05.08.2016 в 17:27:50

Берг написал: подскажите плиз. менять вынудили воздушку от столба к даче с выносом счетчика наружу. одна фаза. Потребителей не много... дача. стоят пробки на 16а. Вопрос,

  1. можно ли вести проводом СИП4 2х10мм, длина 18 метров от столба.... нормальный пролет для этого самонесущего кабеля?

  2. на сколько ампер рассчитан сип4 2х10?

  3. подскажите плиз натяжную арматуру под сип4 2х10, сам нашел только такую http://shop.ttn.com.ua/Armatura_dlya_SIP_SAPT/Ankernyy_izolirovannyy_zajim_eiclamppro21625a_Enext/ но она вроди от 16-25мм

  4. какой автомат поставить на ввод? так понимаю он скорее как рубильник будет т.к. на свежем воздухе зима и лето его убьют.

Берг, СИП4 2х16 (это минимальное сечение). За длинну пролёта не скажу. Автомат вводной поставьте на 32 ампера или на 40, вам точно хватит.

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

05.08.2016 в 17:55:08

ну как бы есть. http://vvg.kiev.ua/p84260111-kabel-sip-2h10.html или это у нас местного разлива стандарты пошли.... в любом случае как хату с небольшим потреблением применимо ли?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.08.2016 в 19:17:24

Думаю местные, там же европа. Найти арматуру для натяжения, прокалывания... Хотя мож местная и есть.

0
Аватар пользователя
Fandango

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

05.08.2016 в 20:03:29

Всем Добра!

С подъезда (5-проводный эл.стояк) на квартирный щит ввод три провода- L, N, PE.

С квартирного щита до ванной комнаты отдельным проводом вывод PE. Как правильно сделать ДСУП ванной, где розетка (отд. линия через дифф) для стиральной машины? Стояк ХВС и ГВС-ППР.

C PE в ванной разветвление(КУП),отдельным проводом заземляем каждый элемент(металл, светильники, металл. элементы стояка)

и обязательно к проводу PE розетки подсоединяем провод PE из КУП?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.08.2016 в 21:04:31

Берг, до 25м можно , только используйте соответствующую арматуру для крепежа и т.д., не надо колхозить.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 21:09:58

Fandango написал: Всем Добра!

С подъезда (5-проводный эл.стояк) на квартирный щит ввод три провода- L, N, PE.

С квартирного щита до ванной комнаты отдельным проводом вывод PE. Как правильно сделать ДСУП ванной, где розетка (отд. линия через дифф) для стиральной машины? Стояк ХВС и ГВС-ППР.

C PE в ванной разветвление(КУП),отдельным проводом заземляем каждый элемент(металл, светильники, металл. элементы стояка)

и обязательно к проводу PE розетки подсоединяем провод PE из КУП?

Fandango, Зачем, если в розетках уже есть пе? ДСУП это часть СУП, к ней подсоединяются все те же части, только в квартире.

0
Аватар пользователя
Fandango

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

05.08.2016 в 21:17:23

ratrabidi написал: Зачем, если в розетках уже есть пе? ДСУП это часть СУП

Кроме розетки заземлять стояки, ванну, светильники обязательно?

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 21:22:53

Fandango написал: Кроме розетки заземлять стояки, ванну, светильники обязательно?

Все металлическое, у чего нет своего защитного проводника.

0
Аватар пользователя
Fandango

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

05.08.2016 в 21:51:51

ratrabidi написал: Все металлическое, у чего нет своего защитного проводника.

Если заземлены стояки (заземление к хомутам на фильтрах) нужно заземлять смесители?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2016 в 00:03:28

ratrabidi написал:

Fandango написал: Всем Добра!

С подъезда (5-проводный эл.стояк) на квартирный щит ввод три провода- L, N, PE.

С квартирного щита до ванной комнаты отдельным проводом вывод PE. Как правильно сделать ДСУП ванной, где розетка (отд. линия через дифф) для стиральной машины? Стояк ХВС и ГВС-ППР.

C PE в ванной разветвление(КУП),отдельным проводом заземляем каждый элемент(металл, светильники, металл. элементы стояка)

и обязательно к проводу PE розетки подсоединяем провод PE из КУП?

Fandango, Зачем, если в розетках уже есть пе? ДСУП это часть СУП, к ней подсоединяются все те же части, только в квартире.

ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

06.08.2016 в 07:28:26

web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.

Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2016 в 11:32:10

ratrabidi написал:

web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.

Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.

ratrabidi, А зачем 4 квадрата? :) Первое. Применение УЗО мера дополнительная и безусловно полезная, но основная - заземление и уравнивание потенциалов. Второе. Розетка в ванной подключается по питанию кабелем 2,5 квадрата. Вы ведь туда не 4 квадрата от щита тянете? Так и от КУП туда нужно тоже 2,5 квадрата тянуть.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

06.08.2016 в 11:49:20

web-rr написал:

ratrabidi написал:

web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.

Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.

ratrabidi, А зачем 4 квадрата? :) Первое. Применение УЗО мера дополнительная и безусловно полезная, но основная - заземление и уравнивание потенциалов. Второе. Розетка в ванной подключается по питанию кабелем 2,5 квадрата. Вы ведь туда не 4 квадрата от щита тянете? Так и от КУП туда нужно тоже 2,5 квадрата тянуть.

web-rr, Ну все таки странная идея тащить к розетке с пе еще один пе от дсупа, не такие уж длины в квартире, чтобы опасаться разницы потенциалов из-за разной длины проводников. Да и 2,5 только с механической защитой.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.08.2016 в 12:26:11

ratrabidi написал:

web-rr написал:

ratrabidi написал:

web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.

Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.

ratrabidi, А зачем 4 квадрата? :) Первое. Применение УЗО мера дополнительная и безусловно полезная, но основная - заземление и уравнивание потенциалов. Второе. Розетка в ванной подключается по питанию кабелем 2,5 квадрата. Вы ведь туда не 4 квадрата от щита тянете? Так и от КУП туда нужно тоже 2,5 квадрата тянуть.

web-rr, Ну все таки странная идея тащить к розетке с пе еще один пе от дсупа, не такие уж длины в квартире, чтобы опасаться разницы потенциалов из-за разной длины проводников. Да и 2,5 только с механической защитой.

ratrabidi, но что мешает сделать эту механическую защиту? И идея никоим образом не странная. Надёжность и безопасность!

0
Аватар пользователя
Ламер

Местный

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 17

06.08.2016 в 21:16:20

Есть ли у ГОСТовского кабеля, скажем сечением 2,5 квадратных конкретное название помимо ГОСТа? Нужно для того, чтобы не ошибиться при покупке, если знать как он выглядит визуально, и особенно любые признаки (полное название, какая то маркировка, картинка) по которому точно можно определить, что кабель надежный, и нужного сечения. Знаю, что в леруамерлен как раз под видом ГОСТовских впаривают некачественные провода. Хотелось бы этого избежать, если знать на что обращать внимание при покупке провода. И заодно уточняющий вопрос, покупать обязательно жесткий кабель, мягкий крайне нежелателен?