megrad, FRHF-вторые две буквы:не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.Не содержащие галогенов. Хотелось бы отметить еще, ВВГнг(А)-FRHF в природе не существует, правильная маркировка ППГнг(А)-FRHF.
21.07.2016 в 10:35:18
megrad, FRHF-вторые две буквы:не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.Не содержащие галогенов. Хотелось бы отметить еще, ВВГнг(А)-FRHF в природе не существует, правильная маркировка ППГнг(А)-FRHF.
21.07.2016 в 10:37:07
megrad написал: Просто ВВГ распространяет.
Неверно. По ГОСТу, отсутствие доп. индексов говорит об общепромышленном исполнении и распространять горение при одиночной прокладке кабель не должен. Это требование общее для всех кабелей с пластмассовой изоляцией. А доп. индексы говорят о сниженной пожарной опасности относительно "стандартного" исполнения и к ним уже есть требования по нераспространению горения при групповой прокладке. Причем ГОСТ не различает нг, нг-FRLS и иже с ними между собой, требования одинаковые. Конкретную фактическую разницу в характеристиках можно увидеть в паспорте на определенную партию кабеля. Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.
P.S. Под "негорючестью" кабеля не следует понимать абсолютную негорючесть, т.е. что вообще не горит. Под этим понимают определенное время, в течение которого можно приложить открытое пламя (в тестах обычно "игольчатое"), а после отведения пламени кабель должен погаснуть. Снижение опасности заключается в увеличении этого времени, хотя бухту условно "негорючего" кабеля можно разжечь и гореть она будет весьма эффектно. Конечно, разжечь её будет сложнее, чем обычный кабель.
21.07.2016 в 11:06:46
andrejsheve написал: Неверно.
Мда, видимо не видели как ВВГ без индекса горит.
andrejsheve написал: Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.
если для себя, без сдачи кому либо.
andrejsheve написал: условно "негорючего" кабеля
Вы к слову то "негорючий" что прониклись. Все ВВГ нг со всеми индексами горят в открытом огне. индекс НГ обозначает не поддерживающий горение, но он горит. Индекс LS обозначет малодымный. FRLS индекс обозначает, что в кабель добавлена слюдяная прокладка. Не горючий кабель или провод это либо провода типа PAL во фтропластовой оболочку или оболочка РКГМ (кремнеорганическая резина). Либо такие Всё остальное горит, причём просто ВВГ выделяет при горении продукты не поддерживающие дыхание. Мне это не нажо разжовывать, я не задаю вопросы, я на них отвечаю. Посмотрите откуда тема появилась, разговор возник за прокладку кабеля в технологический паз для паркета.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.07.2016 в 14:53:34
megrad написал: прокладку кабеля в технологический паз для паркета
Про прокладку я всё понял. :) Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр... Кстати, в дополнение к ссылкам megrad про плинтусы нашел вот такое: Выглядят (и конструктивно, и визуально) куда приличнее рувинила и польских, а стоят дешевле Хагера.
21.07.2016 в 18:08:55
the_super написал: про плинтусы нашел вот такое:
цена лишь бы устроила и чтоб в наличии был.
the_super написал: Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр...
постарайтесь всё упихать в плинтус. Ну её половую, то есть паркетную щель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.07.2016 в 15:47:35
Добрый день! Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности. Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику. Стоит ли связываться? и за сколько (если стоит)?))
22.07.2016 в 15:54:31
А возможно ли подключить к счетчику 2 линии? Ситуация такая: в квартире частично меняется проводка, но старую к ней подключен зал в котором сделан ремонт отключить невозможно. В комнате, кухне и коридоре проложиться новая проводка, автоматы хотим завести в квартиру. Соответственно к счётчику на лестничной площадке в подъезде подойдут 2 линии: 1. От старой проводки. 2. От новой от щитка с автоматами который планируется сделать в квартире. Так можно?
22.07.2016 в 17:04:05
idement, к счетчику такое подключение не одобрят, соответственно счетчик - автоматы - линии
22.07.2016 в 22:51:12
lion2891l написал: Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности.
Это означает лишь то что, - вас током не убьет. А если и убьет - сами виноваты.
lion2891l написал: Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику.
Допуск СРО и группа допуска по электробезопасности - вещи абсолютно разные.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу