05.08.2016 в 21:51:51
ratrabidi написал: Все металлическое, у чего нет своего защитного проводника.
Если заземлены стояки (заземление к хомутам на фильтрах) нужно заземлять смесители?
06.08.2016 в 00:03:28
ratrabidi написал:
Fandango написал: Всем Добра!
С подъезда (5-проводный эл.стояк) на квартирный щит ввод три провода- L, N, PE.
С квартирного щита до ванной комнаты отдельным проводом вывод PE. Как правильно сделать ДСУП ванной, где розетка (отд. линия через дифф) для стиральной машины? Стояк ХВС и ГВС-ППР.
C PE в ванной разветвление(КУП),отдельным проводом заземляем каждый элемент(металл, светильники, металл. элементы стояка)
и обязательно к проводу PE розетки подсоединяем провод PE из КУП?
Fandango, Зачем, если в розетках уже есть пе? ДСУП это часть СУП, к ней подсоединяются все те же части, только в квартире.
ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.
06.08.2016 в 07:28:26
web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.
Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.
06.08.2016 в 11:32:10
ratrabidi написал:
web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.
Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.
ratrabidi, А зачем 4 квадрата? :) Первое. Применение УЗО мера дополнительная и безусловно полезная, но основная - заземление и уравнивание потенциалов. Второе. Розетка в ванной подключается по питанию кабелем 2,5 квадрата. Вы ведь туда не 4 квадрата от щита тянете? Так и от КУП туда нужно тоже 2,5 квадрата тянуть.
06.08.2016 в 11:49:20
web-rr написал:
ratrabidi написал:
web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.
Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.
ratrabidi, А зачем 4 квадрата? :) Первое. Применение УЗО мера дополнительная и безусловно полезная, но основная - заземление и уравнивание потенциалов. Второе. Розетка в ванной подключается по питанию кабелем 2,5 квадрата. Вы ведь туда не 4 квадрата от щита тянете? Так и от КУП туда нужно тоже 2,5 квадрата тянуть.
web-rr, Ну все таки странная идея тащить к розетке с пе еще один пе от дсупа, не такие уж длины в квартире, чтобы опасаться разницы потенциалов из-за разной длины проводников. Да и 2,5 только с механической защитой.
06.08.2016 в 12:26:11
ratrabidi написал:
web-rr написал:
ratrabidi написал:
web-rr написал: ratrabidi, для надёжности. Двойное резервирование.
Я думаю с применением узо это потеряло актуальность. Да и пихать 4 квадрата в розетку то еще удовольствие.
ratrabidi, А зачем 4 квадрата? :) Первое. Применение УЗО мера дополнительная и безусловно полезная, но основная - заземление и уравнивание потенциалов. Второе. Розетка в ванной подключается по питанию кабелем 2,5 квадрата. Вы ведь туда не 4 квадрата от щита тянете? Так и от КУП туда нужно тоже 2,5 квадрата тянуть.
web-rr, Ну все таки странная идея тащить к розетке с пе еще один пе от дсупа, не такие уж длины в квартире, чтобы опасаться разницы потенциалов из-за разной длины проводников. Да и 2,5 только с механической защитой.
ratrabidi, но что мешает сделать эту механическую защиту? И идея никоим образом не странная. Надёжность и безопасность!
06.08.2016 в 21:16:20
Есть ли у ГОСТовского кабеля, скажем сечением 2,5 квадратных конкретное название помимо ГОСТа? Нужно для того, чтобы не ошибиться при покупке, если знать как он выглядит визуально, и особенно любые признаки (полное название, какая то маркировка, картинка) по которому точно можно определить, что кабель надежный, и нужного сечения. Знаю, что в леруамерлен как раз под видом ГОСТовских впаривают некачественные провода. Хотелось бы этого избежать, если знать на что обращать внимание при покупке провода. И заодно уточняющий вопрос, покупать обязательно жесткий кабель, мягкий крайне нежелателен?
06.08.2016 в 21:47:46
Кабель должен быть ВВГ нг ls. Это кабель с моножилами (по вашему жёсткий). Зачем брать в Леруа? В специализированных магазинах нету?
06.08.2016 в 21:50:47
Ламер написал: чтобы не ошибиться при покупке
Возьмите микрометр-это самое надёжное. При условии, что Вы знаете
правильный диаметр при 2,5 мм2 по меди. Плюс цвет жилы. В идеале
должен быть такой
Ламер написал: И заодно уточняющий вопрос, покупать обязательно жесткий кабель, мягкий крайне нежелателен?
Для прокладки в штробах нужен монолит(он же жёсткий). Гибкий используется для передвижных установках или потребителях. Плюс для подключения в клемниках жилы гибкого кабеля необходимо либо лудить, либо опресовывать наконечниками.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.08.2016 в 22:05:01
Благодарю за ответы
07.08.2016 в 02:45:37
Ламер, а из "жесткого", если будет выбор, отдайте предпочтение более мягкому на изгиб кабелю(ВВГ-нгls), который из хорошо отожженной меди, да и если не собираетесь гонять кабель на предельных токах то на сечение не стоит обращать такое уж пристальное внимание, удобство разделки и срок службы определит именно качество изоляции