Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2016 в 15:01:16

Pierro, Селективности не будет в принципе, что бы Вы не поставили. Однозначного решения нет, можно и рубильник и автомат. sd202 новая серия, отзывов по ней пока нет. Но предыдущая Е202 была худшим предложением на рынке.

0
Pierro
Pierro
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 34

19.05.2016 в 16:00:12

Rumato, Спасиюо. Согласен, Е202 не очень. Видел на рынке еще что-то от шнайдера или легранда, но в живую их даже не щупал. Вариант от АББ серии ОТ не катит, слишком здоровый, хотя по идее надежная хреновина. Буду склоняться все ж таки к АВ, бюджетно и компактно.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

19.05.2016 в 19:26:20

Pierro написал: бюджетно и компактно.

вот ссылка

0

И это пройдёт ...

qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

20.05.2016 в 09:41:21

Здравствуйте. Предстоит заменить электрику в гараже. В связи с чем вопрос - допустимо ли на розеточных группах под автоматами 16А использовать не ВВГ3x2.5, а АВВГ 3x4? Максимальная токовая нагрузка та же, а цена почти в 3 раза ниже. Спасибо

0
Alexz60
Alexz60
Новичок

Регистрация: 13.11.2015

Москва

Сообщений: 13

20.05.2016 в 09:51:15

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по нескольким вопросам.

  1. Щит на даче ( схема заземления ТТ). В щите стоит УЗО, после него 3 однополюсных автомата ( 2 на розетки, один на свет - все рвут фазу). Отключил атомат на свет ( в розетки в это время были подключены телевизор и т.д.) и при перекусывании кабеля ( т.е замкнул фазу, ноль и землю ) сработало УЗО. Разве так должно быть? Как я понимаю, УЗО сработало при замыкании нуля и земли ( т.к. на фазе напряжения нет). Но почему? На нуле то тоже напряжения нет.
  2. Вот такое заземление сделано там же. Земля- глина, суглинок. До воды в скважине 40 м. На какую глубину забиты эти штыри я не знаю. Скорее всего не более 1,5 метров. Провод, который идёт к этой арматуре весь почернел. Нужно переделывать такое заземление?

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

20.05.2016 в 10:01:52

Alexz60, 1) всё нормально. Напряжение, хоть и маленькое, но достаточное для срабатывания УЗО, возможно. 2) я бы переделал хотя бы потому, что из-за насечек на арматуре многократно увеличивается сопротивление. Обычно берут уголок. А по-правильному надо просто провести измерения.

0
Alexz60
Alexz60
Новичок

Регистрация: 13.11.2015

Москва

Сообщений: 13

20.05.2016 в 10:08:46

Артём Зорин, спасибо за ответ. Я понимаю, что по правильному нужно провести измерения, но мне заломили цену за это более 15 тыс.руб.. И это в 80 км от МКАД Москвы. А за работу с установкой заземления и замерами более 30 тыс. руб. Для меня это дорого. Обзвонил уже десяток фирм, которые этим занимаются.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.05.2016 в 11:10:19

qwerty123123 написал: Здравствуйте. Предстоит заменить электрику в гараже. В связи с чем вопрос - допустимо ли на розеточных группах под автоматами 16А использовать не ВВГ3x2.5, а АВВГ 3x4? Максимальная токовая нагрузка та же, а цена почти в 3 раза ниже. Спасибо

qwerty123123, Можно. Только как Вы 4-ку будете в розетку подключать :eek:

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

20.05.2016 в 11:41:55

Rumato написал: Только как Вы 4-ку будете в розетку подключать

Не влезет? Поэтому и спросил, что есть сомнения

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.05.2016 в 11:44:12

qwerty123123, Может влезет, может не влезет, может клемму сломать при затяжке. А 4-ка есть? Просто если будете покупать, то проще сделать 2,5 кв. мм

0
k0stjan
k0stjan
Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

20.05.2016 в 11:58:11

Господа, добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно провести электричество в глубину участка.

Собственно, план на картинке. Снаружи участка стоит бетонный столб. На нем висит мой ящик с счетчиком и автоматом. Из ящика провод поднимается и по воздуху идет в дом (показано красным), который в будущем будет разломан. Сейчас собираюсь построить баню в глубине участка. Соответственно, по прямой кабель от существующего столба не провести (далеко + мешает старый дом). Придется вести вдоль забора (показано синим) На свой участок я могу завести провод через столб, который стоит в углу моего участка (это квадратная труба - продолжение стойки забора разделяющего меня и соседа. У соседа провод идет именно через этот столб). А вот как быть далее? Опускать кабель через промежуточный щиток в землю? Или вести кабель по забору? Какой тип кабеля выбрать? Как его проводить? В гофре, в земле? (забор представляет собой профнастил на бетонном ленточном фундаменте)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу