20.02.2016 в 17:29:00
#5566110
ukv, можно, но проблема может быть с нулём. одно сечение на 3 нагрузки. Сечение 5 ти жилки сколько?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.02.2016 в 18:32:41
#5566155
ukv написал: Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.
20.02.2016 в 19:07:26
#5566190
Presspix написал:
ukv написал: Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.
Presspix, а подскажите, в чём заключались мучения и как или что переделываете?
20.02.2016 в 19:26:14
#5566209
ukv написал: на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?
megrad написал: но проблема может быть с нулём
Не будет проблем.
Presspix написал: по правилам НЕЛЬЗЯ
Если заикнулись о Правилах, то пунктик озвучьте.
20.02.2016 в 20:03:59
#5566252
Олечка, про запреты второго щитка не слышал, говорю из собственного опыта лучше иметь ОДИН щиток в квартире, а не городить второй на кухне. Удобство подлючения, обсулуживания и безопасность. В коттедже возможно другая история, но квартира точно лучше один.
20.02.2016 в 20:17:51
#5566269
Presspix написал: лучше иметь ОДИН щиток в квартире, а не городить второй на кухне. Удобство подлючения, обсулуживания и безопасность
Тащить в нафаршированную кухню кучу линий? Нет, я не про хрушевку, а про кухню частного дома.
Presspix написал: по правилам НЕЛЬЗЯ
Пунктика, я так понял, не будет?
20.02.2016 в 20:41:27
#5566302
НЕМЕЦ, Пользователь ukv написал: на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?
Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А. Планируется: розетка для индукционной плиты розетка для чайника розетка для электродуховки.
20.02.2016 в 20:42:03
#5566304
НЕМЕЦ, Пользователь ukv написал: на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй? Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?
Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А. Планируется: розетка для индукционной плиты розетка для чайника розетка для электродуховки.
20.02.2016 в 20:49:15
#5566321
ukv написал: Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А. Планируется: розетка для индукционной плиты розетка для чайника розетка для электродуховки.
Сразу-то про потребители не могли сказать? Назовите сечение кабеля. И еще один момент настораживает:
ukv написал: автомат трёхполюсной, на каждом 16А
На трехполюсном автомате всего одно обозначение "16". Если у Вас три таких цифири, то это не трехполюсный, а три однополюсных автомата. Фотки будут?
20.02.2016 в 21:18:51
#5566355
НЕМЕЦ написал:
ukv написал: Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А. Планируется: розетка для индукционной плиты розетка для чайника розетка для электродуховки.
Сразу-то про потребители не могли сказать? Назовите сечение кабеля. И еще один момент настораживает:
ukv написал: автомат трёхполюсной, на каждом 16А
На трехполюсном автомате всего одно обозначение "16". Если у Вас три таких цифири, то это не трехполюсный, а три однополюсных автомата. Фотки будут?
Сори, ошибся.
20.02.2016 в 21:26:55
#5566373
ukv написал: Сори, ошибся
Извиняться будете перед домочадцами. Здесь "сорри" не нужно, Sie werden Fragen beantworten?
20.02.2016 в 21:43:19
#5566398
Олечка написал: Не поняла я - это отдельный щиток на кухне или этаже запрещен, что ли?
Скорее не поняли, чем запретили :)
НЕМЕЦ написал: Пунктика, я так понял, не будет?
Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:
Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна. Неудобно, недальновидно, не нужно. Но сойдёт для ССЗБ. Ну или мелкий щиток в укромное место.
20.02.2016 в 21:51:15
#5566412
НЕМЕЦ,
НЕМЕЦ написал:
ukv написал: Сори, ошибся
Извиняться будете перед домочадцами. Здесь "сорри" не нужно, Sie werden Fragen beantworten?
Nein. Ich spreche schlecht Deutsch. Давно это было, в школе, но любил немецкий. Всё чётко, всё по правилам, всё на местах. Я когда смотрю на этот щиток становиться страшно переезжать в новую квартиру.
20.02.2016 в 21:58:18
#5566422
nutcracker написал: Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:
Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна.
Изначально речь была про 3р АВ. И это, если не ошибаюсь, уже распределительная сеть до группового щитка (кухня, этажный). С 7.1.36 никто не спорит. Собственно, нет возражений, что на "обычной" кухне отдельный щиток не нужен.
20.02.2016 в 22:10:30
#5566435
Олечка написал: Изначально речь была про 3р АВ
Нет, не было об этом речи. И тов. НЕМЕЦ довольно настойчиво и результативно выпытывал подтверждение именно 3p.
20.02.2016 в 22:10:31
#5566436
nutcracker написал: Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна. Неудобно, недальновидно, не нужно. Но сойдёт для ССЗБ
Не хочу комментировать.
20.02.2016 в 22:23:55
#5566460
nutcracker написал:
Олечка написал: Изначально речь была про 3р АВ
Нет, не было об этом речи. И тов. НЕМЕЦ довольно настойчиво и результативно выпытывал подтверждение именно 3p.
Да, действительно. Речь была про кабель 5х... Не предполагала, что фазные подключены к 1р АВ.
21.02.2016 в 14:48:09
#5567254
ukv написал: розетка для индукционной плиты
нифига не прокатит... индукционка у вас наверняка 7,4кВт... это явно надо будет кидать на две фазы....
21.02.2016 в 19:01:50
#5567613
Доброго Всем!
Возник вопрос: делать ли лоджию отдельным контуром со щитка или объединить в одну группу с залом. Лоджия небольшая, около 6 кв.м., на лоджии будет 3-4 светильника в потолке и одна розетка. Группа "зал"-розетки тв, компьютер, аквариум.
21.02.2016 в 19:27:13
#5567651
Fandango, в идеале отдельно, но если земноводное крупное, то объединяйте. Вы не первый, не пробовали поискать на сайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.02.2016 в 20:05:13
#5567712
Помогите пожалуйста. Купил влагостойкую светодиодную ленту, а герметик на ней липкий. Собирался устанавливать на велосипед и боюсь, что на герметике вся грязь будет скапливаться и не будет нормально светить из-за этого. Что можно сделать? Заранее, спасибо.
21.02.2016 в 21:08:55
#5567809
RogueAkuma, Сдавайте ленту. Или готовьтесь чистить регулярно.
21.02.2016 в 21:23:28
#5567833
Насяльника, Т.е. это не правильно? Надо будет завтра подойти по этому поводу к продавцу, спасибо большое.
21.02.2016 в 21:26:08
#5567840
Насяльника, Т.е. это не правильно? Надо будет завтра подойти по этому поводу к продавцу, спасибо большое.
22.02.2016 в 09:44:13
#5568378
Нужно чтоб при включении освещения ванны,подсветка помещ. ванны отключалась,при включении подсветки,освещение ванны отключалось.Какое нужно установить реле АВВ,чтоб все работало. Ремонт в квартире уже сделан.В гипрочном потолке сделан люк,так что до р/к доступ есть.В р/к проложен кабель. 1.От эл.щита 2.от двухклавешного выключателя(одна клавиша вкл.и отк.вент.ванны.)вторая клавиша планировалась для подсветки и осв.пом.ванны. 3.от освещения ванны. 4.от подсветки. Реле нужно будет устанавливать возле р/к.
22.02.2016 в 10:46:19
#5568422
дружба, зачем реле если с двухклавишника всё можно сделать? Реле импульсное планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.02.2016 в 10:51:43
#5568426
дружба, При помощи проходного выключателя, но необходимо,что-бы обе точки запитывались одним кабелем.
22.02.2016 в 10:56:35
#5568432
Fandango, Отдельно, под АВ10А
22.02.2016 в 15:17:25
#5568761
Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM. Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать. Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.