21.07.2016 в 10:35:18
megrad, FRHF-вторые две буквы:не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.Не содержащие галогенов. Хотелось бы отметить еще, ВВГнг(А)-FRHF в природе не существует, правильная маркировка ППГнг(А)-FRHF.
21.07.2016 в 10:37:07
megrad написал: Просто ВВГ распространяет.
Неверно. По ГОСТу, отсутствие доп. индексов говорит об общепромышленном исполнении и распространять горение при одиночной прокладке кабель не должен. Это требование общее для всех кабелей с пластмассовой изоляцией. А доп. индексы говорят о сниженной пожарной опасности относительно "стандартного" исполнения и к ним уже есть требования по нераспространению горения при групповой прокладке. Причем ГОСТ не различает нг, нг-FRLS и иже с ними между собой, требования одинаковые. Конкретную фактическую разницу в характеристиках можно увидеть в паспорте на определенную партию кабеля. Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.
P.S. Под "негорючестью" кабеля не следует понимать абсолютную негорючесть, т.е. что вообще не горит. Под этим понимают определенное время, в течение которого можно приложить открытое пламя (в тестах обычно "игольчатое"), а после отведения пламени кабель должен погаснуть. Снижение опасности заключается в увеличении этого времени, хотя бухту условно "негорючего" кабеля можно разжечь и гореть она будет весьма эффектно. Конечно, разжечь её будет сложнее, чем обычный кабель.
21.07.2016 в 11:06:46
andrejsheve написал: Неверно.
Мда, видимо не видели как ВВГ без индекса горит.
andrejsheve написал: Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.
если для себя, без сдачи кому либо.
andrejsheve написал: условно "негорючего" кабеля
Вы к слову то "негорючий" что прониклись. Все ВВГ нг со всеми индексами горят в открытом огне.
индекс НГ обозначает не поддерживающий горение, но он горит. Индекс LS обозначет малодымный.
FRLS индекс обозначает, что в кабель добавлена слюдяная прокладка.
Не горючий кабель или провод это либо провода типа PAL во фтропластовой оболочку
или оболочка РКГМ (кремнеорганическая резина). Либо такие
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.07.2016 в 14:53:34
megrad написал: прокладку кабеля в технологический паз для паркета
Про прокладку я всё понял. :) Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр...
Кстати, в дополнение к ссылкам megrad про плинтусы нашел вот такое:
21.07.2016 в 18:08:55
the_super написал: про плинтусы нашел вот такое:
цена лишь бы устроила и чтоб в наличии был.
the_super написал: Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр...
постарайтесь всё упихать в плинтус. Ну её половую, то есть паркетную щель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.07.2016 в 15:47:35
Добрый день! Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности. Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику. Стоит ли связываться? и за сколько (если стоит)?))
22.07.2016 в 15:54:31
А возможно ли подключить к счетчику 2 линии? Ситуация такая: в квартире частично меняется проводка, но старую к ней подключен зал в котором сделан ремонт отключить невозможно. В комнате, кухне и коридоре проложиться новая проводка, автоматы хотим завести в квартиру. Соответственно к счётчику на лестничной площадке в подъезде подойдут 2 линии: 1. От старой проводки. 2. От новой от щитка с автоматами который планируется сделать в квартире. Так можно?
22.07.2016 в 17:04:05
idement, к счетчику такое подключение не одобрят, соответственно счетчик - автоматы - линии
22.07.2016 в 22:51:12
lion2891l написал: Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности.
Это означает лишь то что, - вас током не убьет. А если и убьет - сами виноваты.
lion2891l написал: Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику.
Допуск СРО и группа допуска по электробезопасности - вещи абсолютно разные.
22.07.2016 в 22:56:54
lion2891l, вас прельщают лавры зиц-председателя?
И это пройдёт ...
23.07.2016 в 08:41:06
Как вам фурнитура Werkel? первый раз увидел, раньше у нас не было, по клеммам и ушкам похожа очень на Шнайдер Седна, интересно как она в использовании? Надежная?
23.07.2016 в 09:20:41
SB3 написал: красавчек, да :)
Ну так , Серёж! :yu: Всё в наших руках! ;)
Бываю иногда.
23.07.2016 в 14:45:28
Всем привет! Такой вопрос, я заказал провод выгнг-ls 3x1.5 для освещения, но поставщик походу ошибся и привез ввгнг-ls 3x4 и рабочие не посмотрели его и запилили, уже стяжку залили и стены замазали, а я тока увидел что какой то он толсты и жесткий, это теперь все переделывать или можно его оставить? У меня теперь получилось что на розетки тоньше провод чем на свет, копец((