05.08.2016 в 11:48:47

Владимир2204 написал: авдт 50а 100ма S и Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) 2п 50А 100мА АД-12 С (MAD10-2-050-C-100)

Это одно и тоже??? Не могу найти в инете дифы с буквой S

Владимир2204, это я написал то что у вас сейчас стоит

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

05.08.2016 в 16:56:15

подскажите плиз. менять вынудили воздушку от столба к даче с выносом счетчика наружу. одна фаза. Потребителей не много... дача. стоят пробки на 16а. Вопрос,

  1. можно ли вести проводом СИП4 2х10мм, длина 18 метров от столба.... нормальный пролет для этого самонесущего кабеля?

  2. на сколько ампер рассчитан сип4 2х10?

  3. подскажите плиз натяжную арматуру под сип4 2х10, сам нашел только такую http://shop.ttn.com.ua/Armatura_dlya_SIP_SAPT/Ankernyy_izolirovannyy_zajim_eiclamppro21625a_Enext/ но она вроди от 16-25мм

  4. какой автомат поставить на ввод? так понимаю он скорее как рубильник будет т.к. на свежем воздухе зима и лето его убьют.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 17:23:33

Берг написал: подскажите плиз. менять вынудили воздушку от столба к даче с выносом счетчика наружу. одна фаза. Потребителей не много... дача. стоят пробки на 16а. Вопрос,

  1. можно ли вести проводом СИП4 2х10мм, длина 18 метров от столба.... нормальный пролет для этого самонесущего кабеля?

  2. на сколько ампер рассчитан сип4 2х10?

  3. подскажите плиз натяжную арматуру под сип4 2х10, сам нашел только такую http://shop.ttn.com.ua/Armatura_dlya_SIP_SAPT/Ankernyy_izolirovannyy_zajim_eiclamppro21625a_Enext/ но она вроди от 16-25мм

  4. какой автомат поставить на ввод? так понимаю он скорее как рубильник будет т.к. на свежем воздухе зима и лето его убьют.

Берг, сип идет минимум 16 квадратов

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.08.2016 в 17:27:50

Берг написал: подскажите плиз. менять вынудили воздушку от столба к даче с выносом счетчика наружу. одна фаза. Потребителей не много... дача. стоят пробки на 16а. Вопрос,

  1. можно ли вести проводом СИП4 2х10мм, длина 18 метров от столба.... нормальный пролет для этого самонесущего кабеля?

  2. на сколько ампер рассчитан сип4 2х10?

  3. подскажите плиз натяжную арматуру под сип4 2х10, сам нашел только такую http://shop.ttn.com.ua/Armatura_dlya_SIP_SAPT/Ankernyy_izolirovannyy_zajim_eiclamppro21625a_Enext/ но она вроди от 16-25мм

  4. какой автомат поставить на ввод? так понимаю он скорее как рубильник будет т.к. на свежем воздухе зима и лето его убьют.

Берг, СИП4 2х16 (это минимальное сечение). За длинну пролёта не скажу. Автомат вводной поставьте на 32 ампера или на 40, вам точно хватит.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

05.08.2016 в 17:55:08

ну как бы есть. http://vvg.kiev.ua/p84260111-kabel-sip-2h10.html или это у нас местного разлива стандарты пошли.... в любом случае как хату с небольшим потреблением применимо ли?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.08.2016 в 19:17:24

Думаю местные, там же европа. Найти арматуру для натяжения, прокалывания... Хотя мож местная и есть.

0
Fandango
Fandango
Новичок

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

05.08.2016 в 20:03:29

Всем Добра!

С подъезда (5-проводный эл.стояк) на квартирный щит ввод три провода- L, N, PE.

С квартирного щита до ванной комнаты отдельным проводом вывод PE. Как правильно сделать ДСУП ванной, где розетка (отд. линия через дифф) для стиральной машины? Стояк ХВС и ГВС-ППР.

C PE в ванной разветвление(КУП),отдельным проводом заземляем каждый элемент(металл, светильники, металл. элементы стояка)

и обязательно к проводу PE розетки подсоединяем провод PE из КУП?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.08.2016 в 21:04:31

Берг, до 25м можно , только используйте соответствующую арматуру для крепежа и т.д., не надо колхозить.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 21:09:58

Fandango написал: Всем Добра!

С подъезда (5-проводный эл.стояк) на квартирный щит ввод три провода- L, N, PE.

С квартирного щита до ванной комнаты отдельным проводом вывод PE. Как правильно сделать ДСУП ванной, где розетка (отд. линия через дифф) для стиральной машины? Стояк ХВС и ГВС-ППР.

C PE в ванной разветвление(КУП),отдельным проводом заземляем каждый элемент(металл, светильники, металл. элементы стояка)

и обязательно к проводу PE розетки подсоединяем провод PE из КУП?

Fandango, Зачем, если в розетках уже есть пе? ДСУП это часть СУП, к ней подсоединяются все те же части, только в квартире.

0
Fandango
Fandango
Новичок

Регистрация: 24.01.2016

Воронеж

Сообщений: 50

05.08.2016 в 21:17:23

ratrabidi написал: Зачем, если в розетках уже есть пе? ДСУП это часть СУП

Кроме розетки заземлять стояки, ванну, светильники обязательно?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 21:22:53

Fandango написал: Кроме розетки заземлять стояки, ванну, светильники обязательно?

Все металлическое, у чего нет своего защитного проводника.

0