!

  1. я так понял один давний пост на этом форуме, что если на дифф. автомате висит большой "потребитель" (стиральная машина), то лучше больше ничего не вешать, но потом понял, что там не это написано было:)

  2. отдельный автомат сделаю, отключать - на самом деле, подозреваю, что никто ничего отключать не будет:) в крайнем случае выключим все автоматы, кроме холодильника

Аватар пользователя
Clearest

Местный

Регистрация: 01.01.2008

Калуга

Сообщений: 10

31.01.2016 в 01:59:38

#5535734

bor-59 написал: Доброго времени суток! Прошу помощи. Какую марку провода можно проложить от дома до гаража (по воздуху)? На доме есть вывод 32,5 ВВГ нг. Но такой провод говорят специалисты нельзя по воздуху прокладывать. Советуют даже пустить СИП 416. Прошу совета. Спасибо.

Провод одножильный, в смысле каждая жила, т.е. может переломиться при ветровых нагрузках. Если на какую либо проволоку прицепить, то, мне кажется, без проблем. Двойная изоляция. Обеспечить нормальный вход-выход из дома и гаража. Но, нужно прикинуть, что за работы могут производиться в гараже. Для длительных сварочных работ- маловато будет. Свет, нагреватель, телевизор, подъемник, сварка... Может быть и действительно потолще выбрать.

Аватар пользователя
bor-59

Местный

Регистрация: 30.11.2014

Москва

Сообщений: 15

31.01.2016 в 10:37:34

#5535972

В гараже может быть будет работать кратковременно сварка. Будет постоянно холодильник только включен. А так только-дрель,электроточило да и др. электроинструменты. Спасибо всем за помощь. Мощных потребителей типа подъемника не будет.

Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

31.01.2016 в 17:18:57

#5536592

Вечер добрый... Проектант в ЩОЭ нарисовал противопожарный вводной диф.автомат ABB DS654 C40А 300mA - не могу найти (возможно снят с производства). На замену Интернет находит DS204 C40А 300mA http://www.daselectro.ru/cat/product1734.htm Но в каталоге ABB таких нет -> не могу найти артикул и заказать... Господа подскажите вариант Диф. Автомата или артикул.

Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

31.01.2016 в 18:22:37

#5536705

Ссылкой ошибся - http://www.electricline.ru/vcd-3045-1-15277/goodsinfo.html

Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

01.02.2016 в 09:50:30

#5537650

В серверной стоит довольно древний кондиционер из серии "козёл задроченый, но жить будет". Периодически в оттепель стреляет автомат С16, как мне думается во время старта. Имеет ли смысл заменить автомат на D16, или толку маловато, небезопасно?

Аватар пользователя
TDV.ROOT

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

01.02.2016 в 11:27:10

#5537769

Saalan написал: Вечер добрый... Проектант в ЩОЭ нарисовал противопожарный вводной диф.автомат ABB DS654 C40А 300mA - не могу найти (возможно снят с производства). На замену Интернет находит DS204 C40А 300mA

Смотрите: DS204 AC-C40/0,3 DS204 M AC-C40/0,3

Только на нашем рынке эти позиции весьма экзотичны.

P.S. В каталоге неправильное фото у DS204 AC-C40/0,3, по виду он такой же, как и DS204 M AC-C40/0,3. Разница между ними: Отсутствует буква М - номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 6кА Буква М - номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 10кА

Учитывая редкость и цену данных изделий, не проще ли и дешевле на ввод поставить отдельно противопожарное (селективное) S-УЗО + АВ?

Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

02.02.2016 в 09:41:15

#5539366

TDV.ROOT, Спасибо (Странно, что в каталогах его нет) На вводе планируется схема Рубильник-Счетчик-Диф.Автомат Не уверен, что схема Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО влезет по габаритам.

Аватар пользователя
Saalan

Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

02.02.2016 в 09:55:03

#5539381

грохотайло, Я пару раз ставил автоматы с характеристикой "B", чтобы они срабатывали раньше автомата с характеристикой "С". Результат не гарантированный (иногда "В" успевал до "С", а иногда вместе...)

Не гарантированный результат для серверной... На мой взгляд - это неприемлемо. (сервера иногда "жарятся" из-за поломки кондея).

Аватар пользователя
TDV.ROOT

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

02.02.2016 в 11:57:06

#5539567

Saalan написал: Не уверен, что схема Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО влезет по габаритам.

Понятно.

И посмотрите еще компактные АВДТ серии DS203NC. Займут на din рейке всего 4 модуля.

Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

02.02.2016 в 22:59:07

#5540704

Купил УЗО (S-тип, 300 мА Легранд), а у него в комплекте такая штучка лежала. Для чего она нужна? :)

Аватар пользователя
TDV.ROOT

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

02.02.2016 в 23:55:54

#5540783

state, для пломбировки контактов. Пример.

Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

02.02.2016 в 23:59:19

#5540785

Пару страниц назад вспоминали небезызвестный циркуляр по электрооборудованию лоджий. В нем есть такой пункт:

  1. В закрытых лоджиях при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.

Теперь представим обычную лоджию, в которой из электрооборудования есть розетка с PE-контактом и потолочный светильник. Больше ничего. Вот как тут с точки зрения здравого смысла исполнить этот пункт? Предполагается отдельный проводник от квартирного щитка на заземляющий контакт розетки?

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

03.02.2016 в 01:32:58

#5540875

эээ

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

03.02.2016 в 01:34:10

#5540876

ПРОВЕРКА

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28278

03.02.2016 в 01:38:06

#5540878

Проверка.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.02.2016 в 09:28:01

#5542692

the_super написал: Пару страниц назад вспоминали небезызвестный циркуляр по электрооборудованию лоджий. В нем есть такой пункт:

  1. В закрытых лоджиях при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.

Теперь представим обычную лоджию, в которой из электрооборудования есть розетка с PE-контактом и потолочный светильник. Больше ничего. Вот как тут с точки зрения здравого смысла исполнить этот пункт? Предполагается отдельный проводник от квартирного щитка на заземляющий контакт розетки?

дсуп ссылка На лоджии поставить коробку с шиной и на неё завести провода с выступающей арматуры лоджии.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

04.02.2016 в 12:43:47

#5542970

megrad, А если не выступает, долбить пока не найдешь :) Даже если кирпичный дом.:)