14.05.2016 в 21:22:53
No Access, вырубает мгновенно при включении чайника или через некоторое время? Во втором случае это не КЗ, а перегрузка (отрабатывает тепловой, а не электромагнитный расцепитель). Проверять все соединения в проблемной последовательности.
16.05.2016 в 09:31:13
No Access написал: В квартире возникло КЗ (вылетели "нижние" пробки). На кухне одна розетка с двумя гнездами. В одно из гнезд был подключен удлинитель на два выхода. В удлинитель подключены чайник и микроволновка. Опытным путем было выяснено, что КЗ возникает, когда одновременно а) в удлинитель включен чайник и б) удлинитель включен в гнездо розетки N1. Если удлинитель включен в гнездо розетки N2, или если в удлинитель не включен чайник, или если чайник включен напрямую в розетку в любое гнездо, КЗ не возникает. Я слегка удивлен таким раскладом. Куда смотреть, что проверять?
No Access, 1) при включении удлинителя с чайником в розетку №1 вилка удлинителя греется? 2) в качестве пробок стоят АВ или АВДТ? Возможно, контакт удлинителя с розеткой № 1 ненадёжен, соединение греется и либо замыкает, либо утечка возникает.
Вечный студент
16.05.2016 в 15:21:40
Доброго дня! Камрады, помогите советом. В квартире поставил щиток прямо на бетонную стену (навесной щит). Можно ли эту стену оклеить обоями, или только покраска возможно для такой стены ? Вроде по нормативам должно быть несгораемое основание.
16.05.2016 в 15:34:59
Pierro, с трудом себе представляю сгоревшие на бетонной стене обои. Если они правда приклеены. Посмотрите фотки квартир после пожара. А вообще можете провести эксперимент - попробуйте специально поджечь (не в квартире, конечно) кусок обоев, приклеенный на что-нибудь. ИМХО запаритесь поджигать.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
16.05.2016 в 16:10:23
bogu написал: Pierro, с трудом себе представляю сгоревшие на бетонной стене обои. Если они правда приклеены. Посмотрите фотки квартир после пожара. А вообще можете провести эксперимент - попробуйте специально поджечь (не в квартире, конечно) кусок обоев, приклеенный на что-нибудь. ИМХО запаритесь поджигать.
bogu, спасибо. а то закрались сомнения, уже подумывал под покраску штукатурить, но как представил какой это гемор с моими кривыми стенами, так волосы дыбом встали)
17.05.2016 в 06:07:59
Ребят, поскажите, что за серия АВ от Legrand,и где производилась? Кажется во Франции, да?
17.05.2016 в 09:02:19
Pierro написал: Доброго дня! Камрады, помогите советом. В квартире поставил щиток прямо на бетонную стену (навесной щит). Можно ли эту стену оклеить обоями, или только покраска возможно для такой стены ? Вроде по нормативам должно быть несгораемое основание.
Pierro, в деревянных домах тоже как-то накладные щитки стоят. так что не парьтесь.
17.05.2016 в 15:12:26
zuusman, Серия DX Стандарт. Артикул 003386.
17.05.2016 в 22:25:45
Юрка написал: Серия DX Стандарт. Артикул 003386. Ссылка на товар. Уже не поставляется.
А это случаем не подделка? Пластик клювика какой-то совсем стремный.
18.05.2016 в 02:27:55
Юрка, спасибо. Артикул вижу, но подробностей не смог найти. Страна производитель Франция была у них?
18.05.2016 в 02:31:00
Alexey_Spb, оригинал, покупались в году 2009-2010. АВ, контактора, аварийные светильники и прочая модулька от Легранд. Полный склад, все использовать не можем, нагрузок под С16 почти нет - выросли мощностя и АВ коробками лежат.
18.05.2016 в 08:39:51
Купил для щита 7 шт. автоматов ABB B16 S201, все нормальные кроме одного - при взводе/отключении как-то туго ходит, скрипит. На фото плохо видно, но краска которой нанесены надписи имеет немного другой оттенок. На левак вроде не похоже, склоняюсь что один автомат из какой-то неудачной партии. Вернуть бы его, да ехать ломает, далековато. Брал в МСК, в ВДЛ.
Что скажете, ув. гуру? :clapping
(Чтобы посмотреть картинку покрупнее щелкните на нее правой кнопкой и выберите "Открыть картинку в новой вкладке")
18.05.2016 в 08:54:11
Newborn2, 4 Я не гуру, но точно скажу, что подделки это миф. Подделок не существует. Существует производственный брак. Ставить или менять, решать только Вам, как можно по фото определить стоит ли пускать в эксплуатацию?
18.05.2016 в 08:59:04
zuusman, А
Alexey_Spb, Клювик вроде нормальный, и по форме и по цвету.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.