31.03.2016 в 23:49:27
kasianh, в целом схема неоправданно дорогая. Очень много УЗО. Можно оставить всего три УЗО и будет дешевле и надёжней.
01.04.2016 в 01:03:15
1) В подъезде старого дома с газовыми плитами заменили стояк - он идет по подъезду в стальных трубах - они должны быть заземлены/куски соединены между собой перемычками ? Раньше заземления не было.
2) Повесили новый подъездный щит - в него ввод заходит снизу в стальной гофре на высоте 50см то пола, рядом лифт. Так можно или тоже должна быть стальная труба ?
01.04.2016 в 08:19:50
Народ, а кто в курсе почему накладка розетки на винте дороже чем на клипсах? Legrand, серия Celiane. На клипсах вроде как эстетичнее.
01.04.2016 в 12:14:50
kasianh написал: Сталинка, газ, мощность на квартиру 3 КВт. Сейчас на вход стоят пробки, у соседей - стиралка, пылесосы, обогреватели работают без каких-либо проблем.
Они работают потому что там, скорее всего, пробки шунтированы проволокой.
kasianh написал: Заземления нет. Этот вопрос решать будем, но, видимо, не сразу - с одной стороны, первый этаж, можно просто вбить штыри в землю под окнами и провести по фасаду.
Нет.
Вообще, считаю что вам в первую очередь надо сначала согласовать с энергосбытом увеличение номинала на вводе. Скорее всего, с такими соседями стояк в крайне плачевном состоянии.
02.04.2016 в 19:30:10
Добрый день! Брат мужа "помог" с электрикой на кухне. От застройщика-на фартуке 2 обычные розетки с заземлением+розетка на эл. плиту. На плиту отдельный автомат. На кухонные розетки тоже. Требовалось добавить розетки, вывод под вытяжку и кабель для плиты разделить на 2 (духовка и варочная).Он еще это дело все зацементировал. Когда расковыряли вот что мы увидели. Вопросы 1) сколько примерно может стоить работа (7 обычных розеток с заземлением, 2 розетки под плиту и варочную)? 2) на что обязательно обратить внимание?
02.04.2016 в 20:08:13
Tatianatatiana написал: Когда расковыряли вот что мы увидели.
пока не вижу сильного криминала, что под изолентой?
02.04.2016 в 20:16:42
юра Т написал: пока не вижу сильного криминала
Скрутки и жилы кабеля в одинарной изоляции вмуровывать в стену разве нормально? :eek:
02.04.2016 в 20:38:25
юра Т, Юра, оголенные провода виднеются, обычные розетки не подключены к заземлению
02.04.2016 в 21:15:20
ПPOPAБ написал: Скрутки и жилы кабеля в одинарной изоляции вмуровывать в стену разве нормально?
не совсем, но целая одинарная изоляция это лучше чем покоцаная двойная, пол страны живет с одинарной изоляцией в штукатурке, при новой проводке тоже многие косячат не доводя вторую изоляцию до подрозетников
02.04.2016 в 21:41:56
юра Т написал: целая одинарная изоляция это лучше чем покоцаная двойная
Как к данному случаю относится двойная изоляция? Или вы просто из секты тех, кто считает, что у NYM изоляция тройная, у ВВГ двойная, а жилы по количеству проволок делятся на одножильные и многожильные? (я не утверждаю, что замуровывать скрутку или не доводить оболочку до подрозетников хорошо).
02.04.2016 в 21:51:13
Правильно я понимаю, если лампа начала глючить, и замена лампочек на новые не помагает нужно менять эту OSRAMовскую штуковину? :net: