Братцы, помогите советом!
Есть кабель ВВГнг(А) 3*2,5 мм, пр-во Пенза. Промерили штангелем- диаметр медной жилы по факту 2 или 2,1 мм. Стоит ли использовать его для проводки розеточной группы (на кирпич под штукатурку) или лучше искать кабель, с реальной толщиной жилы 2,5 мм?
10.02.2016 в 22:24:20
Fandango написал: Братцы, помогите советом!
Есть кабель ВВГнг(А) 3*2,5 мм, пр-во Пенза. Промерили штангелем- диаметр медной жилы по факту 2 или 2,1 мм. Стоит ли использовать его для проводки розеточной группы (на кирпич под штукатурку) или лучше искать кабель, с реальной толщиной жилы 2,5 мм?
3-2,5 мм Это три провода каждый сечением 2,5мм2
Если диаметр Ø2,1мм ---- то это 3,46 мм2
У вас больше чем нужно. Моё мнение у вас штангель бракованный, такого не бывает, если вы купите 3-2,5 мм то и будет 2,5 или чаше всего меньше
10.02.2016 в 22:30:56
Glupost,Благодарю! Но диаметр не меньше 2-х мм, сейчас ищу микрометр,ещё раз проверю. Провод с маркировкой ГОСТ 3*2,5. пр-во Пермь, не Пенза (ошибся) Для розеточной группы подойдёт такой? Автоматы на 16А ставить?
10.02.2016 в 22:41:08
Fandango написал: Glupost,Благодарю! Но диаметр не меньше 2-х мм, сейчас ищу микрометр,ещё раз проверю. Провод с маркировкой ГОСТ 3*2,5. Для розеточной группы подойдёт такой? Автоматы на 16А ставить?
Я НЕ электрик, я интернетчитатель. Себе в квартиру, не найдя лучше купил для розеток провод ВВг 2*4мм2 ( в итоге оказалось Ø1,9мм --- 2,84 мм2 сойдет ). Автоматами закрыл 16А - 4шт - 4группы будет. Да хватит мне, на двух комнатную то.
10.02.2016 в 22:48:41
Glupost написал:
Fandango написал: Glupost,Благодарю! Но диаметр не меньше 2-х мм, сейчас ищу микрометр,ещё раз проверю. Провод с маркировкой ГОСТ 3*2,5. Для розеточной группы подойдёт такой? Автоматы на 16А ставить?
Я НЕ электрик, я интернетчитатель. Себе в квартиру, не найдя лучше купил для розеток провод ВВг 2*4мм2 ( в итоге оказалось Ø1,9мм --- 2,84 мм2 сойдет ). Автоматами закрыл 16А - 4шт - 4группы будет. Да хватит мне, на двух комнатную то.
Но Вы в отличие от меня сразу сообразили, что в маркировке-сечение, А Я МЕРИЛ диаметр :) S(площадь или сечение)=3,14 умножить на диаметр в квадрате и разделить на 4 :) Вы -внимательный интернетчитатель!
10.02.2016 в 22:53:55
Glupost, Так же размышляю по двушке. От общения с "мастерами" в "реале"-мозг плавится. Вы на духовку, "стиралку" отдельно провода на щиток вывели?
11.02.2016 в 09:28:45
Всем привет!
Немного предыстории. В подъезде организовано освещение. При входе в подъезд нажимаешь возвратный (в смысле кнопка после нажатия возвращается в исходное положение, не знаю как правильно он называется) выключатель и загорается свет. Он горит некоторое время. Этого времени хватает, чтобы спокойно подняться на четвёртый этаж (дом 4-х этажный) и спокойно спуститься. Свет выключается. Такие выключатель стоят на каждой лестничной клетке. Я хочу у себя на площадке его перенести, но вместо выключателя поставить кнопку с подсветкой.
Подскажите, в качестве решения
Подсветка в ней будет гореть?
В выключателе на фотке ниже, который сейчас на площадке стоит подсветка горит.
11.02.2016 в 09:50:04
5050123, подойдет. Подсветка гореть будет. И даже свет включаться будет. В то время, пока вы будете жать эту кнопку.
11.02.2016 в 09:53:27
Костян челяб написал: 5050123, подойдет. Подсветка гореть будет. И даже свет включаться будет. В то время, пока вы будете жать эту кнопку.
Вы имеет ввиду, что если кнопку отпустить, то свет погаснет?
11.02.2016 в 09:57:18
ДА