serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

05.08.2016 в 00:41:11

юра Т написал: кроме непонятного мне провода с вводной клеммы

да скорее всего розетка где-то рядом приткнута. А я бы свет всё-таки поделил =)

0

И это пройдёт ...

ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 07:02:54

Владимир2204, Как минимум нету вводного автомата, который одновременно защищал бы узо и на нулевой шине под узо обгорают нули.

0
Владимир2204
Владимир2204
Новичок

Регистрация: 04.08.2016

Сообщений: 8

05.08.2016 в 08:25:48

юра Т, Добрый день, не понятный провод это я так понял теплый пол в прихожей.

0
Владимир2204
Владимир2204
Новичок

Регистрация: 04.08.2016

Сообщений: 8

05.08.2016 в 08:32:22

ratrabidi, Добрый день! В коридоре в щитке после счетчика стоит общее узо , он же за вводной автомат я так понимаю. Фото прилагаю

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

05.08.2016 в 08:53:10

Владимир2204 написал: исправить то что можно исправить

Установить вводной ВА исходя из фактического сечения вводного кабеля В зависимости от номинала вводного - выбрать номинал ВДТ(желательно поставит хотя бы два) Тёплый пол необходимо также защитить ВА и под ВДТ шины N и PE - зачистить и перебрать

0

И это пройдёт ...

Владимир2204
Владимир2204
Новичок

Регистрация: 04.08.2016

Сообщений: 8

05.08.2016 в 08:54:45

Итого сухим итогом (поправьте если что):

  1. Чистка нулевой шины

  2. Свет с С16 раскидать на 4-е автомата по С10А , правильно?

  3. Непонятный провод на входной клеме, он же теплый пол, на свой автомат С16?

  4. "опять скрутка из двух проводов - один розетки из двух комнат( потребители только ТВ, настольные лампионы комп) , второй - розетки из коридора ( теплый пол,телефон) и розетки из спальни, там ТВ и кондей не мощный)- все это заведено на автомат В16" - это тоже делим на два автомата С16 - правильно?

  5. последний провод и автомат снова В16 это свет в туалете, ванной, кухне + две розетки в ванной , одна из которых стиралка, вторая под фен. - вот тут вопрос не надо ли из-за стиралки поставить не С16 а например С32?

Плюс еще вопрос который так и остался в голове - перед автоматом со стиралкой и светом не нужен диф атомат? И перед электроплитой? Вроде видел схемы когда перед стиралкой ставят диф атомат на 25, а перед плитой соответсвенно на 40 А

Спасибо всем кто откликнулся.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

05.08.2016 в 09:01:11

Владимир2204 написал: вот тут вопрос не надо ли из-за стиралки поставить не С16 а например С32?

Ага,а лучше на 100...что бы точно хватило =) Вы защищаете или ... Кабель у вас там какой?Вот и ставьте 16А.

0

И это пройдёт ...

ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 09:03:12

Владимир2204 написал: ratrabidi, Добрый день! В коридоре в щитке после счетчика стоит общее узо , он же за вводной автомат я так понимаю. Фото прилагаю

Владимир2204, Тогда лучше поменять узо на тот же номинал что и вводной диф.

0
Владимир2204
Владимир2204
Новичок

Регистрация: 04.08.2016

Сообщений: 8

05.08.2016 в 09:36:05

ratrabidi,

запутался я, поэтому вот схему нарисовал, что то в ней не так?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

05.08.2016 в 10:41:14

Владимир2204,

если кабель 6квмм то лучше поменять вводной на C40. свет можно не защищать узо (при условии что в доме исправный PE) чтобы выбрать номинал автоматов на линии, лучше измерить реальное сечение, вероятно нули подгорают из-за крайне низкого сечения.

0
Владимир2204
Владимир2204
Новичок

Регистрация: 04.08.2016

Сообщений: 8

05.08.2016 в 11:09:59

авдт 50а 100ма S и Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) 2п 50А 100мА АД-12 С (MAD10-2-050-C-100)

Это одно и тоже??? Не могу найти в инете дифы с буквой S

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу