Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.07.2016 в 10:35:18

megrad, FRHF-вторые две буквы:не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.Не содержащие галогенов. Хотелось бы отметить еще, ВВГнг(А)-FRHF в природе не существует, правильная маркировка ППГнг(А)-FRHF.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

21.07.2016 в 10:37:07

megrad написал: Просто ВВГ распространяет.

Неверно. По ГОСТу, отсутствие доп. индексов говорит об общепромышленном исполнении и распространять горение при одиночной прокладке кабель не должен. Это требование общее для всех кабелей с пластмассовой изоляцией. А доп. индексы говорят о сниженной пожарной опасности относительно "стандартного" исполнения и к ним уже есть требования по нераспространению горения при групповой прокладке. Причем ГОСТ не различает нг, нг-FRLS и иже с ними между собой, требования одинаковые. Конкретную фактическую разницу в характеристиках можно увидеть в паспорте на определенную партию кабеля. Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.

P.S. Под "негорючестью" кабеля не следует понимать абсолютную негорючесть, т.е. что вообще не горит. Под этим понимают определенное время, в течение которого можно приложить открытое пламя (в тестах обычно "игольчатое"), а после отведения пламени кабель должен погаснуть. Снижение опасности заключается в увеличении этого времени, хотя бухту условно "негорючего" кабеля можно разжечь и гореть она будет весьма эффектно. Конечно, разжечь её будет сложнее, чем обычный кабель.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

21.07.2016 в 11:05:56

megrad написал: Low Smoke

megrad написал: frhf

megrad написал: hf

Может еще раз подумаете?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2016 в 11:06:46

andrejsheve написал: Неверно.

Мда, видимо не видели как ВВГ без индекса горит.

andrejsheve написал: Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.

если для себя, без сдачи кому либо.

andrejsheve написал: условно "негорючего" кабеля

Вы к слову то "негорючий" что прониклись. Все ВВГ нг со всеми индексами горят в открытом огне. индекс НГ обозначает не поддерживающий горение, но он горит. Индекс LS обозначет малодымный. FRLS индекс обозначает, что в кабель добавлена слюдяная прокладка. Не горючий кабель или провод это либо провода типа PAL во фтропластовой оболочку или оболочка РКГМ (кремнеорганическая резина). Либо такие ссылка Всё остальное горит, причём просто ВВГ выделяет при горении продукты не поддерживающие дыхание. Мне это не нажо разжовывать, я не задаю вопросы, я на них отвечаю. Посмотрите откуда тема появилась, разговор возник за прокладку кабеля в технологический паз для паркета.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
the_super

Местный

Регистрация: 13.03.2015

Москва

Сообщений: 261

21.07.2016 в 14:53:34

megrad написал: прокладку кабеля в технологический паз для паркета

Про прокладку я всё понял. :) Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр... Кстати, в дополнение к ссылкам megrad про плинтусы нашел вот такое: http://www.dollken.ru/catalog/skirting_boards/md-63.html Выглядят (и конструктивно, и визуально) куда приличнее рувинила и польских, а стоят дешевле Хагера.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2016 в 18:08:55

the_super написал: про плинтусы нашел вот такое:

цена лишь бы устроила и чтоб в наличии был.

the_super написал: Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр...

постарайтесь всё упихать в плинтус. Ну её половую, то есть паркетную щель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.07.2016 в 00:39:22

max68.2011 написал:

SB3 написал: а у нас ввели термин "быстродоступная"?)

Да , я ввёл для бытового использования... :o ;)

max68.2011, красавчек, да :)

0
Аватар пользователя
lion2891l

Местный

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 1

22.07.2016 в 15:47:35

Добрый день! Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности. Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику. Стоит ли связываться? и за сколько (если стоит)?))

0
Аватар пользователя
idement

Местный

Регистрация: 06.02.2012

Томск

Сообщений: 11

22.07.2016 в 15:54:31

А возможно ли подключить к счетчику 2 линии? Ситуация такая: в квартире частично меняется проводка, но старую к ней подключен зал в котором сделан ремонт отключить невозможно. В комнате, кухне и коридоре проложиться новая проводка, автоматы хотим завести в квартиру. Соответственно к счётчику на лестничной площадке в подъезде подойдут 2 линии: 1. От старой проводки. 2. От новой от щитка с автоматами который планируется сделать в квартире. Так можно?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.07.2016 в 17:04:05

idement, к счетчику такое подключение не одобрят, соответственно счетчик - автоматы - линии

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.07.2016 в 22:51:12

lion2891l написал: Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности.

Это означает лишь то что, - вас током не убьет. А если и убьет - сами виноваты.

lion2891l написал: Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику.

Допуск СРО и группа допуска по электробезопасности - вещи абсолютно разные.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

22.07.2016 в 22:56:54

lion2891l, вас прельщают лавры зиц-председателя?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MOHAPXUCT

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Севастополь

Сообщений: 1166

23.07.2016 в 08:41:06

Как вам фурнитура Werkel? первый раз увидел, раньше у нас не было, по клеммам и ушкам похожа очень на Шнайдер Седна, интересно как она в использовании? Надежная?

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

23.07.2016 в 09:20:41

SB3 написал: красавчек, да :)

Ну так , Серёж! :yu: Всё в наших руках! ;)

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
KaaPex

Местный

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

23.07.2016 в 14:45:28

Всем привет! Такой вопрос, я заказал провод выгнг-ls 3x1.5 для освещения, но поставщик походу ошибся и привез ввгнг-ls 3x4 и рабочие не посмотрели его и запилили, уже стяжку залили и стены замазали, а я тока увидел что какой то он толсты и жесткий, это теперь все переделывать или можно его оставить? У меня теперь получилось что на розетки тоньше провод чем на свет, копец((

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу